Тема: Компрессор Bitzer

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    80

    По умолчанию Компрессор Bitzer

    Попросили перенести установку в другое помещение, и заменить конденсатор, т.к. владельцу нашептали что часть труб забито, от промывки отказывается, просит купить новый, проблема в отсутствии маркировки как на конденсаторе так и компрессоре, на испарителе маркировка: HEA 4003 36 6D, 6640W при -25С. помогите определить что за битцер, чтоб можно было по его производительности подобрать конденсатор.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    а характеристики камеры, что охлаждает, и подробно


    Компрессор похож на 4Т-12.2 судя по затёртым цифрам, но только 6.6 кВт испарителя маловато для него.
    Последний раз редактировалось mihail97; 16.11.2024 в 22:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Хотя, если загнать на -35 кипения, то подойдёт и этот испаритель.

    А фото шильдика испарителя есть?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Камера 3 на 5, высота 2.5. из пеноблоков, ширина 30 см0+ снаружи будет напыляемый утеплитель, не знаю как называется, похож на монтажную пену, должен защитить пеноблок от влаги.
    Это будет камера для хранения замороженной рыбы, там 5 подобных установок, на 4 помещения.
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Значит конденсатора на 12500 W должно хватить?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    Значит конденсатора на 12500 W должно хватить?
    у себя беру побольше, но у вас лето холоднее,

    у нас утепление напылением делают внутри.
    А какая температура в камере поддерживается, а то уж больно мощный компрессор.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg в.jpg (193.0 Кб, Просмотров: 9)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Я даже не знаю, наверно стандартные -20, -18.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    Я даже не знаю, наверно стандартные -20, -18.
    Просто как то странно такой мощный компрессор, для хранения, да ещё с среднетемпературной обмоткой электродвигателя. Хотя он очень старый, может изначально были другие условия выбора.

  9. #9

    По умолчанию

    Судя по предварительным подсчётам конденсатор надо 35-40 кВт. Только испаритель надо помощнее. Хотя если сделать заправку по обмерзанию всаса. при правильно подобранном ТРВ работать будет. Единственное маленький испаритель быстро будет зарастать шубой.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Просто как то странно такой мощный компрессор, для хранения, да ещё с среднетемпературной обмоткой электродвигателя. Хотя он очень старый, может изначально были другие условия выбора.
    Конечно току больше жрёт, но и надёжность выше. Его смело можно ставить на 40м/2и потолок 4м. На такую маленькую камеру 7-8 кВт достаточно с запасом.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    судя по предварительным подсчётам конденсатор надо 35-40 квт. ...
    а зачем?
    в аксарка лето короткое, прохладное и облачное, а зимой долгие, леденящие, снежные, ветреные и пасмурные. в течение года температура обычно колеблется от*-28 °c*до*19 °c*и редко бывает ниже*-40 °c*или выше*26 °c.
    теплый сезон*длится*2,9 месяца, с*7 июня*по*4 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше*11 °c. самый жаркий месяц в году в аксарка -*июль, со средним температурным максимумом*18 °c*и минимумом*10 °c.

    с конденсатором в 35...40 квт зимой обязательно kvr+nrd, увеличенный ресивер, и искать испаритель на 11 квт при -25*с. а зачем для хранения камере в 40м3 такая холодопроизводительность, хватит и 4 квт.

    Такие компрессоры были очень давно в поставках, и наверное брали под заморозку рыбы.

  12. #12

    По умолчанию

    У нас в принципе та же самая температура, да и по большей части России.

  13. #13

    По умолчанию

    У нас среднетемпературной максимум выше на 4 градуса, а максимальная температура на 10 градусов.
    Для меня предельная минимальная производительность конденсатора на хранение составляет холодопроизводительно + подребляемая мощность + запас 20%, но предпочитаю всё умножить на 1.5.
    Кипение на 3...4 крадуса выше рабочего.

  14. #14

    По умолчанию

    Всё зависит от назначения холодильного оборудования холодопроизводительно + подребляемая мощность эл двигателя кВт высоко температурный коэф 1, средне 1,2, низко 1,5. для запаса можно добавить 20% на тяжёлые условия работы. Что является тяж условиями, это подзабитый пылью конденсатор в выше 30 и поломка 1го вентилятора (Конечно если их несколько).
    Не обезсудьте, но ваш метод подбора конденсатора только для кондиционеров и +х камер до 0. Это моё личное мнение.
    В предыдущем комментарии писали про температурный режим региона. Надо учитывать что для хол оборудования с одинаковой производительностью в северном, средней и экваториальной полосе производительность конденсатора будет одна, но они будут отличаться по размерам, объёму и количеству вентиляторов кратно. Поясню, то есть на севере достаточно конденсатора с 2мя вентиляторами, а на экваторе с8ми и производительность у них будет одинаковой.
    Испаритель можно поставить меньшей производительности (сам это практиковал) конденсатор нет. но и есть предел не более 30-50% и то в исключительных случаях.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Всё зависит от назначения холодильного оборудования холодопроизводительно + подребляемая мощность эл двигателя кВт высоко температурный коэф 1, средне 1,2, низко 1,5
    Не согласен.
    Сергей на эту тему мы уже много раз говорили с тобой, ту формулу которую представил это для быстрой проверки и это минимум, что можно поставить, так же указал, что для себя поставил больше.
    У нас подавляющее большинство конденсаторов было фирмы ЕСО, выкладываю каталог, в начале всё хорошо показано как выбирать, главное правильные цифры поставить в формулы.
    Вложения Вложения

