    По умолчанию Liebherr CUN 3033 index 23B/001 пищит иногда.

    Liebherr CUN 3033 index 23B/001 в эксплуатации 20 лет, работал безотказно.

    Со слов клиента:
    В последнюю неделю иногда ночью, иногда днем пищит непрерывно, без серийной периодичности.

    На момент диагностики:
    Регулятор = 2.
    ХК = +8С.
    МК = -6С.

    Результат диагностики через 2 часа
    Регулятор = 5
    ХК = +8С.
    МК = -10С.

    Заключение: частичная потеря фреона.

    Правильно ли выполнена диагностика?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Liebherr CUN 3033 index 23B/001
    На момент диагностики:
    Регулятор = 2.
    ХК = +8С.
    МК = -6С.
    Фото:
    IMG_20240203_021016.jpg

    Результат диагностики через 2 часа
    Регулятор = 4
    ХК = +8С.
    МК = -10С.

    IMG_20240203_022553.jpg
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Он с клапаном?

  4. #4
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,745

    По умолчанию

    Без клапана. Судя по индексу - 8 лет. Разморозить сутки, для начала.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Liebherr CUN 3033

    Правильно ли выполнена диагностика?
    Я по телефону разговаривая с клиентом получаю инфы в три раза больше. 1 На каком хладоне работает холодильник? Как промерзает испаритель (морозилка)? Как нагревается конденсатор? Изменился ли звук компрессора? А по диагностике - может хапнул воздуха если работает на 600ом , может просто заткнулась капа, или сетка на фильтре заткнула капу. Про потерю фреона правильно. Может изменилась температура кипения хладона по причине попадания воздуха (для 600 хладона)

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Без клапана. Судя по индексу - 8 лет. Разморозить сутки, для начала.
    2vlad, спасибо!

    Со слов клиента:
    Холодильник за 20 лет
    никогда не размораживали на сутки.
    Обмерзает испаритель, появился посторонний шум.
    Возможно, цепляет крыльчатка FAN.
    Возможно, теплоизолятор напитался влагой.

    На момент диагностики:
    Холодильник (МК, ХК)
    плотно забит продуктами.
    Вот и обмерз испаритель.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    1 На каком хладоне работает холодильник?
    R600A = 55g
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Как промерзает испаритель (морозилка)?
    На момент диагностики обмерзания не было.
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Как нагревается конденсатор?
    Конденсатор в середине не горячий,
    около Тк=+35С.
    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    Изменился ли звук компрессора?
    Звук компрессора еле слышен.

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение
    А по диагностике - может хапнул воздуха если работает на 600ом , может просто заткнулась капа, или сетка на фильтре заткнула капу. Про потерю фреона правильно. Может изменилась температура кипения хладона по причине попадания воздуха (для 600 хладона)
    Т.е утечка не исключена.

    Вердикт предшествующего мастера:
    "Неисправен температурный сенсор (5КОм) холодильной камеры."
    Есть сомнение в правильности диагностики.

    Wladimir56 спасибо за правильные вопросы.
    Постараюсь найти ответы обязательно отчитаюсь.

  8. #8

    По умолчанию

    [QUOTE=FBT;684947]R600A = 55g


    Звук компрессора еле слышен.


    Этот симптом уже предпологает утечку по высокому давлению. Подтверждением этому еще может побулькивание масла во время работы компрессора. Если побулькивания не слышно, то может быть и засор капы или фильтра. Компрессор при этих симптомах не перегретый ( теплый_).