Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 42

Тема: Проблема при первом запуске кассетных кондиционеров.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию Проблема при первом запуске кассетных кондиционеров.

    Доброго дня! Возникла проблема после первого запуска кассетных кондиционеров MDV/ MDCF-48HRN1/MDOU-48HN1-L. ON/OFF/ Установлено 3 ед. Высота установки В.Б 4,8 метра. Представитель сетевой сети не дал добро на установку ниже перф., металлических лотков линий освещений и электроснабжения. Стеллажи и т.,п. Магазин внутри Т.Ц стены не до потолка, поэтому можно сказать работают В.Б на всю площадь этой части Т.Ц. В этой части Т.Ц планируется установить ещё дополнительно 3 единицы 60-х напольно-потолочных сплит системы. Длина трасс, при допустимой 50м длина, перепад 30м. Условно К1 42м длина+4 поворота 90*(+0,5м)=44м-5м=39м, перепад 5,4м. К2 - длина 27м+4 поворота 90*(+0,5м)=31м-5м=26м,перепад 5,4м. К3-16м+4 поворота 90*(+0,5м)=18м-5м=13м. Пайка под азотом. Опрессовка по графику для 410-го с выдержкой 20ч, сроки поджимали. Давление не упало ни на одном из трех,чуток поднялось даже. Ставили под давление вечером. температура ниже была, снимал днем температура выше. Вакуумирование, насос двухступенчатый 132 л/ми предельный вакуум 2/15 Па/Мкр, по 1 часу с выдержкой по времени К1- 3 часа. К2-3 часа. К3-2 часа. Все норм стрелка каменная. Заправка по весам на каждый доп., метр 30гр по мануалу. При запуске К1, К2 и К3 давление на низком в пределах. На всех В.Б перепад 13-14 градусов. Сдали документацию, пульты. Уехали. Через 3 дня вызвали по причине остановки систем К1 и К2. Код ошибки ECOL. по мануалу недостаток фреона(утечка фреона). Сброс ошибки, обесточил 5 минут включил. Работа норма давление на Н.Д в пределах. Помониторили с час. Уехали. Через 3 дня ситуация повторилась. Позвонил в техподдержку MDV/ ответил на все их вопросы. Попросили проверить подключения клемм температурных датчиков В.Б . Проверил на К1 и К2 все нормально. Уточнил по поводу диаметров труб Г., и Ж., линий. По мануалу диаметры не меняются даже при макс., длинах. Подтвердили. Подождали уехали. Через 4 дня ситуация повторилась ситуация но только с К1. Приехали сбросили фреон, отвакуумировали по новой. Заправили по весам. Запуск. Норма. Уехали. После повторения ситуации написали акт рекламации отправили поcтавщику оборудования. Через какое то время приехали представители MDV, нас в известность не поставили хотя договоренность была. Что то делали на К1 и К2. Вроде все запустили вроде все норм. Работает., Я по приезду открывал К1 и К2 смотрел. На К1 выпаяли мини фильтра 2 шт было. На К2 фильтра оставили. После запроса собственно в чем дело было ответ влага в контуре. Ну я все понимаю, но дождей то не было. в процессе монтажа. Ну лето жара высокая влажность воздуха, но если влага в контуре была как стоял вакуум на протяжении 3-х часов? Не ответили ничего. Счет нам тоже не выставили. Что то не то думаю. Прошло две недели ситуация повторилась немного по другому. Нас вызвали по причине что текут блоки К1 и К2 и трассы в металл.,лотках тоже. Вода стекает на товары на стеллажах. Приехал открыл Н.Б К1и К2 все во льду. Труба на всасе Н.Б , низ компрессора почти до верха, рессивер все трубы вплоть до 4-х ходового . На испарителе В.Б К1 и К2 сплошной слой льда. Трубы в мест где прилегают ко льду тоже местами наледь по длине трассы в лотке. В превые разы когда выезжали такого не было. Никогда раньше с таким не сталкивался. Я не так чтобы особо специалист кондиционерщик. Но установлено под сотню разных систем в основном полупромы, врв и мультизоналки. Бытовые редко и то если по знакомству директоров попросили. Всегда все делали по мануалам и проблем не возникало. Большая часть обьектов которые делали мы же и обслуживаем поэтому в курсе состояний систем. Все работает. Такое в первый раз. Да и в принципе с MDV в первый раз сталкнулись, в основном гришки лессары и баллу, энерголюксы. Думаю сделать следующее, станции регенерации нету1723806344177.jpg1723806344211.jpg1723807131075.jpg1723806344308.jpg1723806344239.jpg1723806344263.jpg у нас, поэтому сбросим фреон, но перед этим поддавим азотом и пройдемся течеискателем по местам паек и вальцовочных соединений. Помониторим на этот раз 24 час. Сбросим все через газовую через кран, отдельно поставим если что то там и есть неконденсируемое в теории должно вылететь. Накачаю чистого азота с подогревом до 50-60*С. Выдержу с часик и по новому под вакуум. Если уж и это не даст результата т х.з тогда. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Не может же быть чтобы с завода плата глючила или температурный датчик В.Б.?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    такие mdv поставил в этом году 8 шт - 48 и 60. проблемы были на 2 - с разницей в месяц сдохли платы регулировки давления конденсации (жутчайший перегрев с выгоранием дорожек и отпаиванием деталей), подключил напрямую к основной плате , все работает уже 1,5 месяца. на одном была трещина по фитингу в нб. других проблем не было.
    на фото 3 компрессор обмерз, это свидетельствует о "заливе", в кондиционерах это может быть при отсутствии съема холода в вб, т.е. остановки вентилятора или забитом фильтре. фильтру забиваться вроде как рано, поэтому надо-бы проверить вентилятор. до выяснения причин и их устранения я-бы кондиционер не включал, есть серьезный шанс прикупить компрессор ...

