Показано с 1 по 12 из 12

Тема: Как определить исправность помпы RF Aqua Blue V0.1 - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию Как определить исправность помпы RF Aqua Blue V0.1 - ?

    Вибрационная помпа RF Aqua Blue V0.1 (12л/час)
    установлена вместо WIPCOOL (16л/час),
    которая работала нормально, но громко жужжал мотор.
    https://www.wipcool.com/ru/mini-spli...p1632-product/

    Результат:
    Помпа RF Aqua Blue V0.1 (12л/час) качает бесшумно, циклит:
    качает 1л/5мин после этого пауза 5 мин.
    За это время корпус разогревается/остывает.

    Если ливануть воды из бутылки в ванну чересчур много,
    поднять поплавок выше среднего уровня,
    то помпа не качает, останавливается по аварии.
    Которая сбрасывается обесточиванием и вкл помпы.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Сколько я их по выкидывал!
    Хочешь тихую помпу (если без нее нельзя) - ставь вне помещения или пароль статическую или ротационную.
    ИМХО, единственные долгоиграющие.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Гребаный Е9...
    Где он, сцуко, когда-нибудь видел "пароль статическую" помпу?
    Перистальтическую.

  4. #4

    По умолчанию

    так покажи ему или отключи эту хрень которая т9

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Да так то не мешает, даже удобно, но контролировать надо.
    Просто иногда с компа пишу, а иногда со смартфона. И не всегда контролирую.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Хочешь тихую помпу (если без нее нельзя) - ставь вне помещения или перистатическую или ротационную.
    ИМХО, единственные долгоиграющие.
    Я никогда не обращал внимание на давление,
    которое должна обеспечивать помпа.
    В характеристиках помп это почему-то умалчивается.

    Например, я ртом продуваю силиконовую 6мм трубку,
    куда качает помпа RF Aqua Blue (V1.0):

    IMG_20241017_101621.jpg

    А помпа, качающая в эту трубку, сильно греется.
    Качает 5 мин 1л, потом отдыхает 5 мин.
    И так по циклу.

    Нормально ли это?

    Я подозреваю в силиконовой трубке залом, пережатие или контруклоны с воздушными пузырями,
    которые помпа не может продавить.

    По идее, помпа должна поднять воду на 10м высоту,
    т.е. обеспечить 1 Бар, а дальше вода самотеком должна сливаться в сифон, перед канализацией.
    Верно?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Заключение.
    RF Aqua Blue (V1.0) 12л/ч
    должна прокачать
    0.5 л за 150 сек (2.5 мин.).

    Если время увеличено,
    то менять помпу, проверять уклон.

    Этот расход соблюдается для 16 блока.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Самотеком не пойдет, т.к. не даст разрежение из-за клапанов в помпе.
    Поставить тройник с ОК на подсос воздуха в верхней точке.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заключение.
    RF Aqua Blue (V1.0) 12л/ч
    должна прокачать
    0.5 л за 150 сек (2.5 мин.).

    Если время увеличено,
    то менять помпу, проверять уклон.

    Этот расход соблюдается для 16 блока.
    Помпа Mini Split P16 (16л/ч)
    с BLDC двигателем более производительная,

    IMG_20241017_111403.jpg

    чем вибрационная помпа:
    RF Aqua Blue (V1.0) 12л/ч.

    Производитель Aqua Blue скрывает график зависимости производительности и давления!!

    Корректно ли выбран аналог помпы?

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    RF Aqua Blue (V1.0) 12л/ч
    Потребляемая мощность – 16 Вт;
    Потребляемый ток - 0,1 А

    Эврика!
    Надо измерять ток помпы,
    для косвенного определения давления воды на выходе помпы. Почему-то в характеристиках помп
    нет графика по току.

    Простейший амперметр - лампа 100W,
    включенная в разрыв питания помпы.
    Лампа ярко светится, значит I>0.5A (сверхток).

    В чем я не прав?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    График ниочём.
    Такое ощущение, что это сферический конь в вакууме.
    Характеристика только по подъему жидкости.
    Т.е. Дренаж только на подъем. Горизонтального участка нет, как нет и падений производительности на нем.
    ПОМОЩЬ Как правильно выбрать насос.pdf

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    RF Aqua Blue (V1.0) 12л/ч
    Потребляемая мощность – 16 Вт;
    Потребляемый ток - 0,1 А
    Caspia Tube дешевле и лучше:

    IMG_20241021_010818.jpg

    Макс. производительность: 20 л/ч
    Макс. высота нагнетания: 8 м
    Макс. высота всасывания: 2 м
    Питание: 220-240В, 50/60 Гц
    Мощность: 3 Вт
    Термозащита мотора: отсутствует
    Температура использования: +5°C +40°C
    Максимальная температура воды: 40°C
    Габаритные размеры насоса: 155*30.5*30.5мм
    Габаритные размеры резервуара: 90*32*42мм
    Уровень шума: 18дБа
    https://kondicionerkin.ru/drenazhnay...a-caspia-tube/

    Caspia Tube дешевле в 4 раза.
    Мощность меньше в 5 раз.
    Производительность 20 л/ч
    Как так может быть?

    Пролейте не более 300мл воды через верх кондиционера равномерно в течении 2 минут.

    Убедитесь, что помпа заработала и начала выброс конденсата. После того, как воздух полностью уйдет из помпы, уровень шума снижается. Если с некоторой периодичностью, насос работает громко, значит помпа работает «на сухую», Это категорически запрещено!!! Это может повредить насос!!! Используйте разрыв струи или анти сифонный клапан!!!
    Проверьте что насос автоматически включается и отключается.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •