Холодильнику 10 лет, уже втрое лето как всплывает эта проблема. Однажды и зимой начал. После суточной оттайки какое-то время норм работает.
Каждый раз проблема возникает при повышении окружающей температуры. Как только на кухне 28, холодильник не может обеспечить норм температуру в холодильной камере. С 6 градусов растёт до 16-18.Держит только в морозилке. Выключаю из розетки, начинает снижать температуру в холодильной камере, причём за пару часов делает 6. Но при этом растёт температура в морозилке. Потом начинает и морозилку до минус 16 охлаждать. У меня выставлены температуры 6 и минус 16. Раньше было 5/-18. Но ему тяжело такую держать. Вентиляторы работают оба. Что это? Электроника глючит или датчики температуры или оттайка? Причём он сам перестаёт охлаждать. Компрессор работает, температура растёт, сзади конденсатор холодный. Выключил из розетки, начинает сзади конденсатор греться, в камере холодит. Потом через какое-то время опять конденсатор холодный, компрессор работает, температура внутри растёт. Если в комнате 25 и ниже, то более менее держит температуру. Уже думаю попроще купить холодильник, чтобы минимум электроники и подольше служил.
Температура на дисплее не соответствуют температуре рядом с датчиком у задней стенке холодильной камеры. При выключении и включении показывает на дисплее правильную температуру
Решил разморозить, в морозилке все забито льдом. В холодильной камере задняя стенка не вздута. При выборе в сервисном меню оттайки, она не греет.
Вопросы: 1. Как выяснить это сам тэн полетел или датчик какой-то, включающий тэн? Можно ли включить тэн напрямую в 220 для проверки?
2. Как снять крышку вентилятора холод камеры ? Снизу все снял, а сверху плафон мешает. Боюсь сломать.
3. Где у него модуль управления чтобы все прозвонить? Сорри, но фото боком отображает почему-то
display liebherr.jpgfrost.jpgхолодильник liebherr cbn 3956 .jpgtemp in liebher.jpglight liebherr .jpg