  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,140

    По умолчанию Загадка для профессионалов.

    https://youtube.com/shorts/au_sNLo0m...17WPQoGnjlr0lq

    Ответ:
    В глазке масло.

    Из практики.
    Прец HiRef с выносным конденсатором и ресивером на кровле. В глазке точно так же было масло, без пузырей. Компрессор и трубка нагнетания горячая, мокрый палец скворчит, как от утюга.
    Трубка, приходящая на ТРВ от ресивера холодная.

    После байпасирования ТРВ манометричкой,
    трубка, приходящая от ресивера стала горячей.

    Ложное заключение:
    1 - заклинил ТРВ в Полностью закрытом состоянии.
    -- В этом случае, Pk=20 Бар.
    Ро= -0.5Бар

    2 - потеря компрессии компрессора.

    Правильная диагностика:
    Корпус компрессора: Т=+100С.
    Трубка нагнетания компрессора: Т=+100С.
    Трубка от выносного конденсатора перед ТРВ: Т=+20С
    Рк=13 Бар
    Ро=2.5 Бар
    Датчик LP (1.5Бар) исправен, НЕ срабатывает.

    При Pump Down:
    Po=1 Бар
    Датчик LP (1.5Бар) сработал нормально.

    Заключение:
    Мало фреона R410A
    норма 14 кг,
    осталось 5 кг.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,140

    По умолчанию

    Схема HiRef.

    IMG_20240831_084137.jpg

    Предшествующее проявление утечки на этом же Hi Ref.

    Конденсатор выносной холодный.
    Трубка подходящая и уходящая горячие.
    Тул= +25С.
    После сброса питания кондиционер стал работать нормально, со слов техника.

    Ложное заключение:
    Залип и восстановился грибок - иногда перепускает фреон мимо конденсатора.

    Причина аномалии - утечка 50% (7кг),
    от норм. заправки 14 кг.
    .

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,140

    По умолчанию

    Глазок, наполненный наполовину маслом.

    IMG_20240831_090436.jpg

    Напрашивается доработка защиты LP.

    Установить термостат +100С на трубку нагнетания, возле компрессора для обрыва цепи датчика LP, который не спас предшествующий компрессор.

    В чем недостаток предлагаемой доработки?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Глазок, наполненный наполовину маслом.

    ...
    Я за всю жизнь, никогда не видел, чтоб масло в полную трубу шло.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я за всю жизнь, никогда не видел, чтоб масло в полную трубу шло.
    Прошу заметить, что
    труба с глазком расположена вертикально.
    Уровень с маслом расположен горизонтально в глазке.

    Жидкость вообще никуда НЕ шла.
    ТРВ расположено ниже, самотеком жидкость туда не стекала.

    Поэтому был сделан вывод, что ТРВ закрыто полностью.

    После дозаправки R410A 10 kg, кондиционер нормально работает около 1 месяца.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,656

    По умолчанию

    [QUOTE=FBT;695176]Ответ:

    Ты слышал про Пгн - перегрев на нагнетании?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ответ:

    Ты слышал про Пгн - перегрев на нагнетании?
    И сколько он для 410-го,? Также как для 404= 20К.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты слышал про Пгн - перегрев на нагнетании?
    А в адиабатном процессе есть перегрев??

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    А в адиабатном процессе есть перегрев??
    Примерно так -
    Перегрев нагнетания (снятие тепла перегрева) - разница между температурой конденсации и температурой нагнетания.
    В англоязычной литературе: discharge superheat, DSH
    Ниже 20 К - влажный ход.
    Процитировал одного хорошего холодильщика, а то могу коряво объяснить.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Перегрев нагнетания (снятие тепла перегрева) - разница между температурой конденсации и температурой нагнетания.
    Если снятие тепла, то это переохлаждение. Нагнетание (или сжатие) процесс адиабатный. Т.е. без подвода или отвода тепла.


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ниже 20 К - влажный ход.
    А это уже процесс на низкой стороне и разговор о полном перегреве.

  11. #11

    По умолчанию

    Это не я придумал, в технической литературе он так и пишется, discharge superheat, DSH.
    Под снятием тепла подразумевается линия между температурой конца сжатия и началом конденсации. А применяют этот параметр для определения возможности влажного хода, если этот параметр меньше 20К, возможен влажный ход. Для R22, он = 30К.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Под снятием тепла подразумевается линия между температурой конца сжатия и началом конденсации. А применяют этот параметр для определения возможности влажного хода, если этот параметр меньше 20К, возможен влажный ход. Для R22, он = 30К.
    Это как раз всё правильно и логично и хорошо просматривается на диаграмме. Чем меньше перегрев на всасывании, тем ниже температура конца сжатия. Но вот это словосочетание
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    перегрев на нагнетании
    согласись, что несуразное что-то вроде переохлаждения на всасывании.