здравствуйте. Я не занимаюсь ремонтом холодильников, но ситуация заставляет. Поблизости просто напросто нет ремонтников. Специфика маленьких городов. Морозильный ларь Снеж МЛП-400. Не набирает температуру выше 0 градусов. Сильно греется снаружи. Фильтр осушитель горячий.
Я изначально решил, что вероятная причина- частичный уход хладагента. Пробовал добавлять хладагент по обмерзанию трубки обратного контура. Трубка обмерзает. затем на выключенном сбрасывал давление в контуре до момента оттаивания. После каждых манипуляций включал на 2-3 часа. ничего не меняется. Компрессор молотит, температура 0.
На выключенном давление 65 Psi, на работающем примерно 2 Psi. Данный ларь хотел использовать как резервный. Но причину сам определить не могу. Подскажите пожалуйста советом.