Сообщение от
Сергей Р
Тогда и ТРВ другое надо и защита должна срабатывать по высокому давлению. Конденсатор то же возможно не подходит. Ещё если установлен клапан регулировки давления в мспарителе, это то же проблема.
Вы б сначала написали о том что поменяли компрессор с другой маркой фреона, потом бы ломали голову с вентилятором форумчанам.
Это конечно делается по простому, указывается в контроллере марка фреона и параметры настроек могут меняться автоматически (конечно если есть такая функция), но при высокой температуре вентиляторы могут работать без остановки. Если ещё учесть производительность фреонов кг/час 134 и 404 разница ощутимая. опять же не известно какой стоял компрессор и какой установили по параметрам работы кг/час или хол производительности?
Вам вообще надо чтоб вентилятор отключался в жару или чтоб холодильник работал?
Социальные закладки