Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Daikin 3mxs52e3v1b нет охлаждения канал "А".

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию Daikin 3mxs52e3v1b нет охлаждения канал "А".

    Кондиционер Daikin 3mxs52e3v1b - мульт 3 головы.
    Через пару лет после монтажа (со слов клиента),
    перестал охлаждать канал А,
    каналы В, С работают нормально.

    На тепло все каналы А, В, С
    работают нормально.

    В эксплуатации более 10 лет.

    Диагностика.
    1 - Замена местами катушек EEV оказалась бесполезна.
    2 - Замена платы тоже бесполезна.
    3 - Вращение EEV (A) с помощью магнита
    дает перепад +7С<Т<+9С на жидкостной трубе в режиме холода.

    IMG_20241101_003836.jpg

    4 - Вращение EEV (С) с помощью магнита
    дает перепад +2С<Т<+14С на жидкостной трубе в режиме холода.

    IMG_20241101_003503.jpg

    Заключение:
    Мусор в фильтре EEV (A),
    или заклинил EEV(A), не открывается полностью.

    1 - Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?
    2 - Как устранить засор фильтра, не вскрывая контур?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    решение:
    1 - замена eev (а).

    IMG_20241101_005938.jpg

    в режиме холод жидкостная трубка стала обмерзать.

    IMG_20241101_010349.jpg

    фильтр после eev (a) забился еще больше?

    2 - проткнут прутком припоя фильтр после eev (a).

    теперь канал а стал нормально работать.

    получается, что фильтр после eev (a) можно проткнуть без потери х/а, используя pump down,
    с откручиванием одной гайки.
    верно?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кондиционер Daikin 3mxs52e3v1b - мульт 3 головы.
    Через пару лет после монтажа (со слов клиента),
    перестал охлаждать канал А,
    каналы В, С работают нормально.

    На тепло все каналы А, В, С
    работают нормально.

    В эксплуатации более 10 лет.

    Как отличить клин EEV (A) от забитого окалиной фильтра?...
    Варианты диагностики:
    1 - Посмотреть, сравнить тепловизором исправный канал (В) и неисправный (А):
    через 15 мин,
    во время работы на тепло и холод.

    Или использовать ДВА термометра.
    Иверторный компрессор меняет скорость,
    с одним контактным термометром трудно сравнивать из-за его инерционности.

    2 - Обесточить кондиционер во время работы на холод.
    Используя магнит, поочередно открывать/закрывать канал (A) и (В) при отсоединенной жидкостной трубе, открученной гайке на тонкой трубе.

    По интенсивности потока жидкаря видно степень открытия EEV и перепад Т на фильтре.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    Магнит изготовлен из двух неодимовых магнитов, из ротора компрессора Daikin VRV3,
    примотанных синей изолентой на металлический корпус от Кроны 9V.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,734

    По умолчанию

    Следующее, что забьется - игла ЭРВ. Надо было просто на тепло погонять этот блок при выключенных других.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    следующее, что забьется - игла эрв. надо было просто на тепло погонять этот блок при выключенных других.
    подтверждаю.
    была такая ситуация в fgl v2.
    один из канальных блоков перестал охлаждать.
    аварий не было.

    удалось вернуться в рабочее состояние
    поочередным изменением режима работы
    циклами по 15 мин., в течение 45 мин:
    Heat(+30с)/cool(+18c).
    наверняка, забился фильтр на выходе eev, мусор улетел при обратном движении х/а.

    В данном случае, каналы а,в,с работали одновременно на тепло около 20 мин. при работе на холод дефект вернулся.
    цикл проверки выполнен 1 раз.

    Может быть, помог бы реверс.
    Подозреваю, что тут тоже был мусор, улетевший после вакуумирования:

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    подтверждаю.
    была такая ситуация в fgl v2.
    один из канальных блоков перестал охлаждать.
    аварий не было.

    удалось вернуться в рабочее состояние
    поочередным изменением режима работы
    циклами по 15 мин., в течение 45 мин:
    Heat(+30с)/cool(+18c).
    наверняка, забился фильтр на выходе eev, мусор улетел при обратном движении х/а...
    Возможно, и в холодном сплите можно реверсануть жидкарь - из забитого фильтра перед EEV удалить мусор,
    если
    1 - на ходу обесточить наружный блок,
    2 - вкачать азот 30 Бар в жидкостную трубу,
    при одновременном открытии газового сервисного порта.

    Конечно, в компрессоре может быть клапан и другие клапаны могут быть, это надо учесть.

    Мусор - это окалина при пайке без азота и порошок от подшипников скольжения в компрессоре.
    Хорошо, если мусор рыхлый, улетит легко.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,734

    По умолчанию

    Я ж писал, что надо было один канал включить для того, чтоб поток фреона через ЭРВ был больше. Ну, и ЭРВ на максимум + снять катушку.

    Стоп!
    Посмотрел схему с забитым фильтром. Он стоит после ЭРВ при работе на охлаждение.
    Т.е. диагностика проведена неправильно.
    Забит не фильтр ПОСЛЕ ЭРВ, а сам ЭРВ.
    Фильтры в этой системе служат для защиты ЭРВ от грязи из трассы и внутренних блоков при работе на обогрев.
    Да, и мультизона и мультисплит - какбэ разные весчи по возмодностям мусора в трассе. У мультисплита, практически, никогда не паяют трассу.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стоп!
    Посмотрел схему с забитым фильтром. Он стоит после ЭРВ при работе на охлаждение.
    Т.е. диагностика проведена неправильно.
    Забит не фильтр ПОСЛЕ ЭРВ, а сам ЭРВ.
    Фильтры в этой системе служат для защиты ЭРВ от грязи из трассы и внутренних блоков при работе на обогрев...
    Уважаeмый SSA, диагностику с внешним управлением EEV магнитом проводил я,
    а ремонт выполнял другой специалист, который сообщил, что замена EEV (A) привела к обмерзанию двух тонких трубок в каналах (А) и (B) в режиме COOL.

    Я порекомендовал вкл/выкл кондиционер трижды с ожиданием 3 мин, для возврата всех EEV в исходное положение.
    После этого связь оборвалась.

    Решение о демонтаже фильтра (А) и протыкании его прутком припоя, специалист принимал самостоятельно.

    Со слов специалиста, после протыкания фильтра кондиционер стал нормально работать.
    Т.е правильность диагностики и целесообразность замены EEV поставлена под сомнение.

    Проткнуть фильтр легко без огневых работ.

    Из практики.
    Такой же фильтр, на ВЫХОДЕ жидкостного порта был забит в сплите MHI FDC508 HES3B, работающем на серверную 18 лет.
    При этом на всасе было Po=2Bar ( R22).
    Фильтр Обмерзал.

    В данном случае обмерзания фильтра Не было.
    Было лишь падение Т жидкаря на 5К и уменьшение диапазона регулировки Т.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я ж писал, что надо было один канал включить для того, чтоб поток фреона через ЭРВ был больше. Ну, и ЭРВ на максимум + снять катушку...
    SSA - это гениальное решение,
    иногда выручающее при забитой капиллярке в 4WV.

    В данном случае, оказалось бесполезно, потому что
    в работе на тепло были все три головы.

    Дозаправка (R410A - 0.8кг) тоже не устранила дефект.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •