Датчики.
Sensor1.pngSensor2.png
А какая характеристика "b" у твоего датчика (10кОм) ? А, то потерял свои данные.
Так ТС указал, что у него установлены разные датчики.
Midea.
Вернулся к системе
Заправил в систему доп +3кг.
В тестовом режиме (T ул - +30С) вентиляторы работали без перепадов. Давление 26. Но до дозаправки было также в это раз.
На следующий день утром пользователи включали как обычно пару блоков. При такой работе возникали перепады в работе вентиляторов. Через пол часа работы вентиляторы встали и система ушла в аварию по E1 (высокое давление).
Перезапуск и снова пол часа работы и авария.
Проверил эти датчики:
Rt31 конденсатор вход - 10,7 кОм
Rt32 конденсатор середина - 11 кОм
Rt33 конденсатор выход - 11 кОм
При сильном изменении температуры 31 и 33 термистор не влияют на работу вентиляторов.
Влияет только 32. При сильном нагреве выдает аварию E1 (при этом давление было 22 бар)
Получается так и есть. Авария E1 срабатывает и по реле и по термистору.
В итоге поставил термистор 32 вместо 31 на вход конденсатора. Запустили два блока. Вентиляторы работают без сильных перепадов.
Прогнал систему в тесте. Давление 25. ПО - 4. Тест пройден.
Оставил систему на ночь на двух рабочих блоках. Сегодня проверил все работает.
Такое ощущение, что система как-то с запозданием реагирует на изменение показаний термистора 32 (если он стоит по середине конденсатора).
Возможно нужно еще заправлять. Но в тесте ток потребления уже до 25А (номинал по мануалу 20А). Напряжение без просадок.
Что думаете, где косяк ?
Косяк в системном подходе.
Вы, наверное, искренне считаете, что все быстро-быстро метнутся переводить показания Ваших терморезисторов в давления.
Если Вы ученик, то привыкайте пользоваться не только мультиметром, но и манометрами.