Тема: VRV Electrolux - встает по высокому

  1. #21
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Давление на низкой стороне сколько,перегрев?
    Не помню точно. Около 8. Перегрев вроде без аномалий. Так бы запомнил.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Датчики.
    Sensor1.pngSensor2.png

  3. #23

    По умолчанию

    А какая характеристика "b" у твоего датчика (10кОм) ? А, то потерял свои данные.

    Так ТС указал, что у него установлены разные датчики.

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Датчики.
    Sensor1.pngSensor2.png
    Это что за датчики ? На электролюкс ?

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Midea.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    28.06.2021
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Вернулся к системе

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Есть вероятность недостаточного количества газа. поясню.
    Заправил в систему доп +3кг.
    В тестовом режиме (T ул - +30С) вентиляторы работали без перепадов. Давление 26. Но до дозаправки было также в это раз.
    На следующий день утром пользователи включали как обычно пару блоков. При такой работе возникали перепады в работе вентиляторов. Через пол часа работы вентиляторы встали и система ушла в аварию по E1 (высокое давление).
    Перезапуск и снова пол часа работы и авария.


    Проверил эти датчики:
    Rt31 конденсатор вход - 10,7 кОм
    Rt32 конденсатор середина - 11 кОм
    Rt33 конденсатор выход - 11 кОм

    При сильном изменении температуры 31 и 33 термистор не влияют на работу вентиляторов.
    Влияет только 32. При сильном нагреве выдает аварию E1 (при этом давление было 22 бар)


    Цитата Сообщение от SJvl Посмотреть сообщение
    Т.е. срабатывает по термистору, а аварию указывает как срабатывание реле высокого давления. Может так быть ?
    Получается так и есть. Авария E1 срабатывает и по реле и по термистору.

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    Установили повыше на конденсаторе и все показатели температура-давление стали в норме.
    В итоге поставил термистор 32 вместо 31 на вход конденсатора. Запустили два блока. Вентиляторы работают без сильных перепадов.
    Прогнал систему в тесте. Давление 25. ПО - 4. Тест пройден.

    Оставил систему на ночь на двух рабочих блоках. Сегодня проверил все работает.

    Такое ощущение, что система как-то с запозданием реагирует на изменение показаний термистора 32 (если он стоит по середине конденсатора).
    Возможно нужно еще заправлять. Но в тесте ток потребления уже до 25А (номинал по мануалу 20А). Напряжение без просадок.

    Что думаете, где косяк ?

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,703

    По умолчанию

    Косяк в системном подходе.
    Вы, наверное, искренне считаете, что все быстро-быстро метнутся переводить показания Ваших терморезисторов в давления.
    Если Вы ученик, то привыкайте пользоваться не только мультиметром, но и манометрами.