Ремонт древнего HAIER AU342FHAIA H-MRV
Добрый день,
система 2011 года, 4 внутренних блока. Предварительно - накрылся компрессор thv310feec mitsubishi. Т.е. система начинает работать, через минуту встает в ошибку.
Первые спецы с авито поменяли (дозалили?) фреон, не помогло. Вторые вынесли приговорили компрессору.
Менять всю систему - большой геморрой. Найти новый внешний блок - нереально.
Вопрос - Где искать спецов для диагностики системы и замены компрессора?
Или можно найти аналог внешнего блока?
Помогите советами. Спасибо!
-
Пожалуйста.
Еще бы потрудился написать, какая ошибка - цены б тебе не было.
Спецы,обычно, еще и давление меряют...
А, за одно, ток компрессора...
А в целом, возможно, что просто блок грязный или конденсатор компрессора высох.
-
Ошибка? Я обычный юзер, вы много с меня хотите Конденсатор вряд ли - блок запускается, даже успевает секунд 30 похолодить (по внутренним блокам чувствуется). Потом ошибка.
Мне бы специалистов найти в Мск...
-
А Вы что хотите?
Чтоб кто-то по Вашему сообщению определил ошибку и поставил диагноз?
Попробуйте в сети найти сервис-мануал с ошибками.
-
Сообщение от
SSA
А Вы что хотите?
....
Ну а теперь прочитайте внимательно что я хочу.
-
Хотеть - это не вредно. Вредно - не хотеть.
Можно просто сидеть и ждать, когда закончится лето (тепло) и освободятся кондиционерщики, чтоб заняться Вашим блоком.
Но, желающих будет не много (если вообще будут) за реальные деньги.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
Социальные закладки