Тема: Как диагностировать термостат компрессора и подобрать аналог -?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию Как диагностировать термостат компрессора и подобрать аналог -?

    Разновидностей термостатов компрессора (таблетуа) бесконечное множество, срабатывают они по сверх току и Т>+110с.

    вот, например:
    Klixon
    19x6ab
    mra12154-12027.

    IMG_20240404_120601.jpg

    В термостате сломана биметаллическая пластина.

    IMG_20240404_120931.jpg

    Какой выбрать аналог:

    klixon
    m5ab
    mra99269-9103

    b160-135-141e.

  2. #2

    По умолчанию

    Надо переходить в плюшкины, снимаешь с неисправного компрессора пусковую, подписыввешь и кладёшь в дальнию коробочку, авось потом пригодиться.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    В том то и дело, что количество срабатываний биметалла не бесконечно - около 100 раз.

    После 100 отключений/восстановлений, пластина трескается, контакт нарушается.

    IMG_20240404_162219.jpg

    IMG_20240404_162603.jpg

    MRA12030-12008

    Это типичный дефект защитного термостата при перегреве компрессора из-за грязного конденсатора или при утечке фреона.

    При установке защитного термостата бу, неизвестно какой у него остаточный ресурс.

  4. #4

    По умолчанию

    Новые наврятли ты найдешь, наверное и в Москве не найти. Не нравиться б/у ставь АЗД и термостат на нагнетания.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Новые наврятли ты найдешь, наверное и в Москве не найти. Не нравиться б/у ставь АЗД и термостат на нагнетания.
    Да, термостат Т=+130С на нагнетание:

    IMG_20240404_174702.jpg

    Реле контроля тока в разрыв L компрессора или через токовое кольцо:

    IMG_20240404_175615.jpg

    http://tehnologica.ru/product/1319

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Новые наврятли ты найдешь, наверное и в Москве не найти...
    Kaк выбрать аналог, если datasheet отсутствует?

    IMG_20240405_155446.jpg

    Правильно, по тепловизору.
    Погреть и смотреть точку срабатывания.
    Т=+120С...+130С

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,494

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    SSA, cпасибо, нашел:

    IMG_20240408_062254.jpg

    IMG_20240408_062717.jpg

    https://www.ebay.com/itm/133478726933

    12000 btu/h => 4KW => 1.3KW => 6A/230V

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    12000 btu/h => 4.71HP => 3.5KW cool => 1.2KW = 6A/230V

    IMG_20240408_065328.jpg

    SSA, почему то с вашей табличкой не сходится расчет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    12000 btu/h => 4.71HP => 3.5KW cool => 1.2KW = 6A/230V



    SSA, почему то с вашей табличкой не сходится расчет.
    Может правильно переведешь overload current.
    И не надо путать холодопроизводительность с потребляемой мощностью.
    Вот, как это выглядит на поршневом текумсе, с которыми приходиться встречаться.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось mihail97; 08.04.2024 в 08:32.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Kaк выбрать аналог,
    если datasheet отсутствует?

    IMG_20240405_155446.jpg

    Погреть и смотреть точку срабатывания.
    Т=+120С...+130С
    Ответ неправильный.
    Без работающего компрессора,
    от фена, термостат сработал при Т=+230С.


    Биметаллический контакт размыкается током компрессора, а не окружающим воздухом.

    Проверка термостата:
    1 - подать максимальный ток компрессора (6А),
    2 - контролировать Т=+120С.

    Заключение.
    Правильно сделали производители, что отказались от инерционной таблетки/силового термостата, реакция 7...12 сек.

    Термодатчик или термостат по нагнетанию более шустрый и Т=+130С точно отследит, без поджаривания обмоток.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ответ неправильный.
    Без работающего компрессора,
    от фена, термостат сработал при Т=+230С.


    Биметаллический контакт размыкается током компрессора, а не окружающим воздухом.

    Проверка термостата:
    1 - подать максимальный ток компрессора (6А),
    2 - контролировать Т=+120С.

