Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Midea/AlpicAir замена платы / EEPROM

  1. #1

    Вопрос Midea/AlpicAir замена платы / EEPROM

    На AlpicAir AOU-53HRDC1 отключался компрессор с ошибкой P4, заказал плату на Али от Midea. Плата идентичная, но после установки внутренний блок выдает ошибку F4 (EEPROM error) - компрессор не запускается.
    Я слил дамп со старой платы, могу залить на новую, но нужно будет распаять EE_port, и тогда не смогу вернуть плату продавцу

    Есть ли у кого-нибудь опыт, поможет ли перепрошивка EEPROM (обоих чипов) со старой платы, чтобы она подружилась с внутренним блоком? Или проблема не в конфигурации EEPROM, а в самом микрокоде на MCU?
    Есть ли решение или лучше вернеть плату и заказать оригинал (просто запросили за оригинал $350, а на Али за $70)?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salieri Посмотреть сообщение
    компрессор с ошибкой P4
    Почему вы уверены что проблема в плате? По ошибке Р4 куча всего и кроме платы влияет.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,670

    По умолчанию

    А кто мешает паяльной станцией перепаять старую память на новую плату? И видно не будет.

  4. #4

    По умолчанию

    по p4: компрессор работает и система отлично холодит, компрессор тихо работает, но только 10-40 минут при 20с на улице. чем холоднее, тем дольше работают до p4. если больше 25с то работает 10-15 секунд.
    замена платы стоит 70$, если не поможет, то придется менять внешний блок за 1200$ - в любом случае стоит попробовать.

    по перепайке чипа - я тогда не смогу вернуть плату продавцу на али. перешить проще, и если не получится, просто верну ее назад.

  5. #5

    По умолчанию

    Помой наружный блок, и проверь нормально ли впаяна вот эта штучка. Китайцы последнее время плохо паять начали, уже 3 таких платы перепаивал. Хотя ровно 1 год они отработали.
    Разьем от платы до компрессора проверь, криво часто вставляют.

    IMG_8658.jpg

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salieri Посмотреть сообщение
    по p4: компрессор работает и система отлично холодит, компрессор тихо работает, но только 10-40 минут при 20с на улице. чем холоднее, тем дольше работают до p4. если больше 25с то работает 10-15 секунд.
    А просто подумать не пробовали?
    Чем больше температура - тем меньше работает компрессор и останавливается по Р4. Это срабатывание защиты от большого тока компрессора.
    Вам уже посоветовали - отмыть наружный блок.
    + к этому - проверить заправку.
    + проверить напряжение сети на входе наружного блока. А то, если Ваш 5 кВт кондиционер подключен кабелем 3*1,5 мм, то работать точно не будет.

  7. #7

    По умолчанию

    Поменял плату, прошил EEPROM со старой платы. Все работает уже три дня, без сбоев.
    Максимальный ток 8А на турбо режиме, на улице 26С. Единственное что непонятно - в режиме ожидания ток 0.3А и не падает. Коннекторы обогревателей отключил, не меняется. Второй кондей с WiFi модулем и обогревателями потребляет 0.1А, что тоже не мало, но при наших ценах на электричество видимо придется отрубать рубильник каждый раз.
    В чем может быть проблема, или это норма?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Salieri Посмотреть сообщение
    Поменял плату, прошил EEPROM со старой платы. Все работает уже три дня, без сбоев.
    Максимальный ток 8А на турбо режиме, на улице 26С. Единственное что непонятно - в режиме ожидания ток 0.3А и не падает. Коннекторы обогревателей отключил, не меняется. Второй кондей с WiFi модулем и обогревателями потребляет 0.1А, что тоже не мало, но при наших ценах на электричество видимо придется отрубать рубильник каждый раз.
    В чем может быть проблема, или это норма?
    Чувствуется какая-то недосказанность. Что за коннекторы обогревателей ? Покажи схему или фото этих обогревашек, были но редко на мидеи обогреватель конденсатора. Сомневаюсь что у вас есть обогрев картера.
    По току в режиме ожидания, лучше замерить реальным счетчиком, чем мерите?
    Последний раз редактировалось Liver; 16.09.2024 в 17:27.

  9. #9

    По умолчанию

    Фото платы в первом сообщении. Коннекторы HEAT1 / HEAT2 (красный и белый) - в мануале написано что это chassis heater and compressor heater. Кондиционер с расширенным зимним режимом до -25С
    Измеряю клещами UT204+

  10. #10

    По умолчанию

    Померил на наружном блоке. Утечка идет на внутренний блок - 0.25А. Не на землю. Хотя на нем нет WiFi и другого обвеса. Куда может ток уходить в режиме ожидания на внутреннем блоке? И как это диагностировать?

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,670

    По умолчанию

    Это не утечка, это ток потребления внутреннего блока в дежурном режиме.

  12. #12

    По умолчанию

    Это почти 60W. У меня ноутбук при полной загрузке потребляет меньше. Второй кондиционер потребляет 20W, что тоже не мало, но приемлемо.
    Если это норма, то видимо ничего не остается, кроме как постоянно его вырубать в щитке.
    Спасибо.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,670

    По умолчанию

    Вы реально считаете, что кто-то по Вашим сообщениям определит, почему такой ток потребления?

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •