Тема: Стинол 106 1995г Влияние доп. конденсатора.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию Стинол 106 1995г Влияние доп. конденсатора.

    В этом Стиноле 10620240306_121919.jpg такая схема. Если выбросить контур второго конденсатора (на схеме -6) спрятанного где то в стенке, насколько это критично? Никогда не замечал, что от этого конденсатора заметного тепла. Он уже после основного.

  2. #2

    По умолчанию

    Это скорее переохладитель, увеличивает переохлаждение, а от величины переохлаждения зависит производительность холодильной системы, да и длина капы тоже учитывает переохлаждение системы.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    16.04.2012
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это скорее переохладитель, увеличивает переохлаждение, а от величины переохлаждения зависит производительность холодильной системы, да и длина капы тоже учитывает переохлаждение системы.
    Спасибо, дошло. У меня радом стоят этот древний 1995г на R12 был, и такой же стинол 106 новее, уже на 134а, так во втором переохладителя уже нет с завода.