Тема: Daikin europe n.v. RR125B8W1B выключается вентиляторы внешнего блока

  1. #1

    По умолчанию Daikin europe n.v. RR125B8W1B выключается вентиляторы внешнего блока

    Выключается вентилятор внешнего блока что делать

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Регулятор скорости вентилятора менять.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Регулятор скорости вентилятора менять.
    Точнее, переключатель скорости.

  4. #4

    По умолчанию

    Разве на внешнем блоке на рр125 есть переключатель скорости?
    Работает так: выключается 2 вентилятора на внешнем блоке давление растёт и компрессор тоже вырубается. И так цеклит. Вентиляторы работают до момента когда на высокой стороне не станет 13,5 давление.
    Исключили датчик s1pl низкого давления. И стал работать. Как датчик может влиять на работу вентиляторов. P.s давление на низкой стороне 7,5

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    ...
    Исключили датчик s1pl низкого давления. И стал работать. Как датчик может влиять на работу вентиляторов. P.s давление на низкой стороне 7,5
    Наверное, датчик низкого давления неисправен.

    RR100B8W1B - установлен датчик LP:
    LCB-JA155.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711

    RR125B8W1B такой же датчик.
    Верно?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Как всегда у дайкинга, алгоритм работы логики не расписан.
    Компрессор в этом блоке включают последовательными замкнутыми контактами а) термореле; б) реле контроля фаз; в) реле НР и г) контактами рере Р1 на плате. Реле LP тоже подключено к плате.
    Вентиляторы управляются каждый своим тремя реле на плате.
    Вот и делайте выводы что где смотреть и что проверять.

  7. #7

    По умолчанию

    У исправного блока Нижний вентилятор работает когда работает компрессор. Верхний включается по давлению (если не хватает съема). В моем же случае работают всегда 2 вентилятора и выключается тоже сразу 2. Что есть не правильно для этой модели

  8. #8

    По умолчанию

    Плата ECO414(F)

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    Плата ECO414(F)
    Осталось Открыть наружку и убедиться, что
    там изменения в схеме вкл FAN.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Компрессор в этом блоке включают последовательными замкнутыми контактами
    а) термореле;
    б) реле контроля фаз;
    в) реле НР и
    г) контактами рере Р1 на плате.
    Реле LP тоже подключено к плате.
    Вентиляторы управляются каждый своим тремя реле на плате...
    +1.
    Каждая буква - Правильная.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Невнимательный ты.
    Описка. Не рере Р1 а реле Р1.

  12. #12

    По умолчанию

    SSA, скажи, а у этого НБ есть перегородка между вентиляторами?

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Нет. В двухвентиляторных сплитах я не видел перегородок ни у кого.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Нет. В двухвентиляторных сплитах я не видел перегородок ни у кого.
    Тогда и должны два включаться и два отключаться.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Расскажи это инженерам дайкина. Это они так поддерживают давление конденсации, отключая один вент.

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Так не только у дайкина,мидея так же работает.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Так не только у дайкина,мидея так же работает.
    FGL AOG54UMAYT такое же раздельное управление FAN НБ.
    Когда на улице Т=+10С,
    то работает нижний FAN, а верхний - не работает.

    Ecли грязный конденсатор, то авария HP,
    но верхний FAN не включается!

    Неисправности НЕТ,
    Надо чистить конденсатор.!

    Решение для ленивых.
    верхний закрыть мешком на зиму.
    Весной - открыть.
    Так уже 2 года работает.

  18. #18

    По умолчанию

    Один спец говорит что надо искать в плате. Возможен не прапай, что плата слаботочка и якобы при замыкание датчика низкого давления на постояннку плате начинает хватать питания. Возможно ли такое?
    Датчик стоит ACB-1UB33

  19. #19

    По умолчанию

    Внешний блок чистый

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...но верхний FAN не включается!...
    Термостат не надо трогать.