Тема: Daikin RXYQ16M7W1B (VRV-2) ошибка L9.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Daikin RXYQ16M7W1B (VRV-2) ошибка L9.

    Daikin VRV-2:
    RXYQ16M7W1B+ RXYQ10M7W1B + RXYQ10M7W1B.
    Oшибка L9 - сверхток компрессора.
    Компрессор новый установлен.
    Плата инвертора заменена.

    В 28 режиме (проверка инвертора) компрессор вращается.
    Ток 5...10А видно клещами DT3343.

    IMG_20240217_082828.jpg

    IMG_20240217_081130.jpg

    Забит фильтр по нагнетанию инв. компрессора.
    Верно?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Ведомый 2 - неисправен инв. компрессор (пробой на корпус), провода компрессора отключены.
    Ведомый 1 - отключена межблочная связь.

    В работе только Мастер.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Забит фильтр по нагнетанию инв. компрессора.
    Верно?
    Замена компрессора выполнена при Тул=-5С.
    Вакуумирование бесполезно, вода - лед остался в фильтре по нагнетанию.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Фильтр на нагнетании прогреется от нагнетания, а вот фильтр на выходе ОМ (oil separator)- вряд ли.
    + Говенная схема возврата масла в инверторных компрессор.
    Что у V2, что у V3.
    Масло в инвертор возвращается ТОЛЬКО при полной нагрузке системы.
    При частичной нагрузке инверторный компрессор обречен на масляное голодание.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Замена компрессора выполнена при Тул=-5С.
    Вакуумирование бесполезно, вода - лед остался в фильтре по нагнетанию.
    Да уж, будем менять компрессора, вместо замены фильтров.
    А откуда понял, что вода в системе?

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin VRV-2:
    RXYQ16M7W1B+ RXYQ10M7W1B + RXYQ10M7W1B.
    Oшибка L9 - сверхток компрессора.
    Компрессор новый установлен.
    Плата инвертора заменена...
    Внимание.
    Сюрприз при замене платы инвертора - короткие провода с двумя разьемами между платой инвертора и мать-платой.

    Если не отсоединить разьемы (2шт) с мать-платы на плату инвертора,
    то при повороте шасси с мать-платой, будут сломаны разьемы в плате инвертора.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Внимание.
    Сюрприз при замене платы инвертора - короткие провода с двумя разьемами между платой инвертора и мать-платой.

    Если не отсоединить разьемы (2шт) с мать-платы на плату инвертора,
    то при повороте шасси с мать-платой, будут сломаны разьемы в плате инвертора.
    1- оторвать разьем X21A, X25A,
    2 - поворачивать шасси с мать-платой,
    3 - демонтаж платы инвертора:

    IMG_20240226_214203.jpg

    На плате инвертора сломан разьем X6A:

    IMG_20240226_213404.jpg

    Схема:

    IMG_20240226_212742.jpg

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin VRV-2:
    RXYQ16M7W1B+ RXYQ10M7W1B + RXYQ10M7W1B.
    Oшибка L9 - сверхток компрессора.
    Компрессор новый установлен.
    Плата инвертора заменена.
    В 28 режиме (проверка инвертора) компрессор вращается.
    Ток 5...10А видно клещами DT3343.
    Тест инвертора с компрессором выполнять не более 1 мин.
    За 1 мин не успевает набраться давление,
    сверхток по этой причине не появляется.

    Перед тестом исключить пробой изоляции компрессора на корпус мегометром.

    IMG_20240226_215858.jpg

    IMG_20240226_221125.jpg

    1 - компрессор (клин, чиркает),
    2 - перепад давления велик (проверить манометром),
    3 - плата инвертора (кривые импульсы).

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тест инвертора с компрессором выполнять не более 1 мин.
    За 1 мин не успевает набраться давление,
    сверхток по этой причине не появляется.

    Перед тестом исключить пробой изоляции компрессора на корпус мегометром.

    IMG_20240226_215858.jpg

    IMG_20240226_221125.jpg

    1 - компрессор (клин, чиркает),
    2 - перепад давления велик (проверить манометром),
    3 - плата инвертора (кривые импульсы).
    После проверки инвертора светодиодами,
    рекомендуется кратковременное вращение компрессора 1 мин.

    Норма: АС 3А...5А (DT3343).
    Двумя клещами одновременно, показания должны быть одинаковы.
    В этом случае тестер со светодиодами не нужен.

    Заводом предусмотрена длина провода для вращения компрессора соседнего блока для сравнения шума и тока компрессора.

    Мастер крутил компрессор периодически,
    а slave3 постоянно.
    Мастер соседней такой же системы крутил постоянно.
    Замена мать-плат ситуацию не изменила.

    IMG_20240226_223442.jpg

    Шоркание, скрип спирали:
    проверить провода U,V,W,
    долить масло,
    замена компрессора.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Мастер крутил компрессор периодически,
    а slave3 постоянно.

    Мастер соседней такой же системы крутил постоянно.
    Замена мать-плат ситуацию не изменила.
    ...
    Отчего появляется периодичное вращение инверторного компрессора, с новой мать-платой и инвертором - осталось тайной.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А чё двумя клещами то?
    Надо ток всех трех фаз мерить.
    Было такое, что на FGL VII U и W были норм, а V - много больше.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А чё двумя клещами то?
    Надо ток всех трех фаз мерить.
    Было такое, что на FGL VII U и W были норм, а V - много больше.
    Для одновременного, синхронного контроля двух фаз:

    IMG_20240227_124121.jpg

    Клещи для третьего измерения перекинуть легко.