  1. #1

    По умолчанию Рефрижератор СССР

    доброго времени суток всем!!

    имеется рефрижератор, по шильдику 1986 года выпуска. компрессор на r22. конденсатор сгнил, буду менять. прошу помощи в подборе, какой ставить.
    конденсатор сгнивший 45х16х43. место позволит поставить и более (переварим если что).
    работать установка будет на 22м. клиенту нужна температура -15....-13 градусов. компрессор возможно заменим позже.
    IMG_20240410_193335_948.jpg
    IMG_20240410_193344_458.jpgIMG_20240410_193358_290.jpg
    IMG_20240410_193406_812.jpg
    IMG_20240411_191719_330.jpg

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    клиенту нужна температура -15....-13 градусов.
    33333333333Снимок.JPG
    Не самый лучший вариант, тем более на R22
    Как вариант можно поменять масло на синтетику , залить R507 ( c заменой ТРВ) и переразмерить конденсатор процентов на 30%

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    33333333333Снимок.JPG
    Не самый лучший вариант, тем более на R22
    Как вариант можно поменять масло на синтетику , залить R507 ( c заменой ТРВ) и переразмерить конденсатор процентов на 30%
    Там получается в низкотемпературном диапазона конденсатор уже переразмеренный, да и он пока хочет поменять только конденсатор (сгнил), а компрессор пусть ходит до кончины. Тогда и уж полная переделка.
    на картинке данные по агрегату TFH4524FHR.

    Сейчас посмотрел по проге Текумсе, для агрегата TFH4524F/ При кипении -25*C и окружающей +32*С, конденсация будет +36*С.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4524_2.JPG (66.1 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось mihail97; 11.04.2024 в 22:38.

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Сейчас посмотрел по проге Текумсе, для агрегата TFH4524F/ При кипении -25*C и окружающей +32*С, конденсация будет +36*С.
    И где же он найдет конденсацию +36 в наших краях , тут +40 уже хорошо.
    При расчете конденсаторов на минусовые камеры я вообще рассчитываю их на -10...-15, если конечно удается найти ТРВ с МОР тогда можно и поджать до значения МОР, ну, а иначе старт с -10 или идите лесом

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    и где же он найдет конденсацию +36 в наших краях :-d, тут +40 уже хорошо...
    так и при +43*с окружающей конденсация будет около 46*с, вполне нормольно.
    у агрегата текумсе конденсатор примерно 5.5...6.2 квт, павел хочет поставить на 6.4 квт.
    перевод на 404/507, конечно лучше по температуре нагнетания в низкотемпературном диапазоне, с технической стороны возражений нет, хотя и тут есть нюансы. тут скорее вопросы в психологическом плане, как зак уверен на счёт твоей квалификации. как сказал павел, компрессор долго не протянет, поэтому лучше не трогать компрессор, чтоб у зака не остался неприятный осадок. да и для некоторых заков лучше сделать несколько ремонтов с небольшим расходом, чем один сразу на большую сумму.

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ...при расчете конденсаторов на минусовые камеры я вообще рассчитываю их на -10...-15, если конечно удается найти трв с мор тогда можно и поджать до значения мор, ну, а иначе старт с -10 или идите лесом :-d
    так конденсатор в 6.4 квт позволит работать, как низкотемпературному компрессору, так и среднетемпературному.
    трв с мор самый дешёвый вариант, но kvl точнее подстроить, на худой конец, когда нет ни того ни другого, подойдет рд на соленоид.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Загонять компрессор в крайние точки характеристик .... - ну как то неправильно. Усложнять лишними элементами конструкцию простой холодильной машины тоже. Экономить деньги заказчика в ущерб надежности решения задачи - вообще свинство, все равно крайним останешься
    Последний раз редактировалось mihail97; 13.04.2024 в 23:04.

  7. #7

    По умолчанию

    Я о другом.

  8. #8

    По умолчанию

    Конденсатор Зак купил 6,7 кВт. Сегодня будем проводить монтаж. Позже отпишусь, сделаю фото. Перед вакуумацией и заправкой проведу опрессовку азотом.

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Конденсатор Зак купил 6,7 кВт. Сегодня будем проводить монтаж. Позже отпишусь, сделаю фото. Перед вакуумацией и заправкой проведу опрессовку азотом.
    И поменяй сразу дюзу на ТРВ на #1 (а можно и на #0) , летом компрессор тебе "спасибо" скажет

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    И поменяй сразу дюзу на ТРВ на #1 (а можно и на #0) , летом компрессор тебе "спасибо" скажет
    А какая, сейчас там стоит? Если правильно подбирали, можно определить на какой режим работала.

  11. #11
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А какая, сейчас там стоит? Если правильно подбирали, можно определить на какой режим работала.
    Года 2 назад попросили на местной базе камеру запустить - нашел утечки, запустил, обратил внимание на колебания давления всасывания. Стояло ТРВ Honeywell, номер дюзы оригинальный уже не помню, что то в районе #6 Danfoss, по всем моим расчетам у меня выходило не больше #4. Таких дюз не нашел, поэтому уговорил заказчика поменять ТРВ. 2 лета эта установка отработала без проблем, в отличии от остальных 6

  12. #12

    По умолчанию

    Не люблю хонувэл, замененные можно считать ведрами.

  13. #13

    По умолчанию

    Монтаж есть, В ТРВ стояла дюза 01. Заменил на новую. ТРВ промыл. Фильтр осушитель заменил. Термоконтроллер поменял на элитеч .Опрессовка 22.... 23 Бар азотом, проверка "мылом", утечки устранены (3 старые вальцовки) по жидкорю. Опрессовку провёл на 2 контура. Соленоид стопор, снять катушку не удалось (боялся поломать последнюю отвертку ).
    В течении пару дней заменить ЭМП на вент испаритель и оттайку.... Итог работы напишу.

  14. #14

    По умолчанию

    ЭМП-пускатель? Как понял пускатель на компрессор сразу поменял.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ЭМП-пускатель? Как понял пускатель на компрессор сразу поменял.
    На компрессор, вентилятор КД стоят нового образца.
    ПС. Под замену: оттайки и двигатели испарителя

  16. #16

    По умолчанию

    Размер камеры в метрах: 6*2*2

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Размер камеры в метрах: 6*2*2
    Это для среднетемпературного режима, для низкого надо 8...12м3 изоляция ппу.

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    Размер камеры в метрах: 6*2*2
    Так это не камера, а бытовой холодильник какой то
    Контейнер что-ли?

  19. #19

    По умолчанию

    Какой стоял там компрессор неизвестно, раз фреон 12, то режим среднетемпературный. Перевели на 22, компрессор по кубатуре подходит, а вот сколько он работает в низкотемпературном режиме неизвестно.
    Раз набирал -10...-12, то изоляция вроде нормальная.
    В таких случаях, если надо хороший минус делают перегородку, получается камера с предбанником.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Какой стоял там компрессор неизвестно, раз фреон 12, то режим среднетемпературный. Перевели на 22, компрессор по кубатуре подходит, а вот сколько он работает в низкотемпературном режиме неизвестно.
    Раз набирал -10...-12, то изоляция вроде нормальная.
    В таких случаях, если надо хороший минус делают перегородку, получается камера с предбанником.
    Нет, зак купил это "чудо-юдо", со слов предыдущего обладателя: работал на -5°.... Мой Зак хотел -15 хотя бы....
    РВД было отключено. Спасибо elden за совет, картонки работают , будем подключать его. Если сдох, то заменим .