Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Выбивает автомат после RMXS112E8V1B/FTXS20D3VMW

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    А автомат поменять на нормальный не пробовали и включить?
    Может, дело не в компрессоре, а в "спеце"?
    С отключенным компрессором у любого, даже в 5 раз мощнее сплита 16А автомат не будет "падать".

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Да, выбивает во всех режимах
    В режиме вентиляции компрессор НЕ включается.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Нашелся спец в Минске. Снял клемы с компрессора. И вуаля, автомат не падает, все работает. Так что, проблема в нем, к сожалению...
    Наверное, дифавтомат.
    Такое может быть при утечке обмотки в компрессоре на корпус.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39209&page=2

    Фото предьявите.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Да, да, дифавтомат, однозначно. Мамой килянус!!!

    Еще раз повторяю для тех, кто плохо читает по-русски:
    Вместо предохранителя используйте автоматический выключатель. Ток MFA используется для выбора автоматического выключателя и устройства для устранения замыкания на землю (автоматический выключатель утечки на землю).

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да, да, дифавтомат, однозначно. Мамой килянус!!!...
    Конечно, дифавтомат спасает пользователя, а не оборудование.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение

    Еще раз повторяю для тех, кто плохо читает по-русски:
    Русский электрик прочитав в инструкции про автомат на 32А (а в соответствии с ПУЭ и кабель на 6мм2) на нагрузку 16А. Назовет иностранцев дураками и сделает по своему.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    В данном случае - белорусский.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В режиме вентиляции компрессор НЕ включается.
    Но, есть такая неисправность, как залипание контактора.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Нашелся спец в Минске. Снял клемы с компрессора. И вуаля...Автомат не падает, все работает. Так что, проблема в нем, к сожалению...
    Наверное, спец из Минска пришел без тестера, но с отверткой.
    Стал фокусы показывать.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Но, есть такая неисправность, как залипание контактора.
    Мульт - инверторный, ON/OFF не бывает.