Тема: Как найти дребезг контакта в эл. щите - ?

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Его сожрала гальваника! Потому что постое нарушение контакта вызвало б нагрев этого самого цилиндра. Здесь этого не было...
    Я тщательно осмотрел шайбу и винт клеммной колодки в надежде увидеть медное или окисное гальваническое напыление - нет, все чисто.

    Чудеса в решете...
    10 лет я тупо, не глядя, крутил силовые винты.
    Присмотрелся и очень удивился, зачем предшественник надфилем заострил 5 прямых проводов, которые по инструкции, надо было загнуть крючком.

  2. #22
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,983

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я тщательно осмотрел шайбу и винт клеммной колодки в надежде увидеть медное или окисное гальваническое напыление - нет, все чисто.
    Там один винт явно подвергался увлажнению, поэтому там было не "сухое" напыление. а обыкновенная коррозия двух разнородных металлов. И судя по тому что утончению подверглась медь, с нее на стальное основание "текли" гальванические токи. Вот посмотри как раз на то, как съело заводское гальваническое покрытие на клеммнике, вот оно участвовало в процессе коррозии.

  3. #23

    По умолчанию

    Натфилем обточили концы, не влазили в клемник. Хорошо видны грани на обточке, такого при корозии не бывает.
    Какие тут колечки, когда провод просто не влазит.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,765

    По умолчанию

    Там в клеммник можно 6-ку зажать не напрягаясь.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    никогда не было, и вот, опять, совершено очередное открытие в медном проводе!

    вот, она, причина нарушения контакта в винтовом соединении провода на улице.

    TZ:
    "есть такие чуваки, как технадзор.
    если написано на кабеле "до -20", хрен они тебе дадут его на своём объекте использовать.
    и мало кто задумывается, что пластик с понижением температуры становится хрупким, а медяшка внутри него имеет другой температурный коэффициент расширения..."

    imho.
    медь электротехническая в разных проводах имеет разный коэффициент расширения?

    провод для комнаты нельзя использовать для уличной проводки из-за изоляции, это понятно.
    о том что медь разная в проводах используется - впервые слышу.

  6. #26

    По умолчанию

    Приведи факты использования разных сортов меди для провода.
    То, что разные виды кабелей используются при определенных условия.
    Насколько знал раньше самый короткий срок годности у пвс и он очень не любит влагу.
    Медь тоже может быть разного класса, но отличие десятые- сотые процента содержание меди.
    Последний раз редактировалось mihail97; 10.08.2024 в 20:28.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При этом:
    Прозвонка контактов контактора тестером R= 0 Ом!!!
    ....смеялся долго. Это показала лампочка с батарейкой? ...А если лампочку заменить на ....большую?...может и сопротивление (падение) изменится?...

  8. #28

    По умолчанию

    контакт.jpg

    ...а тестер покажет НОЛЬ..

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вот, например, дребезг контактов в контакторе, отработавшем 20 лет:
    Вложение 67817
    ...
    Допускается ли зачистка и пайка обгорелых контактов контактора серебряным припоем, применяемым для пайки компрессора:
    BrazeTec CoMet 4576U.
    Состав:
    Ag (45) + Cu (27) + Zn (25.5) + Sn (2.5) = Тплавл=+650С

    Идея почерпнута из статьи:

    "Поэтому в техническом серебре обычно кроме серебра преобладает именно медь (за исключением серебряных припоев). Это справедливо для техники малых и средних токов и щадящих условий работы".

    https://www.bolshoyvopros.ru/questio...o-serebra.html

    Наверное, надо остаток оригинального контактного пятака сточить, отрезать и припаять выгоревшей стороной на припой BrazeTec CoMet 4576U., обеспечив прежний уровень сопряжения контактов.
    Никто не придерется в нарушении материала контакта, в контакторе, если он залипнет.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли зачистка и пайка обгорелых контактов контактора серебряным припоем, применяемым для пайки компрессора
    Мсье знает толк в извращениях !

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    никогда не было, и вот, опять, совершено очередное открытие в медном проводе!

    вот, она, причина нарушения контакта в винтовом соединении провода на улице.

    TZ:
    "есть такие чуваки, как технадзор.
    если написано на кабеле "до -20", хрен они тебе дадут его на своём объекте использовать.
    и мало кто задумывается, что пластик с понижением температуры становится хрупким, а медяшка внутри него имеет другой температурный коэффициент расширения..."

    imho.
    медь электротехническая в разных проводах имеет разный коэффициент расширения?

    провод для комнаты нельзя использовать для уличной проводки из-за изоляции, это понятно.
    о том что медь разная в проводах используется - впервые слышу.
    Медь в природе одинаковая, разные сплавы с добавлением меди. Может быть что там вообще сталь с покрытием. Вообще силовой провод надо гильзовать с наконечником который уже зажимать клемой.
    Надо быть конечно полным идиотом чтоб провод от чайника ставить на силовое оборудование.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Никто не придерется в нарушении материала контакта, в контакторе, если он залипнет.
    Ибаста будем без трусов, как взрослые?
    Зачем иканомить деньги заказчика?

  13. #33

    По умолчанию

    Придерутся если из за копеечного контактора сгорит мотор компрессора и испортится продукция или остановится производство.

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить, может ли поплывший винт на шине N cвидетельствовать о перенапряжении:

    Вложение 67733
    походу он поплыл изза шуруповёрта или очень сильной личности, тамже шинка должна стоять латуниевая.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    никогда не было, и вот, опять, совершено очередное открытие в медном проводе!

    вот, она, причина нарушения контакта в винтовом соединении провода на улице.

    TZ:
    "есть такие чуваки, как технадзор.
    если написано на кабеле "до -20", хрен они тебе дадут его на своём объекте использовать.
    и мало кто задумывается, что пластик с понижением температуры становится хрупким, а медяшка внутри него имеет другой температурный коэффициент расширения..."

    imho.
    медь электротехническая в разных проводах имеет разный коэффициент расширения?

    провод для комнаты нельзя использовать для уличной проводки из-за изоляции, это понятно.
    о том что медь разная в проводах используется - впервые слышу.
    изоляция на морозе может стать хрупкой и разрушатся от механического воздействия но медь же не на милиметры изменяется .

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    контакт.jpg

    ...а тестер покажет НОЛЬ..
    а туточки шаёбачки тарельчатые может обычными заменили.

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,219

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    контакт.jpg

    ...а тестер покажет НОЛЬ..
    И вольтметр обманет,
    если напряжение измерять между фазами L1/L2/L3,
    а не относительно GND.

    IMG_20250131_164211.jpg

  18. #38

    По умолчанию

    Замеряй хоть фазное, хоть межфазное, обнаружишь перегоревшие предохранитель.