Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Mitsubishi electric mxz-2hj40va - наружная температура

  1. #1

    По умолчанию Mitsubishi electric mxz-2hj40va - наружная температура

    Добрый день!
    В инструкции к внешнему блоку mxz-2hj40va сказано, что диапазон рабочих температур - от +15 до +45. Что будет, если включать его при +10, например? У большинства инверторных моделей минимальная рабочая температура начинается с +5 или ниже, почему у этого она такая высокая? Спасибо!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    В отличие от остальных производителей (большинства), МЕ указывает ГАРАНТИРОВАННЫЙ диапазон температур работы. Работа за пределами этого диапазона работа тоже возможна, но со снижением производительности.