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Доброго дня! Вентиляторы проверить? Да вроде работают поток воздуха есть. При включении, прежде чем снимать панель с фильтрами, с него иней полетел во все 4 стороны. Но обращу внимание при следующем выезде. Фильтра чистые смотрел на 2-х. Шуба на испарители равномерная вкруг, сплошная соответственно и нет теплосъема. . К 3 не смотрел к нему вопросов нет работает с самого начала без проблем, у него и трасса самая короткая кстати. Вроде убедил руководство прибрести станцию регенерации с баллоном. Как приобретут откачаю фреон с системы и посмотрю сколько залили в систему сервисники MDV. Пока так

  4. #4

    По умолчанию

    Такая же беда с клонами MDV, такое чувство что мал испар. Как на улице начинается прохладно, сразу все течет и перемерзает. Вытащи фильтра с внутренних блоков. Какая температура в помещении?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Доброго дня! Закрутился не много не было возможности на форум зайти.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Такая же беда с клонами MDV, такое чувство что мал испар. Как на улице начинается прохладно, сразу все течет и перемерзает. Вытащи фильтра с внутренних блоков. Какая температура в помещении?
    Так в том то и дело не прохладно у нас. Под 45 на улице. В помещении 26. Не могут они понизить температуру помещение м видео не отделено от остального т.ц. стены не до потолка.
    В понедельник приходит оборудование, приобрели станцию регенерации value vrr24l-os/ 15л двухвентильный баллон. Хотел побольше но большой срок поставки. Очень похож на пропановый . Планирую как и писал для начала откачать фреон по весам сравнить. Потом если меньше окажется хотя опресcовывали, давануть азотом с подогревом газа отдельно н.б и в.б. и искать утечку. Если нет утечки и фреона по весам норма. закачаю азот с подогревом. подождем и потом будем срывать вакуумировать, потом качать азот. Сервисник mdv уперся говорит влага в контуре и убедил нашего директора. Х.З я был уверен что если есть влага в контуре то вакуума не создать. Ну сказали сделаем. Потом заправим по перегреву, что то я сомневаться стал в их с мануала нормах заправки. Скину фильтра с В.Б и посмотрим. Вентиляторы В.Б дуют очень хорошо на высоте 4 с коп., на растоянии 6-7 м чувствуется поток, так что не в вентиляторах в.б дело. Если не поможет х.з менять на лессары будем, проверенная техника маленький процент заводского брака, практически нет. А mdv на базу. Раскидаем до атомов. Платы датчики на проверку и вскрывать смотреть блоки.

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stager Посмотреть сообщение
    Вентиляторы В.Б дуют очень хорошо на высоте 4 с коп., на растоянии 6-7 м чувствуется поток, так что не в вентиляторах в.б дело.
    Дело не в вентиляторах, а в том что они могут по какой либо причине выключаться - может датчик испарителя глючит, может "мозги" кондиционера или самого мотора.
    Данный кондиционер, с точки зрения гидравлики, - проще не придумаешь. Обмерзают трубы значит нет съема тепла с испарителя, а его, этого самого съема, может не быть, в данном случае, только при остановке вентиляторов.
    P.S. Гуру холодильного дела не дадут соврать, что между обмерзанием испарителя в холодильных камерах и датчиком температуры испарителя есть определенная взаимосвзь

  8. #8

    По умолчанию

    а межблочку на 1 и 2 не перепутали случаем?

