Тема: Причина залома толстой трубы - 3/8".

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию Причина залома толстой трубы - 3/8".

    Проведение магистрали:
    1 - раскатка рулона трубы 3/8" по прямолинейной черте в коридоре 15м,
    2 - растяжка трубы,
    3 - удар хлыстом 15м по полу,
    4 - прокладка трубы в лоток,
    5 - одевание гофры,
    6 - вальцовка НБ,
    7 - пайка с труборасширителем меднофосфорным припоем,
    8 - вальцовка ВБ (был с завода азот),
    9 - опрессовка магистрали 25 Бар,
    10 - вакуумирование,
    11- дозаправка по длине магистрали.

    На 4 шаге, при одевании гофры,
    произошел залом толстой трубы 3/8".
    Почему произошел залом-?

    Толстая труба 3/8" - залом:
    IMG_20231123_221449.jpg

    Тонкая труба 3/4":
    IMG_20231123_221531.jpg
    https://netfixgroup.ru/product/trubk..._05_0_81_15_m/

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Причина - изгиб толстой трубы 3/4" (19.0мм)
    с радиусом загиба менее 0.5м без трубогиба.

    Тонкая труба 3/8 (9.5мм) не заламывается.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Под термофлексом залом на повороте толстой трубы не виден,
    поэтому термофлекс надо одевать после выполнения изгиба толстой трубы.
    В противном случае на заломе толстой трубы появится шум фреона и обмерзание.

    Межблочный кабель легко пропускать с тонкой трубой 3/8 (9.5мм) в отверстие в стене 22мм..

    В стене термофлекс не нужен, если трубу запенить.

  4. #4
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В стене термофлекс не нужен, если трубу запенить.
    Нихерасе!

    "3 - удар хлыстом 15м по полу" - ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Нихерасе!

    "3 - удар хлыстом 15м по полу" - ?
    Рацуха.
    Без доступа воздуха труба в стене воду не конденсирует.
    Протянуть трубу с термофлексом через стену за потолком, неповредив его, невозможно,
    а заломать легко.

    При удоре плашмя о землю размотанной трубы 19мм, она выравнялась, но цилиндическая поверхность чуть вмялась, стала не идеальной.
    С труборезом появилась проблема, цилиндра уже нет.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Рацуха.
    Без доступа воздуха труба в стене воду не конденсирует.
    Протянуть трубу с термофлексом через стену за потолком, неповредив его, невозможно, а заломать легко.
    Делюсь хау-ноу (бесплатно, т.е. даром!)
    Через отверстие в стене проталкивается труба без термофлекса.
    Перед этим на ту часть трубы, которая будет в стене, одевается термофлекс и обматывается лентой, которая защищает термофлекс.
    И, с другой стороны стены на оставшуюся часть трубы одевается термофлекс.
    ФСЁ!

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Рацуха.
    Без доступа воздуха труба в стене воду не конденсирует.
    Протянуть трубу с термофлексом через стену за потолком, неповредив его, невозможно,
    а заломать легко.

    При удоре плашмя о землю размотанной трубы 19мм, она выравнялась, но цилиндическая поверхность чуть вмялась, стала не идеальной.
    С труборезом появилась проблема, цилиндра уже нет.
    Берется разводной ключ и делается несколько не хитрых движений на месте реза.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Я так и не понял.
    Залом произошел при одевании термофлекса или гофры?
    Зачем гофру одевали на термофлекса?

    Ты назначение термофлекса в кондиционирования знаешь?
    Это защита от конденсата на трубах.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    поэтому термофлекс надо одевать после выполнения изгиба толстой трубы.
    Теперь во всей красе для меня раскрылось слово сплитовес

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Теперь во всей красе для меня раскрылось слово сплитовес
    С разрешения уважаемого mihail97, дополним образ сплитовеса размышлениями о последствиях залома газовой трубы по аналогии с реактивным двигателем, в частности, соплом Лаваля.

    IMG_20231128_141643.jpg

    https://youtu.be/BWsKlBVUw6s?si=9y7tKK0PSWDVh8Ro

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Из графика Р, Т видно, что давление и
    Т газа, прошедшего через залом, уменьшается.

    Какой % залома трубы допускается на газовой и жидкостной магистрали ?

    Вот какой вопрос мучает монтажника, слышащего шум фреона и обмерзание на месте залома.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из графика Р, Т видно, что давление и
    Т газа, прошедшего через залом, уменьшается.

    Какой % залома трубы допускается на газовой и жидкостной магистрали ?

    Вот какой вопрос мучает монтажника, слышащего шум фреона и обмерзание на месте залома.
    Из практики, при скорости газа более 18м/с уже можно услышать шум. Но это при обычном шумовом фоне для магазина.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Из графика Р, Т видно, что давление и
    Т газа, прошедшего через залом, уменьшается.
    Какой % залома трубы допускается на газовой и жидкостной магистрали ?
    Вот какой вопрос мучает монтажника, слышащего шум фреона и обмерзание на месте залома.
    Надо считать не процент залома (его все равно не определишь), а мерять падение давления у внутреннего блока (если пренебречь падением давления на нем - то на всасываниии наружки), и по нему уже определять падение производительности.
    ИМХО.
    А какой % потери производительности сплита допускается?

    Можно, конечно, компенсировать потери давления на заломе увеличением заправки, но это не добавит здоровья компрессору.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...
    Залом произошел при одевании термофлекса или гофры?
    ...
    Гофра - опечатка.
    Термофлекс - правильно.

    Все монтажники одевают термофлекс на трубу, а после ее изгибают и получают скрытый залом.
    В данном случае, трубу изогнули,
    а потом одет термофлекс.

    Я редко занимаюсь монтажем кондиционеров, поэтому работал под руководством Опытного монтажника.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Правильно надо было напечатать вот так:
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я редко занимаюсь монтажем кондиционеров, поэтому работал под руководством "Опытного" монтажника.
    Если трубу сначала изогнули трубогибом, то как потом при надевании на трубу 3/4!!!!! термофлекса исхитрились ее согнуть?
    Или труба со стенкой 0,5 мм?

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Правильно надо было напечатать вот так:

    Если трубу сначала изогнули трубогибом, то как потом при надевании на трубу 3/4!!!!! термофлекса исхитрились ее согнуть?
    Или труба со стенкой 0,5 мм?
    При одевании флекса, от малейшего усилия в дугу, предварительно загнутая трубогибом труба, заломилась!

    Пришлось вырезать залом, запаять.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    А монтажникам, опытным, руки сидеть не мешают?

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,989

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А монтажникам, опытным, руки сидеть не мешают?
    При монтаже магистрали 30 м было две стратегии:
    1 - две бухты по 15м (1 пайка),
    2 - 15 палок по 2м (15 паек).
    Какая стратегия правильная?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При монтаже магистрали 30 м было две стратегии:
    1 - две бухты по 15м (1 пайка),
    2 - 15 палок по 2м (15 паек).
    Какая стратегия правильная?
    Не совсем.
    15 палок по 2 м (кстати, а почему по 2 м, если в стандарте - 3м?) - это или 30 паек с муфтами или 15 отжигов трубы для расширителя + 15 паек.
    И труба в хлыстах красивше лежит. Ровненько.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    30 паек с муфтами или 15 отжигов трубы для расширителя + 15 паек.
    Если пайка еще и без азота, то окалины будет столько, что масло в компрессоре почернеет.