Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Daikin europe n.v. RR125B8W1B выключается вентиляторы внешнего блока

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    Датчик стоит ACB-1UB33
    Казнить нельзя помиловать.
    Датчик HP!!!

    https://daikin-p.ru/catalog/vse-zapc...1ub33-061f8392

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    ...
    Исключили датчик s1pl низкого давления. И стал работать. Как датчик может влиять на работу вентиляторов. P.s давление на низкой стороне 7,5
    Так датчик LP или НР.
    Где правильно?

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    Внешний блок чистый
    Грязный, помыть надо.

  4. #24

    По умолчанию

    Получается ошибся и это датчик высокого. Но блок чистый

  5. #25

    По умолчанию

    В итоге никто не сталкивался с такой проблемой

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    Получается ошибся и это датчик высокого. Но блок чистый
    Проверь датчик, возможно деградировал и срабатывает на давлении ниже расчетного, сталкивался с такими случаями

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    В итоге никто не сталкивался с такой проблемой
    Ответ уже давно прозвучал.
    Daikin - удивительный кондей!
    Ломается очень однообразно, по расписанию.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=31984

    Вангую:
    скоро потечет конденсатор, если не принять меры.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maksimka98 Посмотреть сообщение
    Получается ошибся и это датчик высокого. Но блок чистый
    Блокировка датчика HP приближает неминуемую утечку и гибель компрессора.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •