Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Тепловизор UTI-670B - применение в диагностике кондиционера.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эээ, не торопитесь делать выводы.
    С помощью тепловизора прекрасно видно заполнение испарителя жидкарем.

    Эталон Тsh=5.5K.


    Холодильщики этот метод заправки называют " по протяжке" - обмерзание трубки всаса компрессора, чтобы иней не появлялся на трубе компрессора.
    Ну я к таким не отношусь, у меня всегда после испарителя обмерзает, а на низкой может и зад компрессора обмерзать.

    А может снова прочитаешь свой предыдущий пост. С какой погрешность будешь измерять свой эталон 5.5°К.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну я к таким не отношусь, у меня всегда после испарителя обмерзает, а на низкой может и зад компрессора обмерзать.

    А может снова прочитаешь свой предыдущий пост. С какой погрешность будешь измерять свой эталон 5.5°К.
    Это делается с помощью Testo570
    1 (один раз) для юстировки показаний тепловизора.

    Я видел через теплик полупустой испаритель сплита.
    Слева холод был, а справа не было.
    Это было прекрасно видно.
    Фильтры чистятся ОБА.

    НЕ надо было скакать со стремянкой у ВБ, сразу заправка НБ.

    Закрытые порты тоже видно:

    IMG_20231225_193521.jpg

    Видно, что фреон в конденсаторе не гуляет.

  3. #23

    По умолчанию

    Ты его хоть в метрологии проверяй, не будет необходимой точности.
    Для обслуги да, хорошо даёт полную картину.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ты его хоть в метрологии проверяй, не будет необходимой точности.
    Для обслуги да, хорошо даёт полную картину.
    С быстым измерением многих точек изображения одновременно.

    Импульсный скачок тока будет виден по тепловому отклику проводника.
    В этом преимущество тепловизора перед точными термометрами.

  5. #25
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Импульсный скачок тока будет виден по тепловому отклику проводника.
    Это с какого-такого перепуга? Тепловую инерционность пока никто еще не отменил.

  6. #26

    По умолчанию

    Мне понравилась такая картинка, пройдешь по комнате босиком, потом твои следы долго видно.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Это с какого-такого перепуга? Тепловую инерционность пока никто еще не отменил.
    Электронщики успешно ищут потекшие SMD компоненты тепловизором.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Закрытые порты тоже видно:

    IMG_20231225_193521.jpg

    Видно, что фреон в конденсаторе не гуляет.
    Проверка зимнего комплекта тепловизором.
    Конденсатор закрыт на 70% жестяным листом при Тул=+22С.

    IMG_20231229_003354.jpg

    Лист нагрелся:
    Т=+45.2С (R410A).
    ЗК обязан крутить FAN на макс оборотах,
    которые легко измерить прибором.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Электронщики успешно ищут потекшие SMD компоненты тепловизором.
    На плате инвертора бывает 3...6 конденсаторов, соединенных в параллель.
    Какой из них высох?

    Тепловизором должно быть видно
    по разнице Т корпусов.