Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Чем заменить токовый датчик давления (0-20мА) - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,135

    По умолчанию Чем заменить токовый датчик давления (0-20мА) - ?

    Уважаемые профессионалы, для диагностики регулятора мощности FAN (VTM 308-40-1-0-0-S-0-3)
    нужен эквивалент датчика давления
    0-20 mA.

    Что установить вместо двухпроводного датчика давления и вентилятора,
    чтобы проверить регулятор мощности?

  2. #2

    По умолчанию

    Повторяешся, смотри свой дневник, уже разбирали этот вопрос, как проверить и какой график изменения тока от давления.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Повторяешся, смотри свой дневник, уже разбирали этот вопрос, как проверить и какой график изменения тока от давления.
    Регулятор мощности (VTM 308-40-1-0-0-S-0-3) увидел впервые, заменил пробитый тиристорный мост и пару диодов.

    Эквиваленты:
    датчик давления - R=1КОм.
    FAN - компрессор (I=2.5A).

    M3 (конт1, конт3)

    R=0.5К => DL3 ( FAIL)
    => красный мигает 4 раза.

    SB1 - нажать => DL ( CPU RUN)
    => зелен мигает 2 раза.

    R= обрыв => DL3 ( FAIL)
    => красный мигает 5 раз.

    R=1К => lD3 ( FAIL)
    => вращение on/off компрессора 2.5А.

    SW1 (1, 4) ON.
    Остальные OFF.

    IMG_20240902_205637.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Что установить вместо двухпроводного датчика давления и вентилятора,
    чтобы проверить регулятор мощности?
    берёш переменный резистор с добавочным резистором ( сам расщитай что нуна) и мультиметр в режиме ток , вместо матора лампы накаливания прикрути ват на 40.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    берёш переменный резистор с добавочным резистором ( сам расщитай что нуна) и мультиметр в режиме ток , вместо матора лампы накаливания прикрути ват на 40.
    Так уже рассчитано и проверено:
    R = 500 Oм...1000 Ом.
    Лампы 500W звездой соединить - аналог FAN.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    берёш переменный резистор с добавочным резистором ( сам расщитай что нуна) и мультиметр в режиме ток ...
    Есть готовый прибор для профессионалов.

    IMG_20240903_190959.jpg

    https://clck.ru/3Czteg

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,654

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    А смысл покупать готовое решение, если все равно надо снимать эталонную зависимость величины выходного напряжения от входного тока?
    Источник питания + резистор + многооборотный потенциометр + в разрыв милиамперметр.
    Не так часто требуется, чтоб окупиться готовому.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    А смысл покупать готовое решение, если все равно надо снимать эталонную зависимость величины выходного напряжения от входного тока?...
    Гораздо чаще достаточно проверки работоспособности, калибровка не требуется.
    https://youtu.be/VVv9MYr5Vlg?si=_ZybAxu3Tl_wdzHK

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,654

    По умолчанию

    Если только для проверки, то и потенциометра достаточно будет.