Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 120

Тема: Daikin AC20FZ нет охлаждения иногда.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В серверной, если возможно, стараются установить ВБ большей мощности,
    чем конденсатор НБ,
    для исключения обмерзания.
    Диаметр труб соответствует мощности блока.
    Все с точностью наоборот. Ставят внутренний блок следующей ступени холодопроизводительности не для исключения обмерзания внутреннего блока, а для обеспечения требуемой холодопроизводительности при более низкой температуре воздуха в помещении.
    Напомнить, при каких условиях производители указывают производительность?

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Такого не может быть в принципе.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... Ставят внутренний блок следующей ступени холодопроизводительности не для исключения обмерзания внутреннего блока, а для обеспечения требуемой холодопроизводительности при более низкой температуре воздуха в помещении.
    Напомнить, при каких условиях производители указывают производительность?
    Подсмотрел в шпаргалке:

    "Номинальная производительность указывается
    при "нормальных условиях" окружающей среды.

    На холод:
    Комнатная температура:
    +27 по сухому и +19 по влажному термометрам
    Уличная температура:
    +35 по сухому и +24 по влажному термометру..."

    Из практики МЕ.
    В автомате и при уставке +16С,
    мин оборотах FAN, и высокой влажности
    обмерзает испаритель и брызгается водой.

  3. #23

    По умолчанию

    Просто надо различать каталожную производительность (производительность указанную в каталоге и реальную для данного режима.
    Точно также с компрессором, в каталоге одна циферка, а в реальном холодильном контуре будет другая.
    Испаритель и конденсатор работают в связке с компрессором, поэтому ну ни как не может реальная производительность испарителя больше конденсатора.
    Например, если я возьму ВБ от кондиционера холодопроизводмтельностью 3 кВт указанную в каталоге и поставлю себе в овощную камеру, то уже буду рассчитывать не более на 1 кВт холодопроизводительности

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Это называется полная и явная производительности.
    Производители указывают полную. Она выше.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    это называется полная и явная производительности.
    производители указывают полную. она выше.
    нет ни какой полной и явной. производительность указывается для определенного режима. в каталоге обычно указывается для какого режима.
    а, если хочешь использовать в другом режиме, делаешь пересчет на свой режим.
    ну почти, как у компрессоров.
    а в отношении кондиционеров нет каталогов отдельно на испарители там режим всего кондиционера ( одинаковый и для компрессора, конденсатора и испарителя).
    поэтому конденсатор и испаритель находятся в одном режиме, и никак испаритель не может быть больше конденсатора.
    в данном случае, если примерно объяснять на пальцах, то внутренний блок имеет производительность 2квт, но если его поставить в обычный кондиционер, производительность будет уже 4квт.

    вот "fbt" и берет по внешнему виду "вб" за 4квт, и сравнивает с "нб".
    И пишет, что производительность испарителя больше конденсатора.
    Последний раз редактировалось mihail97; 25.12.2023 в 14:27.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Посмотри как-нибудь характеристики прецизионных кондиционеров. Там производители указывают (ну, или указывали раньше) и полную и явную холодопроизводительности.
    Отличаются затратами на конденсацию влаги воздуха.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Например, если я возьму ВБ от кондиционера холодопроизводмтельностью 3 кВт указанную в каталоге и поставлю себе в овощную камеру, то уже буду рассчитывать не более на 1 кВт холодопроизводительности
    ВОООТ!
    Патамушта влажность в овощной холодильной камере выше и значительная часть холодопроизводительности расходуется на конденсацию влаги.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Посмотри как-нибудь характеристики прецизионных кондиционеров. Там производители указывают (ну, или указывали раньше) и полную и явную холодопроизводительности.
    Отличаются затратами на конденсацию влаги воздуха.
    Ну тут просто две каталожные производительности.
    У нас просто уже в каталоге указано, что для сухого испарителя. Для влажного сбрасывай примерно 5%, для инея поболее будет.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ВОООТ!
    Патамушта влажность в овощной холодильной камере выше и значительная часть холодопроизводительности расходуется на конденсацию влаги.
    Нет, просто там дельтаТ будет меньше.

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Мы говорим об одном и том же разными словами.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin AC20FZ
    ВБ: FTY09/15 - FTYN20/25/35 - ATYN20/25/35.
    НБ: RYN25/35LV1B/ARYN25/35LV1.

    Установлен заводской зимний комплект:
    - подогрев картера, капиллярки,
    - регулятор скорости FAN, термодатчик установлен на выходе конденсатора.

    По инструкции термодатчик должен быть установлен в середине конденсатора.
    Было:

    IMG_20231225_155658.jpg

    Правильная установка термодатчика
    в середине конденсатора.
    Стало:

    IMG_20231225_162332.jpg

    Неужели малазийские инженеры не читают смоленскую инструкцию ЗК, написанную по-русски?

    IMG_20231225_164330.jpg

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Неужели малазийские инженеры не читают смоленскую инструкцию ЗК, написанную по-русски?
    А ты с юмором

    А теперь серьёзно, объясни почему это глупость с технической стороны?
    Я, конечно не знаю технических подробностей этих регуляторов, но для меня ничего страшного нет, если там есть регулятор.

  13. #33

    По умолчанию

    Как работает Дайкин после переустановки датчика?

  14. #34
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А теперь серьёзно, объясни почему это глупость с технической стороны?
    Ты у кого спрашиваешь? Он жа иликтронщик!
    Вкратце, если датчик на выходе конденсатора, то переохлаждения нет.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вкратце, если датчик на выходе конденсатора, то переохлаждения нет.
    +++

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В мастерской с заведомо исправным внутренним блоком подозреваемый НБ работает нормально.

    В чем может быть неисправность?
    Может надо присмотреться к работе внутреннего блока

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ты у кого спрашиваешь? Он жа иликтронщик!
    Вкратце, если датчик на выходе конденсатора, то переохлаждения нет.
    Не согласен. Надо дополнительные условия.

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Я, конечно не знаю технических подробностей этих регуляторов...
    Датчик определяет температуру. По этому датчику регулируется скорость вентилятора (давление конденсации) (в точке установки датчика).
    Так согласен?

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Датчик определяет температуру. По этому датчику регулируется скорость вентилятора (давление конденсации) (в точке установки датчика).
    Так согласен?
    Я про регулировку, этих регуляторов много поставил, но везде были регулировки, поэтому настроишь как надо, независимо от места установки. У вас встречаются без регулировки, только заводская, при установке после конденсатора, давление будет чуть выше настроенного.
    А, если в системе есть ещё гидравлическая (kvr+nrd) регулировка, то регулятор оборотов с температурным датчиком лучше не ставить, только по давлению.
    Была централька с регуляторами оборотов от данфосс, плюс kvr-nrd, так в морозы жидкостная с конденсатора обмерзала в помещении, тут температурный датчик ни как не прокатит, только при определённых обстоятельствах.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    в мастерской (т=+20с) во время прогона, зимник я отключил,
    т.к. Fan слишком медленно вращался.
    Тряпкой или картонкой прикрыл бы конденсатор и узнал бы правильно ли работает регулятор, зачем отключать то.

    Прошлую зиму коллега попросил посмотреть сплит ариадовский на низкую камеру. Там также вначале запускается и немного работает, потом срабатывает РД высокого. Отказало реле давления вентиляторов (там их два). Один отключил, другой напрямую, часть конденсатора закрыл картонкой, так и работал пока не заменили.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя