Всем доброго времени суток!
Описание, что имеем: помещение с оборудованием, которое охлаждается 24\7\365, то есть всегда. Установлены два кондиционера Electrolux EACS-18HF1 с доработками(зимние пакеты в наружних блоках). Температура внутри самого помещения всегда +23-25гр. Кондиционеры работают всегда оба два. Дренаж сведен в общую трубку, на нее установлен греющий кабель и выход на улицу.
Возникшая проблема: Один из кондиционеров обмерзал прошлую зиму пару раз, тот, который ближе к уличной стене(расстояние до стены 2.5м). Разморозили и далее все работало штатно. Месяц назад снова обмерз и потек по корпусу и стене. Обслуживающий человек вскрыл его, увидел трещины в ванночке для конденсата.
Предположения: человек объяснил это так, что в ванночке замер конденсат и ее порвало льдом. С его слов, возможно, зимой, при -35-38(да, мы в Сибири) через дренажное отверстие дуло морозом и это могло заморозить ванночку.
Что произведено: запаяли ванночку, проклеили, герметиком промазали. И вот тут самое интересное, во внутренний блок, в ванночку для конденсата, был уложен греющий кабель и подключен к питанию кондиционера, то есть он греет всегда.
Обоснование: чтобы не рвало ванночку.
Теперь собственно вопрос от меня, как человека эксплуатирующего это все. Ни разу не видел греющего кабеля внутри блока. На дренаж да, на наружний блок да. Насколько такое решение правильное? И к чему оно может привести в случае, если оно в корне не верно?
Давление в системе замеряли, оно в норме, укладывается в паспортные значения.