Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Panasonic CS-PA12DKD - нет вращения вентилятора.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию Panasonic CS-PA12DKD - нет вращения вентилятора.

    Panasonic CS-PA12DKD - нет вращения вентилятора наружного блока.
    Вентилятор исправен.

    IMG_20240728_140846.jpg

    Почему не включается вентилятор наружного блока?
    Токовый трансформатор удален.

    IMG_20240728_141735.jpg

    Неужели оборвалась твердотелка?

    https://www.manualslib.com/products/...d-3941096.html

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,756

    По умолчанию

    А, может, из-за удаления токового трансформатора процессор не видит этот вентилятор и не дает команду на его включение?

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию

    Удивительно, что нет токового тр-ра, а по схеме есть.
    Пайка заводская.

    Остается надежда на обрыв симистора в твердотелке.
    Такое бывает очень редко.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию

    Предположение оказалось верно - взорвалась твердотелка:
    G3MC-202PL-VD-2
    12VDC
    240VAC 2A

    Появляется вопрос:
    Не взорвется ли новая твердотелка?
    Наверняка, Fan пробит или провода попутали.
    Тормозить твердотелку некому - тр-р упразднили.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, может, из-за удаления токового трансформатора процессор не видит этот вентилятор и не дает команду на его включение?
    Впервые вижу такую плату без токомерного тр-ра и варистора 471.
    Неужели их упразднил производитель?

    IMG_20240801_065830.jpg

    IMG_20240801_065717.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Точ в точ...только в моём случае было тугое вращение двигателя вентилятора НБ - замена подшипников + оптотиристор
    20240801_081559.jpg

    И да, токового тр-ра нет

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,756

    По умолчанию

    Ну, что скажешь...
    Упростили китайцы схему.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Точ в точ...только в моём случае было тугое вращение двигателя вентилятора НБ - замена подшипников + оптотиристор
    20240801_081559.jpg

    И да, токового тр-ра нет
    И варистора тоже нет!!!
    Я поставил 471 варистор, не помешает.
    Твердотелка на предшествующих платах пробивалась, но никогда не обрывалась.

    А тут выгорела до обрыва, из-за отсутствия тр-ра и варистора.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, что скажешь...
    Упростили китайцы схему.
    Кондиционер в работе около 10 лет.
    Шильдика нет.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,756

    По умолчанию

    Попробую посмотреть такую плату на складе. Может, там не все так плохо.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кондиционер в работе около 10 лет.
    Шильдика нет.
    Шильдики
    20240801_214049.jpg
    20240801_214109.jpg

    У меня с лохматых 00-х.
    Для хорошего человека восстанавливаю...
    Компрессор поставили 2.25, оригинал был 2.00
    Чуется, на тепло особенно...
    Послужит ещё лет 20

    Это не современные...
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    И варистора тоже нет!!!
    Я поставил 471 варистор, не помешает.
    Придёт ТТР, скорее всего тоже добавлю, спасибо

  12. #12

    По умолчанию

    Не могу отредактировать сообщение...в каждый девайс ставлю синий зуб
    Подошёл к кондею - и температурные данные снял...
    sss.png

    Клиенты тоже мониторят, подсказывают...

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Послужит ещё лет 20
    После замены SSR работа платы восстановлена.
    Хорошее дело опторазвязка

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Не могу отредактировать сообщение...в каждый девайс ставлю синий зуб
    Подошёл к кондею - и температурные данные снял...
    sss.png

    Клиенты тоже мониторят, подсказывают...
    Ferrum1827, большое спасибо за интересный сайт.
    Я тут еще не был.
    Без регистрации ссылку открыть не удалось.
    Я давно мечтал такой регистратор для кондея приспособить, с графиками - в идеале.

  15. #15

    По умолчанию

    Ну, там простяцкая самонаписанная прошивка...просто передаёт данные температуры.
    Имя девайса задаю таким же модулем...про НС-06.
    Смотреть на саломазке в терминалке, либо ноутом.
    Посмотрите сейчас, должно открываться.

    С графиками - давно хочу это дело как-нибудь начать прикручивать к экселю...пока никак...