Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 52 из 52

Тема: Причина залома толстой трубы - 3/8".

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На прецах падение Т=3К на фильтре перед ТРВ - основание для его замены.
    Никого это событие не шокирует.
    Твоя шибка в том, что ты сравниваешь грязный жидкостной фильтр с заломом на всасывающей трубе. Тут можно сравнивать только со всасывающим фильтром, работоспособность которого определяется измерением давления по концам фильтра, по температуре не определяется.
    Циферки, который приводил ранее не правильные, память подвела, они значительно меньше.

  2. #42

    По умолчанию

    Такую тему раздули на пустом месте. Причина залома труб одна. Кривые руки. FBT скорее всего перечислил те причины при которых у него заламываются трубы. Одно не понятно. причина 7 (пайка с расширителем меднофосфорным припоем)? Причём тут меднофосфорный припой, непойму?

  3. #43

    По умолчанию

    Вообще большая часть причин вообще не понятна как это может быть. например "при вальцовке" или "при одевании гофры" "удар хлыстом об пол" Это как? такие причины меня шокируют, я узнал много новых причин залома труб.

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Семен Семёныч! (R)
    Ты, наверное, забыл, что отожженная труба становится мягкой, мягче обычной и заломить её можно на раз-два.
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков, использующих медь в бухтах (в отличие от холодильщиков, в основном использующих трубы в отрезках) - быстрое выпрямление труб.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков
    Пришло вместе с электромонтажниками в кондиционирование, таким образом провода и кабеля выпрямляют для последующей укладки, довелось по молодости.

  6. #46

    По умолчанию

    Извиняюсь за глупый вопрос, через какой промежуток времени отожёная медная труба становиться снова твёрдой и каким цветом медная труба? Явно имеет другой колор чем те которые предлагаются продавцами как бы медных труб.
    Кондиционерами ведь занимается все кому не лень и зачастую люди далёкие от холодильного оборудования, главное уметь работать перфоратором и по цвету провода соеденить.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Извиняюсь за глупый вопрос, через какой промежуток времени отожёная медная труба становиться снова твёрдой и каким цветом медная труба?.
    Отожженная....Из личного опыта: Нагретая докрасна в топке котла и резко охлажденная в сугробе снега медная шина 50х10 мм становится темно-красной и мягкой как веревка, можно даже "пустить волну" взмахнув концом шины, но эластичность и гибкость значительно теряется с каждым взмахом и деформацией, цвет с темно-красного меняется на красно-желтый . Вскорости можно тащить обратно в котельную чтобы заново отжечь и вернуть утраченную шиной гибкость.

  8. #48

    По умолчанию

    Объясните пожалуйста, о чем идёт речь? Тема называется Причина залома толстой трубы - 3/8".

    в первом посте трубку 3\8 называют толстой, а 3\4 тонкой...

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Толстая труба 3/8" - залом:
    Тонкая труба 3/4":
    Во втором посте уже наоборот:

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Причина - изгиб толстой трубы 3/4" (19.0мм)
    с радиусом загиба менее 0.5м без трубогиба.

    Тонкая труба 3/8 (9.5мм) не заламывается.
    А потом называет "опытным" монтажника который гнет 3\4 без трубогиба и *башит хлыстом трубы об землю... сильно захотев можно и 3\8 заломить, а от 1\2 трубогиб ОБЯЗАТЕЛЕН

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я редко занимаюсь монтажем кондиционеров, поэтому работал под руководством Опытного монтажника.
    Не пора ли к доктору сходить провериться?

  9. #49
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А удар хлыстом об пол, на самом деле, при нормальной толщине трубы. никакого вреда ей не наносит.
    Это, так-сказать, хау-ноу кондиционерщиков, использующих медь в бухтах (в отличие от холодильщиков, в основном использующих трубы в отрезках) - быстрое выпрямление труб.
    Если бить трубой о голову "кондиционерщика" - соглашусь, ни какого вреда для трубы. Если о пол, то при любой толщине трубы она немного сплюскивается и чем больше диаметр тем больше "овальность". Вот только на прошлой неделе воевал с трубой 3/4 выровненной таким способом, монтажники от меня бегали , обещал отломать трубу и заставить съесть, к сожалению не догнал...

  10. #50

    По умолчанию

    Полностью согласен с вашим мнением. Но если бить такого кондиционерщика трубой по голове, голове тоже ничего не будет.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Отожженная....Из личного опыта: Нагретая докрасна в топке котла и резко охлажденная в сугробе снега медная шина 50х10 мм становится темно-красной и мягкой как веревка, можно даже "пустить волну" взмахнув концом шины, но эластичность и гибкость значительно теряется с каждым взмахом и деформацией, цвет с темно-красного меняется на красно-желтый . Вскорости можно тащить обратно в котельную чтобы заново отжечь и вернуть утраченную шиной гибкость.
    Правильно, медь красная. Но не с красноватым оттенком. Через пол года медь принимает прежние свойства и становится твёрдой и чтоб снова гнуть её нужно опять отжечь. Трубы которые используют сейчас и через 10 лет мягкие и гибкие, их физические и химические свойства далеки от меди. Но они удобнее в использовании при монтаже и эксплуатации. Некоторые товарищи видимо забыли об этих свойствах меди и называют сплав с добавлением меди отожёной трубой.

  12. #52
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 - удар хлыстом 15м по полу
    Если очень хочется монтировать почти идеально ровные медные трубы и не бить их для этого об пол, купите себе выпрямитель для медных труб

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •