Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 нет связи.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1 нет связи.

    Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1
    в эксплуатации 20 лет, рядом река, сырость.

    НБ ржавый, плата RCK505A520 ржавая.
    Из окна плата RCK505A520 не доступна, надо снимать фронтальную панель.

    Дефект:
    - нет связи:
    ВБ - Timer желтый 6 раз мигает
    НБ - сверху в центре платы вырублено отверстие, под платой светодиод красный мигает 6 раз.

    - Запитка связи от ВБ.
    - На линию связи от ВБ приходят импульсы (GRN)
    - При оторванном проводе связи,
    передача имп от ВБ сохраняется.

    Oбнаружен обрыв дорожки между оптопарами (сгнила):

    IMG_20240323_170918.jpg

    Почему плата ржавая?

    Аналогичная тема:
    https://monitor.net.ru/forum/threads/618224/

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    После мойки 646:

    IMG_20240324_073722.jpg

    Сколько прослужит покрытие лаком
    Plastic 70 -?

    IMG_20240324_075251.jpg

    Как скоро оборвутся другие дорожки, покрытые точечной коррозией,
    похоже на тараканьи экскременты, под которыми черные точки окисленной меди.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •