  1. #1

    По умолчанию Рефрижератор СССР

    доброго времени суток всем!!

    имеется рефрижератор, по шильдику 1986 года выпуска. компрессор на r22. конденсатор сгнил, буду менять. прошу помощи в подборе, какой ставить.
    конденсатор сгнивший 45х16х43. место позволит поставить и более (переварим если что).
    работать установка будет на 22м. клиенту нужна температура -15....-13 градусов. компрессор возможно заменим позже.
    IMG_20240410_193335_948.jpg
    IMG_20240410_193344_458.jpgIMG_20240410_193358_290.jpg
    IMG_20240410_193406_812.jpg
    IMG_20240411_191719_330.jpg

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    клиенту нужна температура -15....-13 градусов.
    33333333333Снимок.JPG
    Не самый лучший вариант, тем более на R22
    Как вариант можно поменять масло на синтетику , залить R507 ( c заменой ТРВ) и переразмерить конденсатор процентов на 30%

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    33333333333Снимок.JPG
    Не самый лучший вариант, тем более на R22
    Как вариант можно поменять масло на синтетику , залить R507 ( c заменой ТРВ) и переразмерить конденсатор процентов на 30%
    Там получается в низкотемпературном диапазона конденсатор уже переразмеренный, да и он пока хочет поменять только конденсатор (сгнил), а компрессор пусть ходит до кончины. Тогда и уж полная переделка.
    на картинке данные по агрегату TFH4524FHR.

    Сейчас посмотрел по проге Текумсе, для агрегата TFH4524F/ При кипении -25*C и окружающей +32*С, конденсация будет +36*С.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4524_2.JPG (66.1 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.04.2024 в 22:38.

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Сейчас посмотрел по проге Текумсе, для агрегата TFH4524F/ При кипении -25*C и окружающей +32*С, конденсация будет +36*С.
    И где же он найдет конденсацию +36 в наших краях , тут +40 уже хорошо.
    При расчете конденсаторов на минусовые камеры я вообще рассчитываю их на -10...-15, если конечно удается найти ТРВ с МОР тогда можно и поджать до значения МОР, ну, а иначе старт с -10 или идите лесом

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    и где же он найдет конденсацию +36 в наших краях :-d, тут +40 уже хорошо...
    так и при +43*с окружающей конденсация будет около 46*с, вполне нормольно.
    у агрегата текумсе конденсатор примерно 5.5...6.2 квт, павел хочет поставить на 6.4 квт.
    перевод на 404/507, конечно лучше по температуре нагнетания в низкотемпературном диапазоне, с технической стороны возражений нет, хотя и тут есть нюансы. тут скорее вопросы в психологическом плане, как зак уверен на счёт твоей квалификации. как сказал павел, компрессор долго не протянет, поэтому лучше не трогать компрессор, чтоб у зака не остался неприятный осадок. да и для некоторых заков лучше сделать несколько ремонтов с небольшим расходом, чем один сразу на большую сумму.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ...при расчете конденсаторов на минусовые камеры я вообще рассчитываю их на -10...-15, если конечно удается найти трв с мор тогда можно и поджать до значения мор, ну, а иначе старт с -10 или идите лесом :-d
    так конденсатор в 6.4 квт позволит работать, как низкотемпературному компрессору, так и среднетемпературному.
    трв с мор самый дешёвый вариант, но kvl точнее подстроить, на худой конец, когда нет ни того ни другого, подойдет рд на соленоид.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Температура в камере -12. Ниже не набирает. Зак доволен. Спасибо большое вам Денис и Михаил

  7. #7

    По умолчанию

    Так лето ещё впереди. Честно говоря из нашего разговора понял, что у зака давно установка работает на -10...-12, максимум -15*С., и ты только взялся за ремонт.
    А оказалось, что зак её только что купил и похоже опробовал. Тут лучше другой вариант, дополнительная теплоизоляция, компрессор минимум TFH2511Z, под него конденсатор в зависимости от режима охлаждение или заморозка теплого продукта. Правда и денежки совсем другие.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так лето ещё впереди. Честно говоря из нашего разговора понял, что у зака давно установка работает на -10...-12, максимум -15*С., и ты только взялся за ремонт.
    А оказалось, что зак её только что купил и похоже опробовал. Тут лучше другой вариант, дополнительная теплоизоляция, компрессор минимум TFH2511Z, под него конденсатор в зависимости от режима охлаждение или заморозка теплого продукта. Правда и денежки совсем другие.
    Я что-то вообще зака не понял. Он теперь сказал, что предыдущий владелец этого чуда, на -10....-12 мясо хранил. КД был меньше, РВД было отключено.
    Что касается термоизоляции, я тыкнул ему на недочёты в этом контейнере. Будет утеплять Пеноплексом снаружи.

  9. #9

    По умолчанию

    РВД было отключено, подключили. Выставлено было под R12. Поменял на 22й. 18.... 16 бар.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Загонять компрессор в крайние точки характеристик .... - ну как то неправильно. Усложнять лишними элементами конструкцию простой холодильной машины тоже. Экономить деньги заказчика в ущерб надежности решения задачи - вообще свинство, все равно крайним останешься
    Последний раз редактировалось mihail97; 13.04.2024 в 23:04.

  11. #11

    По умолчанию

    Я о другом.

  12. #12

    По умолчанию

    Вкладывать в эту витрину он не будет сейчас, менять компрессор, ТРВ, переводить на 507 и т.п.
    Сейчас у него основная цель такая: покупает дачу, строит морозильную камеру из пеноплекса примерно на 20 тонн.

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Вкладывать в эту витрину он не будет сейчас, менять компрессор, ТРВ, переводить на 507 и т.п.
    Типичный торгаш...
    Когда такие утырки влетают на бабки из за собственной жадности начинаются сопли-вопли-упреки.
    Проходили... Теперь либо я работаю по своим правилам, либо не работаю вообще. Те с кем я всё таки работал потом не хотят работать ни с кем другим

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Типичный торгаш...
    Когда такие утырки влетают на бабки из за собственной жадности начинаются сопли-вопли-упреки.
    Проходили... Теперь либо я работаю по своим правилам, либо не работаю вообще. Те с кем я всё таки работал потом не хотят работать ни с кем другим
    Сопель нет и не будет, зак предупреждён о последствиях.

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Сопель нет и не будет, зак предупреждён о последствиях.
    будет... будет...
    Торгаши всегда так делают

  16. #16

    По умолчанию

    Конденсатор Зак купил 6,7 кВт. Сегодня будем проводить монтаж. Позже отпишусь, сделаю фото. Перед вакуумацией и заправкой проведу опрессовку азотом.

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Конденсатор Зак купил 6,7 кВт. Сегодня будем проводить монтаж. Позже отпишусь, сделаю фото. Перед вакуумацией и заправкой проведу опрессовку азотом.
    И поменяй сразу дюзу на ТРВ на #1 (а можно и на #0) , летом компрессор тебе "спасибо" скажет

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    И поменяй сразу дюзу на ТРВ на #1 (а можно и на #0) , летом компрессор тебе "спасибо" скажет
    А какая, сейчас там стоит? Если правильно подбирали, можно определить на какой режим работала.

  19. #19
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А какая, сейчас там стоит? Если правильно подбирали, можно определить на какой режим работала.
    Года 2 назад попросили на местной базе камеру запустить - нашел утечки, запустил, обратил внимание на колебания давления всасывания. Стояло ТРВ Honeywell, номер дюзы оригинальный уже не помню, что то в районе #6 Danfoss, по всем моим расчетам у меня выходило не больше #4. Таких дюз не нашел, поэтому уговорил заказчика поменять ТРВ. 2 лета эта установка отработала без проблем, в отличии от остальных 6

  20. #20

    По умолчанию

    Не люблю хонувэл, замененные можно считать ведрами.