    Заключение.
    Правильно сделали производители, что отказались от инерционной таблетки/силового термостата, реакция 7...12 сек.

    Термодатчик или термостат по нагнетанию более шустрый и Т=+130С точно отследит, без поджаривания обмоток.
    Ответ неправильный.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ответ неправильный.
    Конкретно, без предположений.
    Осушитель: HidRos SBA A75

    P max = 1.4KW
    Imax = 6.1A/230 V
    P норма = 1.2KW
    Тепловуха: Klixon 19x6ab mra12154-12027.

    Двухполюсный автомат: 13А.
    ТЭН отсутствует.

    Тепловуха Klixon 19x6ab mra12154-12027
    должна сработать при I=9A,
    иначе при I>13A сработает автомат.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Осушитель: HidRos SBA A75
    P max = 1.4KW
    Imax = 6.1A/230 V
    P норма = 1.2KW
    Тепловуха: Klixon 19x6ab mra12154-12027.

    IMG_20240409_064234.jpg

    Тепловуха Klixon 19x6ab mra12154-12027
    должна сработать при I=9A,
    иначе при I>13A сработает автомат.

    IMG_20240409_064352.jpg

    Проверено:
    Тепловуха с треснутой пластиной отключается, циклит при Ткомпрессора=+70С и номинальном токе I=5A.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,494

    По умолчанию

    FBT, ответ не правильный.
    Производители отказались от внешнего токового термоконтакта, ИМХО, по двум причинам:
    1. И нанесли его внутрь для надежности.
    2. Улучшили защиту электроникой, поставив термостата.
    Ну, и банально, термодатчик дешевле термоконтакта. Электроника при том и другом аналогичная.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Тепловуха Klixon 19x6ab mra12154-12027
    должна сработать при I=9A,
    иначе при I>13A сработает автомат.
    Никто никому не должен, есть времено-токовые характеристики защиты, согласно которым они срабатывают.
    Активная мощность не причем, важен полный ток.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какой выбрать аналог:
    klixon
    m5ab
    mra99269-9103.
    Испытание термостата m5ab с текстолитовой прокладкой, она стала темно-коричневой от перегрева.

    Без тока термостат сработал
    при Т=+ 250С.

    Под нагрузкой 8А при Т=+20С,
    термостат чуть теплый Т= +40С.
    Биметалл не срабатывает 30 мин.

    Под нагрузкой 8А термостат оборвался
    при Т=140С через 10 мин,
    восстановился контакт через 5 мин.

    За это время масло поджарится, изоляция обмоток - тоже.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Под нагрузкой 8А термостат оборвался
    при Т=140С через 10 мин,
    восстановился контакт через 5 мин...
    Уточнение.
    При Т=+139.9С / I=7.8А (эл. камин 2.2KW),
    термостат разомкнулся через 30 мин!!!

    Проверено тепловизором.

    IMG_20240409_141958.jpg

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Ответ неправильный.
    Без работающего компрессора,
    от фена, термостат сработал при Т=+230С.

    Биметаллический контакт размыкается током компрессора, а не окружающим воздухом....
    Вскрытие T6K KLIXON MRA12030-12008 показало, что
    биметаллический диск с контактами разогревается ТЭНом внутри таблетки, так что и окружающий воздух изменяет Т таблетки:

    IMG_20240409_145159.jpg

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,987

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Вскрытие T6K KLIXON MRA12030-12008 показало, что
    биметаллический диск с контактами разогревается ТЭНом внутри таблетки, так что и окружающий воздух изменяет Т таблетки:

    IMG_20240409_145159.jpg
    A теперь, самое интересное, о чем забыли упомянуть.

    Маркировка KLIXON:

    IMG_20240409_153300.jpg

    ТЭН внутри таблетки имеет сопротивление, которое измеряется милиомметром.
    Таблетка имеет 3 вывода, значит удасться измерить R ТЭНа и R контактов.

    IMG_20240409_151902.jpg

    По R ТЭНа можно сравнивать таблетки по току.
    На биметалле штамповка: BP10.