Добрый день. Я еще ученик. Чекера нет. Помогите разобраться с проблемой. В чем может быть дело ?
Система: VRV Electrolux ESVMO-140
Внутренние: ESWMW-28 - 2 шт, ESWMC4/C-45 - 3 шт
Ошибка: E1 (защита компрессора по высокому давлению)
Описание проблемы: при включении системы на тест в режиме охл. (T на улице 30С), система работает, давление нагнетания в районе 26 бар. Всасывание 8 бар. Рабочий ток в пределах нормы (номинал 20.5А).
Также включали все внутренние блоки поочередно. Авария не возникала.
Авария появляется, если оставить систему в работе до следующего дня. Утром система в аварии.
Поймать момент возникновения аварии с замером параметров не удается.
При поочередном включении в.б. выявилась такая проблема: работает один блок, охлаждает, далее вентиляторы наружного блока отключаются, давление растет до 30-31 бар. Вентиляторы включаются, давление падает до 17 бар и внутренний блок перестает охлаждать. Затем вентиляторы опять отключаются, давление растет и так по кругу. На каждом в.б. происходит так.
В тестовом режиме при макс. загрузке тоже замечены скачки в работе вентиляторов и давления. Давление выше 32 не поднималось. Рабочий ток немного выходил за пределы. Тест заканчивался без ошибок.
Проверки:
Вначале сезона система была помыта и перезаправлена по расчетам длины трассы и кол-ва в.б (по мануалу).
Проверка сопротивления вентиляторов и емкости конденсаторов:
син + жел - 14 ом / 10 ом
син + черн - 33 ом / 33 ом
син + бел - 110 ом / 100 ом
жел + черн - 19 ом / 22 ом
желт + бел - 98 ом / 89 ом
черн + бел - 80 ом / 66 ом
3.5 uF конденсаторы
Проверка сопротивления температурных датчиков н.б.:
T улица - 20-24 С
Rt21 нагнетание - 45 кОм
Rt11 уличный - 16 кОм
Rt31 конденсатор вход - 20 кОм
Rt32 конденсатор середина - 18.5 кОм
Rt33 конденсатор выход - 20 кОм
20240403_164305.jpg20240731_115104.jpg
Социальные закладки