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У нас среднетемпературной максимум выше на 4 градуса, а максимальная температура на 10 градусов.
    Для меня предельная минимальная производительность конденсатора на хранение составляет холодопроизводительно + подребляемая мощность + запас 20%, но предпочитаю всё умножить на 1.5.
    Кипение на 3...4 крадуса выше рабочего.
    Я может что то недопонял. Но допустим камеры хранения с режимом +15, -10, -25 производительностью 10кВт Двигатели практически по току в районе 3кВт + - 500ватт. По вашей формуле получается одинаковый по производительности конденсатор?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Я может что то недопонял. Но допустим камеры хранения с режимом +15, -10, -25 производительностью 10кВт Двигатели практически по току в районе 3кВт + - 500ватт. По вашей формуле получается одинаковый по производительности конденсатор?
    Я уже тебе рассказывал, но могу ещё раз. Нет лично моей методики, методики расчётов беру у производителей, добавляя свои коэффициенты запаса.
    В #15 источник расчёта. Это чистый теоритический расчет без всяких коэффициентов запаса.
    1. Берём камеру хранения с температурой в камере -25*С. Не знаю, что ты подразумеваешь под режимом, температуру в камере или температуру кипения. Но нам ведь важен просто методика расчёта.
    Дельта Т испарителя=8К, потери в трассе 1К, получаем кипение -34*С
    У нас задано Qevap= 10кВт, по таблице 1 находим коэффициент Fc=1,72 при конденсации 45*С. Это означает, что холодопроизводительность + потребляемая мощность = 10*1,72=17,2 кВт, если мы уже знаем компрессор можно взять его данные.
    Вот и получаем производительность конденсатора в каталоге при номинальных условиях, фреон 404, температура входящего воздуха 25*С, дельта Т конденсатора 15К, конденсатор находиться на уровне моря, материал оребрения алюминий.
    Но у нас же другие условия, поэтому вводим коэффициенты.
    К1 — коэффициент учитывающий дельтуТ конденсатора. Его выбираем от температуры конденсации и температуры окружающего воздуха.
    Температура окружающего воздуха выбирается по формуле
    Tн=0,4*Тсрм + 0,6*Там
    где ТСР.М и ТА.М — соответственно средняя максимальная и абсолютная максимальная температуры самого жаркого месяца из СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».
    Этот СНиП был впоследствии заменен на СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», вместо которого с 2012 года действует СП «Строительная климатология» (последняя редакция вышла в 2018 году).
    Поэтому в настоящее время температуры tСР.М и tА.М в формуле следует принимать по таблице 4.1 «Климатические параметры теплого периода года» из как:
    — среднюю максимальную температуру воздуха наиболее теплого месяца (графа 5),
    — абсолютную максимальную температуру воздуха (графа 6).
    Если конденсатор находиться на крыше, то по этому нормативному документу надо добавить 5К.
    Для Кирова расчётная Тн=35*С. Я беру в среднем 35*С.
    Чтоб при температуре 35*С конденсация была 45*С, надо дельтаТ=10К, тогда К1=0.67
    К2=1 т.к R404, К3=0.97 (Тн=35*С), К4=1.02 высота 200м, К5=1,0 материал алиминий.
    Получаем 17,2 / 0,67*1,0*0,97*1.02*1.0 = 26кВт
    Для камеры +15*С кипение +6*С, измениться только Fc = 1.18
    Получаем 10*1,18 / 0,67*0.97*1.02 = 17.8 кВт

  18. #18

    По умолчанию

    У меня получается так при -25 в камере, кипения -35 40 конд 10кВт (10 хол произ+15кВт эл двигателя)*1,5 =52кВт производительность конденсатора.
    При +15 (10+3,6)*1 =13,6
    Можно добавить запас + 20% к результату.
    теперь учитываются условия. Стоит на крыше, в тени, произ вентиляторов, прочие условия.

    Что то долго не открывался форум.
    Это лично моё мнение.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    у меня получается так при -25 в камере, кипения -35 40 конд 10квт (10 хол произ+15квт эл двигателя)*1,5 =52квт производительность конденсатора.
    при +15 (10+3,6)*1 =13,6
    можно добавить запас + 20% к результату.
    теперь учитываются условия. стоит на крыше, в тени, произ вентиляторов, прочие условия.

    что то долго не открывался форум.
    это лично моё мнение.
    в своих расчётах я дал только физические коэффициенты, которые влияют на производительность конденсатора. ну и конечно к физическим прибавляются коэффициенты запаса, тут уж сколько, каждый решает сам. в моём расчёте не указан коэффициент запаса, у меня он минимум 20% (на загрязнение, если с остальным всё прекрасно и деньги ограничивают).

    в твоём расчёте, ты просто сразу ставишь коэффициент запаса, не вдаваясь в подробности.
    подобное я делал при быстром подборе конденсаторов для централей, просто берёшь холодопроизводительность и умножаешь на коэффициент, для низкотемпературной (-35*с кипения) к= 3.2, для среднетемпературной (-10*с кипения) к=2.4. их мне дали в московском олексе.
    в твоём примере при -30 кипения на 10 квт холода, 15 квт электро, очень много. это тоже скрытый коэффициент запаса.
    для примера компрессор 4т-12,2y при -30/+40 холод = 8,86квт, электро = 5.57квт.


    насчёт форума, у меня в последние дни никаких проблем.

  20. #20

    По умолчанию

    Компрессоры разные. Соответственно и разная мощность. такой попался под руку. Чисто для примера. S10-52Y