Добрый день!
Не запускается внешний блок мигает LED 2 Подскажите куда капать?
Добрый день!
Не запускается внешний блок мигает LED 2 Подскажите куда капать?
Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры T4 или Т5, либо сработала защита от высокого давления.
Если есть такая возможность ссылку на ресурс , или сайт где можно скачать
Еще одного в поиске забанили...
https://yandex.ru/search/?text=midea...&src=suggest_T
Компрессор стал запускаться, а вентиляторы нет, и на плате которая внизу мигает красный диод. Три коротких, пауза
Хотелось бы еще узнать, какой диод мигает, а особенно, что это за "плата, которая внизу".
Внутренний блок какую ошибку выдает?
внутреннего нет, этот внешний работает на приточку
[ATTACH=CONFIG]67672
[QUOTE=novohod;693512]Обрыв или короткое замыкание цепи датчика температуры T4 или Т5, либо сработала защита от высокого давления
заменили датчик по температуре, ситуация не изменилась. Компрессор запускается, и через 3-40 сек. отключается. Вентиляторы не разворачиваются
Там же элементарно все.
Термовыключатель, два реле давления, два термодатчика ну, и, плата контролирует перечисленное + контроль фаз.
Если вентиляторы не крутятся совсем, а компрессор стартует, то я бы проверил вентиляторы, подав на провода (черный и красный), идущий с разъемов платы CN100 напряжение 220В.
Спасибо! Попробую, но датчиков по T стоит 5 штук
Фото то где?
Куплю стакан травы, которую ты куришь.
Может, тогда увижу?
Социальные закладки