Тема: Как настроить термистор на выходе испарителя?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию Как настроить термистор на выходе испарителя?

    простейший бытовой сплит on/off
    имеет защиту:
    1 - термостат на клеммной колодке роторного компрессора (т=+120с) или токовый тр-р в плате вб
    для контроля грязного конденсатора (т=+60с), утечки фреона и перегрева компрессора.

    2 - термодатчик на выходе испарителя для защиты от обмерзания испарителя т=+5с в случае грязного воздушного фильтра.

    3 - управление компрессором от термистора комнаты.

    вопрос.
    как настроить неизвестный термодатчик на выходе испарителя?

    Imho.
    надо его окунуть в воду со льдом т=+1с.
    в этом случае компрессор должен остановиться до потепления испарителя до +10с.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Наверное, опять наступил на золотую жилу кондиционерщиков, строго хранящих свои незатейливые Секреты...

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.
    Воздушный Тroom=10KOM
    Трубка испарителя Т=0.5КОм - датчик неисправен.
    Пототому что авария на контроллере АРbd.


    Испытано 4 варианта термисторов испарителя:
    5К, 10К, 50К - авария АРbd устраняется, компрессор, FAN работает нормально, но не происходит остановки компрессора при охлаждении льдом терморезистора на испарителе.

    100К - компрессор останавливается при охлаждении льдом терморезистора Т=+2С.
    Значит, надо ставить 100К.

    Верно?

    Есть сомнение.
    Датчик Тroom=10K
    Датчик испарителя=100К.
    Обычно датчики одинакового порядка: 10К, 15К.

    Статистика из кондеев General Climate:
    заменено 4 компрессора на двух кондиционерах в течение 8 лет, по причине обмерзания компрессоров.
    Если бы Тдатчик испарителя останавливал компрессор при обмерзании, то компрессоры не выходили из строя.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.
    Постараюсь угадать стандарт терморезисторов NTC, которые встречались в кондиционерах:
    Daikin:
    Discharge - 150K
    Condens - 15K
    Air - 15K

    MHI:
    Discharge - 50K
    Condens - 5K
    Air - 5K

    FGL:
    Discharge - 50K
    Condens - 10K
    Air - 5K

    MDV:
    Discharge - 50K
    Condens - 10K
    Air - 10K

    Какие еще варианты ?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наверное, опять наступил на золотую жилу кондиционерщиков, строго хранящих свои незатейливые Секреты...
    Наверное, надо начать с того, есть ли этот терморезистор в электронной схеме конкретного сплита.
    Если есть, то производителем определено место установки и его номинал.
    Если нет, то это колхоз, который, как известно, дело добровольное.
    При этом, еще каждый суслик - агроном.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    наверное, надо начать с того, есть ли этот терморезистор в электронной схеме конкретного сплита.
    если есть, то производителем определено место установки и его номинал...
    ssa, разрешите поразмышлять о терморезисторе?

    так сложилось, что в кондиционерах в качестве термодатчиков используются термисторы ntc (1...3ма).
    5kом<r<120kом при т=+25с.

    получается делитель напряжения,
    верхнее плечо которого +5v - термистор,
    нижнее - резистор.
    Значит, по нижнему резистору можно определить номинал термистора.

    процессор питание dc u=+5v.
    аналоговый сигнал на проц от термодатчиков:
    1v<u<4v - норма
    u<0.5v - замкнут датчик, авария.
    U>4.5v - обрыв датчика, авария.

    т.е. при подборе термодатчика, необходимо процессору обеспечить диапазон напряжения (1v...4v), соответствующего нормальному режиму работы кондиционера.

    мысль правильная?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.
    SSA, огромное спасибо!
    Золотые слова!

    Возможны 5 вариантов терморезисторов:

    R=5,10,15,50,150 KОм.

    Приблизительный расчет, без учета нелинейности ВАХ.

    IMG_20240519_222914.jpg

    https://cxem.net/calc/divider_

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А с чего термодатчик неизвестный?
    Они все стандартные.
    Датчик неизвестный персонально для FBT. Просто высосал новую тему из ничего, а вы тут голову ломайте.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Просто высосал новую тему из ничего, а вы тут голову ломайте.
    Открытие колосального масштаба - изменяя нижний резистор в делителе,
    можно установить любой доступный термодатчик, приблизительно сходный по номиналу без программной калибровки.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Нет. Скорость изменения показаний разная.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Нет. Скорость изменения показаний разная.
    Это критично для EEV,
    а для Тroom, Tair outdoor не критично.
    Скорость изменения термодатчика зависит от его габаритов.

    В зимних комплектах использованы термисторы:
    5, 10КОм цилиндр, капля в кольце - это не влияет на работу зимника.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    Ты хочешь сказать, что Ом/градус у термисторов 5 KOm и 10 kOm одинаковые? Не говоря уже про 50 и 100 kOm.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты хочешь сказать, что Ом/градус у термисторов 5 KOm и 10 kOm одинаковые? Не говоря уже про 50 и 100 kOm.
    Озадачился этим вопросом.

    Daikin RX35JV1NB5
    PCB 2P063073-4
    S90 - разьем.

    IMG_20240520_113931.jpg

    Измерение при Т=+25С:
    R1T - Outdoor = 20 KOhm
    ( конт 1= + 5V, конт 2= сигн)

    R2T - Condenser = 20 KOhm !!!
    (конт 3 = + 5V, конт 4 = сигн)

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,990

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    S90 - разьем.
    Измерение при Т=+25С:

    R1T - Outdoor = 20 KOhm
    ( конт 1= + 5V, конт 2= сигн)
    Нижний R=33 KOhm

    R2T - Condenser = 20 KOhm !!!
    (конт 3 = + 5V, конт 4 = сигн)
    Нижний R=33 KOhm
    Нижние R = 33 KOhm
    oдинаковые для капли и для медного цилиндра (6мм/30мм).
    Находятся внутри сборки 3EB19045-3.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,499

    По умолчанию

    И? Поставь вместо одного на 5kOm и посмотри результат.