Тема: Выбивает автомат после RMXS112E8V1B/FTXS20D3VMW

  1. #1

    По умолчанию Выбивает автомат после RMXS112E8V1B/FTXS20D3VMW

    Всем хорошего дня и настроения!
    Имею на крыше внешний блок RMXS112E8V1B и 3 внутренних FTXS20D3VMW.
    При включении с пульта любого внутреннего блока, он включается, но проработав 3 минут, иногда 2 или 5, падает автомат в щитке. При включении автомата все повторяется, но с каждым разом выключается быстрее. Подскажите пожалуйста, куда копать? Может нужно заправить R410a? Может кто подскажет, какой автомат должен стоят на систему(сейчас стоит на 16 ампер)? Есть подозрение, что местный электрик переставил автомат на 16ку...Но это не точно. Может ли быть дело в автомате в принципе?

  2. #2

    По умолчанию

    Проводка соответствует оборудованию? надо 32

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Всем хорошего дня и настроения!
    Имею на крыше внешний блок RMXS112E8V1B и 3 внутренних FTXS20D3VMW.
    При включении с пульта любого внутреннего блока, он включается, но проработав 3 минут, иногда 2 или 5, падает автомат в щитке. При включении автомата все повторяется, но с каждым разом выключается быстрее. Подскажите пожалуйста, куда копать? Может нужно заправить R410a? Может кто подскажет, какой автомат должен стоят на систему(сейчас стоит на 16 ампер)? Есть подозрение, что местный электрик переставил автомат на 16ку...Но это не точно. Может ли быть дело в автомате в принципе?
    А в режиме вентиляции?
    Тоже ав выбивает?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    denysave, а инструкцию по монтажу читать не пробовали?
    "Для подключения агрегата должна быть выделена специальная цепь силового электропитания (см. таблицу ниже). В этой цепи должны быть установлены необходимые защитные устройства, а именно размыкатель, инерционные плавкие предохранители на фазе и пределитель утечки на землю."
    Плавкие предохранители на 32А.
    В инструкции именно пределитель. Наверное, УЗО.

    RMXS112E8V1B
    Nominal running current (RLA) Cooling,A 15.9
    Starting current (MSC) A 15.9
    Min. circuit amp (MCA) A 27.0
    Max. fuse amps (MFA) A 32.0

    Такие цифры пойдут?
    Это компрессор. + 2 вентилятора по 0,3А.
    Последний раз редактировалось SSA; 09.04.2024 в 20:57.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Проводка соответствует оборудованию? надо 32
    Система раньше работала на этой проводке, поэтому навряд ли. Где-то год назад такое стало вылазить.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А в режиме вентиляции?
    Тоже ав выбивает?
    Да, выбивает во всех режимах

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Система раньше работала на этой проводке, поэтому навряд ли. Где-то год назад такое стало вылазить.
    При проблеме с автоматом в первую очередь измеряется ток. Нормальный автомат с16 срабатывает через 5 минут при токе около 23 А, при меньшем времени ещё больше ток. Судя по характеристикам такие токи не соответствуют нормальной работе блока. Так что измерить ток и делать выводы или автомат или проблемы в блоке.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    denysave, а инструкцию по монтажу читать не пробовали?
    "Для подключения агрегата должна быть выделена специальная цепь силового электропитания (см. таблицу ниже). В этой цепи должны быть установлены необходимые защитные устройства, а именно размыкатель, инерционные плавкие предохранители на фазе и пределитель утечки на землю."
    Плавкие предохранители на 32А.
    В инструкции именно пределитель. Наверное, УЗО.

    RMXS112E8V1B
    Nominal running current (RLA) Cooling,A 15.9
    Starting current (MSC) A 15.9
    Min. circuit amp (MCA) A 27.0
    Max. fuse amps (MFA) A 32.0

    Такие цифры пойдут?
    Это компрессор. + 2 вентилятора по 0,3А.
    Спасибо большое!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    При проблеме с автоматом в первую очередь измеряется ток. Нормальный автомат с16 срабатывает через 5 минут при токе около 23 А, при меньшем времени ещё больше ток. Судя по характеристикам такие токи не соответствуют нормальной работе блока. Так что измерить ток и делать выводы или автомат или проблемы в блоке.
    грешу на компрессор. Думаю он на старте вырубает систему. Но до последнего надеюсь что не он))

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Ставьте автомат на 32А и проверяйте работу (контроль тока) по указанным значениям.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение

    RMXS112E8V1B
    Nominal running current (RLA) Cooling,A 15.9
    Starting current (MSC) A 15.9
    .
    SSA, a что за стартовый ток равный номинальному.


    А по предохранителям, у них видимо другие стандарты, и защита только от токов к.з.
    В данном случае автомат на 32А великоват для данного блока. Ну и автомат 16 А работает на пределе, а они не любят долго так работать.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ставьте автомат на 32А и проверяйте работу (контроль тока) по указанным значениям.
    А кабель там на сколько? Номинал автомата не должен превышать тепловую нагрузку кабеля.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    SSA, a что за стартовый ток равный номинальному.
    Цифры не я придумал, а взял из описания. Инверторный компрессор. Стартовый ток, по идее, равен 0.
    А какой кабель - это не ко мне, а к ТС.
    Значение токов: MCA используется для выбора диаметра провода, а MFA используется для выбора номинала автоматического выключателя и устройства защитного отключения.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    Да, выбивает во всех режимах
    Неисправен АВ или пробой в силовом кабеле.

    Кондиционер исправен.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    SSA, a что за стартовый ток равный номинальному.
    Вот, нашел:
    MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторный компрессор. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Цифры не я придумал, а взял из описания. Инверторный компрессор. Стартовый ток, по идее, равен 0.
    А какой кабель - это не ко мне, а к ТС.
    Значение токов: MCA используется для выбора диаметра провода, а MFA используется для выбора номинала автоматического выключателя и устройства защитного отключения.
    Понятно, просто привлекло внимание, что указано именно предохранитель. Как то смотрел установка с винтовыми компрессорами смонтированную финнами, так там тоже в качестве защиты были предохранители. Просто из опыта, если в щите стоят предохранители, то на двигателе должна быть тепловая защита или азд.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    грешу на компрессор. Думаю он на старте вырубает систему. Но до последнего надеюсь что не он))
    Не он.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Не он.
    НЕОН - это нейтральный газ. Раньше использовался в рекламе.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denysave Посмотреть сообщение
    грешу на компрессор. Думаю он на старте вырубает систему. Но до последнего надеюсь что не он))
    Судя по вопросам, вам надо поискать квалифицированного спеца на месте. Через интернет такие вопросы не решить. имх

  20. #20

    По умолчанию

    Нашелся спец в Минске. Снял клемы с компрессора. И вуаля...Автомат не падает, все работает. Так что, проблема в нем, к сожалению...