кондиционер aux 24000 btu не работает на тепло. на холод работает отлично. при работе на тепло давление растёт быстро и толстая труба горячая сильно. внутренний блок холодный. в конечном итоге срабатывает защита на компрессоре и вырубает компрессор. толстая труба горячая до самого испарителя внутреннего блока. обратка (тонкая труба) холодная. сам внутренний блок холодный. толстая труба на входе в испаритель разделяется на пять или четыре тонких трубок они горячие. выход из испарителя холодный. снял внутренний блок и отпоял толстую трубу. думал может не правильно припояли где на заводе. прошёлся по всем трубам всё верно. всё продувается нигде нет заломов. припаял обратно поставил всё повторилось. ещё один кондиционер с такой же проблемой. только там ещё интереснее. толстая труба при входе во внутренний блок горячая перед местом разветвления. палец не терпит. в пяти сантиметрах от того места где палец не терпит она ухе холодная. прям перед разветвлением на входе в испаритель внутерннего блока. то есть четыре трубки что входят в испаритель уже холодные и сам испаритель и обратка холодные. а тольстая труба горячая не дотронуться. говорят в прошлую зиму работал. что это может быть?