Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 46

Тема: Монтаж охладителя для воды из внешнего блока кондиционера

  1. #1

    Восклицание Монтаж охладителя для воды из внешнего блока кондиционера

    Прошу помощи специалистов и просто знающих людей. Задача сделать охладитель для воды (морской) из внешнего блока кондиционера и самодельного теплообменника из гибкой металлопластиковой водопроводной трубы по которой циркулирует фреон.
    Видел подобные самодельные системы на многих витринах для морепродуктов.
    Смысл прост:
    1) внешний блок кондиционера гоняет фреон по самодельному теплообменнику как если бы это был внутренний блок кондиционера и потом охлаждает вернувшийся фреон через свой теплообменник как обычно и так по кругу.
    2) теплообменник делают из гибкой металлопластиковой водопроводной трубы, скручивая ее в спираль и погружают в емкость с водой, которую необходимо охладить до определенной температуры. по этой металлопластиковой "спирали" циркулирует фреон.
    3) включение и отключения компрессора внешнего блока кондиционера контролирует простой микроконтроллер с датчиком температуры, погруженный непосредственно в воду.

    Вопрос: обычные монтажники кондиционеров сказали мне, что этот самодельный теплообменник из гибкой металлопластиковой трубы должен быть скручен из трубы определенной длины, иначе "фреон не будет работать". Так как вычислить эту длину трубы, которую нужно скрутить в спираль?

    Видео подобной конструкции по-тихому снял в одном ресторане:


  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,783

    По умолчанию

    У металопласта теплопроводность низкая.
    Еще можно армированный шланг поставить.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы наверное что то неправильно поняли про пластиковые трубы. Но для начала надо знать объём охлаждаемой воды, темп до и после охлаждения, поступление в час (расход охлаждённой воды), из какого кондиционера вы хотите это сделать( какая его производительность? Когда будут исходные данные, тогда и можно будет обсудить тему.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Marketroid Посмотреть сообщение
    как вычислить эту длину трубы, которую нужно скрутить в спираль?
    S=Q/(k*Dtm)
    Q производительность кВт
    k коэффициент теплопроводности медь/вода
    Dtm средняя логарифмическая разность температур °C

    Dtm=(dto - dti)/ln(dto/dti)
    dti=tpi-tsi разница входящих температур первичного и вторичного контура
    dto=tpo-tso разница выходящих температур первичного и вторичного контура

    Коэффициент теплопроводности:
    0,8-1,0 для теплообменников типа "труба в трубе" (коаксиальных) со скоростью потока воды внутри труб 0,7-1,0 м/сек
    0,4-0,5 для змеевика в бочке с хорошим перемешиванием воды
    0,1-0,2 если вода не перемешивается или скорость потока небольшая

    Заполняешь желтые ячейки.Расчет площади змеевика медного_.rar

  5. #5

    По умолчанию

    Можно просто поставить пластинчатый теплообменник.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Можно просто поставить пластинчатый теплообменник.
    На морскую воду?Даже простой влагоотделитель умудрялись размораживать со всеми вытекающими, затекающими и утопленными компрессорами.

  7. #7

    По умолчанию

    Пластинчатый самое правильное решение, компактный и эффективный. От разморозки реле потока.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,783

    По умолчанию

    +
    Пластинчатый требовательнее к чистоте воды по сравнению со змеевиком и кожухом.

  9. #9

    По умолчанию

    Клапан KVR отличное решение для пластинчатого теплообменника.

  10. #10

    По умолчанию

    Вариантов масса как сделать установку, надо просто понимать объёмы. ведро воды или тонна в час, или 10 тонн.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Клапан KVR отличное решение для пластинчатого теплообменника.
    Это как? Поподробнее.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,783

    По умолчанию

    Неужто вместо ТРВ/ЭРВ?

  13. #13

    По умолчанию

    Есть готовое решение, генератор ледяной воды, там на змеевиках, погруженных в ёмкость с водой наращивают лёд длю последующего охлаждения горячего молока после пастеризатора. Или к примеру пивоохладитель, воду охлаждают погружным змеевиком

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    698

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Клапан KVR отличное решение для пластинчатого теплообменника.
    Можно же просто не писать.

  15. #15

    По умолчанию

    Про что всё таки речь?

  16. #16

    По умолчанию

    Речь про то, что в пластинчатых теплообменниках жидкость может замерзать при понижении давления. Для этого устанавливается клапан регулирующий давление в испарителе. Парни вы такие простейшие вещи то должны знать и как могло прийти в голову сравнение с ТРВ. Абсолютно разного действия детали. Клапан KVP если что.

  17. #17
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    698

    По умолчанию

    Надо было уточнять.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,783

    По умолчанию

    Ни одного чиллера с ППТО и с KVR не видел!
    С чего бы это?
    Сергей Р, не поделишься ноу-хау с производителями? Мужики то и не знают!

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Клапан KVR отличное решение для пластинчатого теплообменника.
    Где в твоём сообщении KVP? Поэтому и был задан вопрос, потому что какая то хрень получалась.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    в пластинчатых теплообменниках жидкость может замерзать при понижении давления.
    Не забывай также про реле протока.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Marketroid Посмотреть сообщение
    из гибкой металлопластиковой водопроводной трубы по которой циркулирует фреон.
    ...по...моему уже здесь всЁ было ясно...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •