Тема: ME MS-GF50VA E1/ MU-GF50VA E1 - мигает 14 раз ВБ.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию ME MS-GF50VA E1/ MU-GF50VA E1 - мигает 14 раз ВБ.

    ME MS-GF50VA E1/ MU-GF50VA E1 в эксплуатации 3 года,
    работает на серверную 2м/2м/2м, в которой установлена одна стойка.

    Дефект - мигает 14 раз ВБ.

    После сброса питания ошибки нет,
    но НБ циклит:
    5 мин работа/5 мин пауза.
    Установлен ранее зимний комплект.

    В чем причина дефекта ?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ща как все ломанутся сервис-мануал скачивать...

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Да...
    Никто не подорвался...
    Вентилятор наружки работает?
    Ну, тогда, или утечка или влага в системе - прихватывает капиллярку.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ...
    вентилятор наружки работает?
    ну, тогда, или утечка или влага в системе - прихватывает капиллярку.
    уважаемый ssa - ответ неправильный.
    заправка в норме.

    правильный ответ спрятан в вопросе.
    размер помещения 2*2*2м,
    одна стойка типа одного компьютера.
    мощный вб лупит в стену напротив и сам себя захолаживает, циклит. возможно, настройки сбились после обесточивания или просадки по питанию.

    решение.
    жалюзи опущены вниз, на стойку
    макс скорость вентилятора вб.
    туст=+22с.


    таких комнаты 2 шт, в обоих решение одинаковое и одинаковый дефект одновременно появился.

    причина - ошибка подбора оборудования.
    слишком мощные кондиционеры поставили.
    они быстро подохнут.

    Screenshot_2023-12-24-01-50-42-677_com.android.browser.jpg

    IMG_20231224_020416.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Мы же не знаем мощности данного сервера, может и нормально там все подсчитано.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не, но по умолчанию подразумевается нормальный подбор кондиционера.
    А разные "специалисты" могут и не такое накуролесить.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    2*2*2 - разговор ниочем.
    В практике было: "серверная" 2*2,5*3 одна серверная стойка. Стояло 2*3,5 кВт с ротацией.
    Добавили железа в стойку - стало не хватать двух вместе включенных.
    Как-то так.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    2*2*2 - разговор ниочем...
    Я при мигании 14 раз смело дозаправлял фреон.

    А теперь понял, что и при частых включениях компрессора может быть эта ошибка.

    Датчик LP отсутствует.
    Как проц понимает, что мало фреона?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я при мигании 14 раз смело дозаправлял фреон.

    А теперь понял, что и при частых включениях компрессора может быть эта ошибка.

    Датчик LP отсутствует.
    Как проц понимает, что мало фреона?
    И, что тут сложного, обычный алгоритм при ремонте. Смотришь, что вызвало аварию и обычно есть несколько причин, начинаешь проверять с наиболее вероятной по другим параметрам.
    Но на практике бывает спешишь, и накалываешься.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Датчик LP отсутствует.
    Как проц понимает, что мало фреона?
    Внимательно читать сервис-мануал надо. Защита от обмерзания.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Внимательно читать сервис-мануал надо. Защита от обмерзания.
    SSA, спасибо, не обратил внимание.

    IMG_20231229_141410.jpg

    Про заморозку - ничего конкретно.

    В МНI включение защиты от обмерзания аварией не считается, нет об этом индикации.

    Просто циклит компрессор, не достигая уставки, отключается при достижении Т воздуха от испарителя:
    T<+5C, без уведомления пользователя,что пора чистить фильтр испарителя.