    По умолчанию Осушитель воздуха: HIdROS SBA A 75 - авария: APbd

    Осушитель воздуха:
    HIdROS
    SBA A 75
    В эксплуатации 7 лет, работал нормально. Со слов хозяина, после чистки появилась
    авария:
    APbd

    Что значит?

    IMG_20240228_234901.jpg

    Не сбрасывается по инструкции пользователя:
    https://www.rusklimat.ru/product-osu...dros_sba_150a/

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Не проверил:
    аварийку компрессора и FAN.

    Проверил:
    гигростат - норма
    термодатчик 1 шт = 10 КОм
    Р=15 Бар.
    Реле в панельках поменял местами.

    Наверное, есть еще термодатчики, но их не видно.

    Авария появляется сразу после тестирования контроллера,
    ДО щелчка реле запуска FAN и компрессора.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Вроде взрослый человек, а с такими глупыми вопросами пристаешь к серьёзным поцанам...
    Инструкцию сам найдешь или ссылку дать?
    Авария датчика температуры Pbd.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Инструкцию сам найдешь или ссылку дать?
    Авария датчика температуры Pbd.
    SSA, спасибо.

    В осушителе установлена плата и контроллер:
    dixeLL IC121CX
    -11200-

    IMG_20240228_172043.jpg

    IMG_20240229_065007.jpg

    В инструкции отсутствует авария:
    APbd.

    Термодатчики по схеме есть:
    Pb1, Pb2, Pb4,
    но в реале только один, остальные провода в плату идут.
    Pb3 - отсутствует.

    Инструкцию на русском нашел на холод-консультанте.
    https://www.holod-konsultant.ru/cgi-...num=1563581633

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    там легко может быть OEM прошивка...
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Поскольку авария появилась после чистки, я, б, контроллер вскрыл, посмотрел на внутренности.