Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Холодный спектр кондиционера

  1. #1

    По умолчанию Холодный спектр кондиционера

    Здравствуйте. Подскажите правильно ли отображается температура кондиционера в тепловизоре.
    Понимаю что в трубках фреон/хладогент.
    Фотографии в облаке:
    https://cloud.mail.ru/public/dDeE/r14rDiypR

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Точность тепловизора вещь относительная, много факторов влияют на точность, особенно, если есть отражающие поверхности. Но примерно правильно показывает относительные температуры.
    А, в чём проблема?

  3. #3

    По умолчанию

    Проблема в том, что в местах где проходит трасса стена холодная. Так вообще должно быть. Может отштукатурено и запенено не качественно?

  4. #4

    По умолчанию

    А зачем сейчас включать кондиционер на холод? Он у тебя нормально не работает, холодная только левая часть, и дует на стену, температура стены ниже +20С.

    Просто для информации, при минимальной температуре трубки в 0*С и нормальной изоляции и идеальных условия монтажа, поверхность изоляции имеет температуру 16*С при окружающей +20*С.