Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Клапан Тесла для двух насосов в водяном контуре чиллера.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Клапан Тесла для двух насосов в водяном контуре чиллера.

    Однажды чиллер остановился по аварии - мал расход воды.
    Причина:
    Работал один водяной насос, а второй был выключен.
    Обратный клапан выключенного насоса заклинил в открытом положении - происходил переток воды через крыльчатку остановленного насоса.

    Решение:
    Закрытие вентиля выключенного насоса.

    Это типичная неисправность.
    А что, если использовать клапан Тесла?
    В нем нечему ломаться, будет работать вечно!

    IMG_20240310_145917.jpg

    IMG_20240310_150013.jpg

    IMG_20240310_145839.jpg

    https://youtu.be/Y06nSZ484CA?si=m2BwMlBQtBj94_pp

    Клапан Тесла (створчатая трубка) похож на кровеносные сосуды человека, которые нормально работают 50 лет.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Зачем? Реле протока правильно остановило чиллер. Резервирование насосов ДОЛЖНО быть. И отключаться это резервирование не кем попало, а квалифицированным сервисом на время ремонта/обслуживания насоса.
    Есть еще, кроме клапанов Тесла, магнитные обратные клапаны.