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Дело не в вентиляторах, а в том что они могут по какой либо причине выключаться - может датчик испарителя глючит, может "мозги" кондиционера или самого мотора.
    Данный кондиционер, с точки зрения гидравлики, - проще не придумаешь. Обмерзают трубы значит нет съема тепла с испарителя, а его, этого самого съема, может не быть, в данном случае, только при остановке вентиляторов.
    P.S. Гуру холодильного дела не дадут соврать, что между обмерзанием испарителя в холодильных камерах и датчиком температуры испарителя есть определенная взаимосвзь
    Доброго дня! Подключения датчиков к плате во В,Б проверял, нормально подключены. Другое дело если глючит. Опять же из трех единиц с двумя проблемы возникли, с новыми. Так бы можно было бы перекинуть местами датчик с исправного на проблемный. Принял, спасибо, посмотрю. Только как до него добраться. Если датчик на выходе с В.Б в доступе, этот уходит куда то внутрь корпуса. Такое впечатление чтобы его извлечь, корпус В.б разобрать придется. Наверху это сделать проблематично, придется демонтировать видимо. 1724743305738.jpg
    1724743305882.jpg

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а межблочку на 1 и 2 не перепутали случаем?
    Перепроверил и этот момент. Все верно подключил
    Вложение 68043 Вложение 68044

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Вчера привезли станцию Value VRR24L-OS. Инструкция без перевода к станции. Еле разобрался, спасибо гугл переводу с изображения. Хоть и коряво но худо бедно перевел. Ну первая попытка вышла комом. Отвакуумировал баллон с шлангами и манометричкой. Запустил открыв вентиль от системы, Плохо что только с газовой порт со штуцером. Откачивал с 40 минут. На весах Стрелка на манометре манометрички на нуле и вес перестал меняться. Выждал минут 5 ничего не меняеться ну думаю все. Закрыл вентиль манометрички, дождался пока станция откачает и уйдет в защиту по низкому, перевел режим как по инструкции включил станцию как вакуум появился на манометрах станции закрыл баллон для сбора выключил станцию. Думал все. собрал, показала меньше чем я закачивал, полная перезапрвка была уложил в транспорт вернулся к Н.Б. Облом на манометре давление поднялось до 3 бар. Значит не все откачал. Хотел сравнить что было заправлено, при условии что сервисник закачивал то же количество с тем что откачал. Ну так и так сшить собирался надавил 42 кг, уехал. Сегодня продолжу сушить трассу ну и по ситуации
    Вложение 68045.. Вложение 68046

  12. #12

    По умолчанию

    вы не поняли , блоки не перепутали при подключении меж собой?

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    вы не поняли , блоки не перепутали при подключении меж собой?
    Ну как бы не может такого быть. Сборка шла в порядке от В.Б к Н.Б тянули трассу и межблочку по отдельности, длина большая. Пайка под азотом и т.п. Межблочка промаркирована и в начале и конце и по длине. При том при отключение АВ к примеру К2, тухнет В.Б именно К2. Но че то я засомневался. Да неее. При включении с пульта включается Н.Б именно этой системы. Ну все равно лезть к В.Б. Делов то. Заодно фильтра ферритовые поставлю, не думаю что дело в них, так на всякий случай.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stager Посмотреть сообщение
    В.б разобрать придется. Наверху это сделать проблематично, придется демонтировать видимо
    Да не, достаточно ванну снять и можно добраться.
    Проверь паук, может часть запаяна и часть испара не работает.

    12.jpg

  15. #15
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Сегодня доделал 1 этап по К1. Повторная опрессовка показала что контур герметичен. В это раз прессовал вместе с Н.Б 42 кг. Больше суток под давлением, все нормально даже поднялось чуток, жарче на улице было. Сбросил азот. Вакуумировал с час, потом качнул азота, потом опять вакуумировал с час и час выдерживал по вакуумом, стрелка не шелохнулась.. Повторил повторно надавил азот потом вакуумирование час и выдержка под вакуумом час, все нормально! Насвистел директорам в уши сервисник mdv про влагу в контуре. Не мог бы вакуум стоять если бы влага в системе была. Пролез, где прополз, по трассе и в местах поворотов заломов нигде нет. Сам монтировал но засомневался что то. Проверил межблочку, все прозвонил В.Б К1 звонится с Н.Б К1. Заправил по весам, думал если что по перегреву дозаправлю если что. Скинул с В.Б панель с фильтром. Запустил думал подождать минут 10-15 до стабилизации не вышло. Обмерзает. Температура на манометре Н.Д по шкале 410го -18,5+-,_ стрелочный плохо видно. Температура на контактном на всасе газового порта Н.Б падала с момента как подошел с +12 и до - 3 и останов Н.Б, пробежался до В.Б работает, вентилятор молотит. Потом Н.Б оттаял температурка газовой поднялась где то до +10-11 Н.Б включился но не на долго. Короче что то не то. Сходил поднялся к В.Б . Испаритель чистенький даже инея нету. Б.. во дела. Такое впечатление что он от Н.Б начинает обмерзать к В.Б. Запрос сделал официалам. плата управления В.Б датчики Т1 и Т2 есть у них, правда в Москве. Спешить не буду пока. Вдруг с К2 сложится.Тогда можно будет попробовать перекинуть поочередно Н.Б с заведомо работающей системы на неработающую. Затем при необходимости и В.Б перекину местами. Манометр Н.Д К1.jpg Термометр на всасе К1.jpg н.б обмерзает.jpg

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Да не, достаточно ванну снять и можно добраться.
    Проверь паук, может часть запаяна и часть испара не работает.

    12.jpg
    Понял но боязно со стремянки. Высоковато. Дойдем до замены местами В.Б, это с лесов уже, обязательно посмотрю. Внизу сподручнее будет. И если бы такой момент был в теории испаритель бы не полностью шубой накрылся. Пятна бы были, теоретически
    Screenshot_2024-08-30-20-59-51-911_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2024-08-30-20-57-04-010_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2024-08-30-21-01-05-937_com.miui.gallery.jpg

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Еще один момент смущает. Не коротковато сервисник mdv укоротил калач перед жидкостным портом когда фильтра вырезал? Длина калача наверняка рассчитана на заводе?
    1725037657023.jpg Вложение 68055 Вложение 68056

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Как то давление низковато... На кондиционерах кипение должно быть в "плюсовой" зоне.
    Надо бы при работе посмотреть на испаритель - где именно он начинает обмерзать, может быть блоки собирали в ночную смену и из 10 отводов дистрибьютора работают 1-2, в этом случае фреон будет пролетать испаритель практически напрямую.
    P.S. А не попробовать-ли включить режим нагрева? Как поведет себя система? Очень даже интересно. Но манометр на толстую трубу я бы повесил и посмотрел давление - если оно превысит 30 бар тогда точно надо смотреть на гидравлику блока.

  19. #19

    По умолчанию

    Похожая ситуация была в этом году, и не только у меня. Кондиционеры чиго настенные. Запай паука (дистрибьютора).
    Жалобы клиентов: плохо холодит, капает с ВБ.
    Перезаправили по перегреву, не все контура от паука холодят, дальше лезет хвост к НБ. В моём случае был 1 такой. Но при встрече с другими мастерами, подтвердили ещё случаи. Итог: замена ВБ, и отказ от чиго.

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2019
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Как то давление низковато... На кондиционерах кипение должно быть в "плюсовой" зоне.
    Надо бы при работе посмотреть на испаритель - где именно он начинает обмерзать, может быть блоки собирали в ночную смену и из 10 отводов дистрибьютора работают 1-2, в этом случае фреон будет пролетать испаритель практически напрямую.
    P.S. А не попробовать-ли включить режим нагрева? Как поведет себя система? Очень даже интересно. Но манометр на толстую трубу я бы повесил и посмотрел давление - если оно превысит 30 бар тогда точно надо смотреть на гидравлику блока.
    Доброго дня. До начала всех действий, думал может что 4-х ходовой глючит, переключал нагрев. После стандартной задержки при переключении режимов, система включилась но поработала недолго. Температура на Н.Д и на всасе выросло до критических значений, и система выключилась по высокому. Перед этим накануне я и сделал фото обмерзшего испарителя. Наледь сплошная вкруг, или по прямоугольнику.

    https://drive.google.com/file/d/1-10...usp=drive_link

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •