РВД было отключено, подключили. Выставлено было под R12. Поменял на 22й. 18.... 16 бар.
Температура в камере -12. Ниже не набирает. Зак доволен. Спасибо большое вам Денис и Михаил
Так лето ещё впереди. Честно говоря из нашего разговора понял, что у зака давно установка работает на -10...-12, максимум -15*С., и ты только взялся за ремонт.
А оказалось, что зак её только что купил и похоже опробовал. Тут лучше другой вариант, дополнительная теплоизоляция, компрессор минимум TFH2511Z, под него конденсатор в зависимости от режима охлаждение или заморозка теплого продукта. Правда и денежки совсем другие.
Вкладывать в эту витрину он не будет сейчас, менять компрессор, ТРВ, переводить на 507 и т.п.
Сейчас у него основная цель такая: покупает дачу, строит морозильную камеру из пеноплекса примерно на 20 тонн.
Вообще речь о каком рефе идёт, изначально какой объём? это 40 футовый или 20 или 10?
Если 40 футовый? Объём 12*2,5*2,2. Родной компрессор 9кВт при -25 Конденсатор от 20 кВт до 25 но это при условии что будет режим хранения а не заморозки
Если интересует какой необходимый расчёт под определённую температуру и тех условия, надо изложить какой вид продукции, условия охлаждения и хранения, суточный оборот. После расчетов можно говорить и о конденсаторе с компрессором просей комплектации оборудования.
Получается нет основы для подбора конденсатора, марка компрессора выложенная на фото не соответствует тех заданию по производительности.