Показано с 1 по 2 из 2

Тема: MXZ-4E83VA <H> - иногда, плохо холодит один из трех ВБ.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию MXZ-4E83VA <H> - иногда, плохо холодит один из трех ВБ.

    Mxz-4e83va <h> - иногда, плохо холодит вб (а).
    вб (в), вб (с) работают нормально всегда.
    Imax = 21,4A - по шильдику.

    кондиционер смонтирован зимой два года назад,
    все это время кондиционер (канал А)
    так эпизодически плохо работал, со слов владельца.

    диагностика:
    1 - при работе на холод перепад т воздуха,
    канал а=0с, в=12с, с=13с.
    2 - при работе на тепло перепад т воздуха,
    канал а=10с, в=12с, с=13с.
    3 - при работе на холод перепад т воздуха,
    канал а=5с, в=12с, с=13с.

    Вывод: влага в контуре.
    Правильно ли выполнена диагностика?

    Решение:
    1 - стравить фреон,
    2 - вакуумировать 4 часа с открытыми EEV,
    3 - заправка R410A - 3 кг.

    Аналогичная тема:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Дополнение диагностики.
    4 - При включении на холод
    только одного канала А,
    перепад по Т уменьшился:
    Т=1С.