у меня был случай: вызывает заказчик летом, говорит можно сделать похолоднее где-то -10, а то мы поставили -2 нам жарко. я глянул на пульт кондишки а там выставлено -2, хотя в пульте ограничение +16, но они умудрились так извратиться что нащелкали -2. пришлось выставить +16, таймер работы по режиму работы кафе и забрать пульт.
2 атм на газовой трубе ? немного маловато. из практики случалось такое: залом магистрали, засорение дросселя (капилярной трубки), засорение фильтра осушителя. в последних двух вариантах явный признак - это обморожение жидкостной магистрали. а в остальном, что бы проверить правильность работы кондиционра с него надо снять все рабочие параматры: перегрев, переохлаждение, рабочий ток, пусковой ток, препады температур наружного и внутреннего блоков. ну примерно так ....
положительная температура, это уже стимул к занятию кондиционером, к тому же если включить голову, то теплосъём с конденсатора можно сильно уменьшить и снять замеры ....
обычный, стандартный: подогрев компрессора, контроль темп-ры компрессора, конденсатора, окр. среды, и еще что-то там... не разобрался до конца. запустили систему в ноябре, работает... и ладно... полностью разбираться было холодно, на крыше все-таки. вот снег сойдет так и полезем, еще четыре ждут.
подогрев компрессора при его работе должен отключаться !!! и стапень конденсации должна регулироваться ....
там электронная плата стоит, примерно 15х30см размером, процессор стоит, 20 ног одна сторона, а сторон четыре. одних Dip-переключателей - 6 штук по 8 позиций каждый. мануала нет, с москвы прислали факс, какой куда переключить, и все. обещали прислать, как переведут, ждем-с... уже 2 месяца... зима...
плата установленна заводом изготовителем кондея или поставленна дополнительно ?
узп завдского изготовления ? интерсно и завод производитель кондиционера это поставил ?
ну и как Hitachi себя в серверной чувствует ? я обычно в серверную рекомендую либо Daikin Fhq***b, либо прецензионник .... ну соответственно с двойным резервированием и подхватом ...
2 месяца... полет нормальный... рано еще делать выводы. и документации нет.
проект готовый привезли, всех тонкостей не знаю, что они там закладывали...
можно пойти от обратного, проверить работу на тепло, отрегулировать если надо, а потом запускать на холод.
наша фирма а именно инженеры разработали собственный поркс он регулирует обороты вентилятора. ставим его в обычные сплиты полупромы в серверных. дополнительно ставим релюху для отключения подогрева картера при запуске компрессора и подогрев дренажа! вот и всеь зимний комплект.