Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Взрыв R410A в кондиционере KRNTATSU.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Взрыв R410A в кондиционере KRNTATSU.

    При каких условиях может взорваться R410A
    в кондиционере KENTATSU - ?

    IMG_20240410_224433.jpg

    IMG_20240410_215726.jpg

    https://t.me/hvac_ua/44939

    Заправка без весов и вакуумника - причина взрыва.
    Хорошая рацуха, если вес контролировать.

  2. #2

    По умолчанию

    перезаправили и включили на тепло .

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    ИМХО, копать надо в сторону возникновения разряда на электродах.
    Искре больше негде появиться.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заправка без весов и вакуумника - причина взрыва.
    нет. никак. кто то 3,14здит. это не 410 причина. похоже на то, что было с даичи 32 дизель эффект
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    нет. никак. кто то 3,14здит. это не 410 причина. похоже на то, что было с даичи 32 дизель эффект
    Пару слов еще, про "дизель эффект".
    Намек не понятен.
    В R410A гореть не чему.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пару слов еще, про "дизель эффект".
    самовозгорание при сжатии. без искры.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Пару слов еще, про "дизель эффект".
    Намек не понятен.
    В R410A гореть не чему.
    410 состоит из 32 и 125. Температура воспламенения 648 и 733 градусов. При крит давлении получается возгорание, как дизель возгорается не от искры, а от высокого давления.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    самовозгорание при сжатии. без искры.
    Искру получить легко, если защитный токовый термостат Klixon расположен внутри компрессора.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39533&page=2

    Мода сейчас такая - термостат прятать в компрессор.
    Klixon оборвется при сверхтоке компрессора I>10A
    - от него воспламенится R32+R125
    Р>30 Bar.
    T дуги во время разрыва контакта T>+1000C.

    https://youtu.be/TIoNw70bMUE?si=d4Lo-DyKVn-zEP5S

  9. #9

    По умолчанию

    Я не знаю, как у тебя в ротационниках, а в герметиках тепловая в герметичной стеклянной капсуле, нахер грязь на контактах.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Интересно, о каком "дизель эффекте" идет речь в герметичном контуре кондиционера

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    410 состоит из 32 и 125. Температура воспламенения 648 и 733 градусов. При крит давлении получается возгорание, как дизель возгорается не от искры, а от высокого давления.
    Критическое давление означает, что фреон может находиться только в однофазном состоянии, и холодильный цикл не может работать.
    К взрывоопасности никакого отношения не имеет.

    А в кондиционере вместо 410, легко мог быть только 32.

  12. #12

    По умолчанию

    Для взрыва от искры должна быть смесь с воздухом в соответствующей пропорции

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    В любом случае, обязательное условие горения, а взрыв - это горение с большой скоростью, это наличие горючего и окислителя в определенной пропорции.
    Просто газ не взрывается, а только в смеси с кислородом воздуха.
    Вот и делайте выводы.

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Просто газ не взрывается, а только в смеси с кислородом воздуха.
    Вот и делайте выводы.
    А вывод в данном случае напрашивается один - кто-то опрессовал испаритель кислородом, то ли по недомыслию, то ли просто баллоны перепутал

  15. #15

    По умолчанию

    Не обязательно заталкивать кислород в систему, а наоборот горючий газ может выйти наружу. Как-то пришлось повидать герметик на 22 фреоне, у него произошло к.з на выводах с разрушением стеклянных изоляторов и фреон с маслом выбросило наружу.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ... Как-то пришлось повидать герметик на 22 фреоне, у него произошло к.з на выводах с разрушением стеклянных изоляторов и фреон с маслом выбросило наружу.
    Стеклянные изоляторы разогрелись и разлетелись, потому что в компрессоре болталась эмульсия оксида меди, обладающая полупроводниковыми свойствами.

    IMG_20240423_212931.jpg

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А вывод в данном случае напрашивается один - кто-то опрессовал испаритель кислородом, то ли по недомыслию, то ли просто баллоны перепутал
    ИМХО, отсутствие вакуумирования может привести к такому же результату.
    Вчера сосед попросил отвакуумировать установленный самостоятельно сплит.
    Ему монтажники, которые вальцевали и подсоединяли трубки сказали, что раньше они просто с продувкой ставили сплиты, а теперь, на R32, надо обязательно вакуумировать.
    Хоть какая-то польза - приближаются к правильному монтажу.

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, отсутствие вакуумирования может привести к такому же результату.
    Вряд-ли. НБ поставляется в основном задутым азотом, а количество воздуха в трубах бытового сплита очень далеко до образования взрывоопасной смеси, тем более с R32.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •