Тема: Причина залома толстой трубы - 3/8".

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Проще измерить падение Т на трубе двумя контактными термометрами одновременно.
    Если более 3К, то надо рихтовать трубу.

    .
    Не знаю как у вас в кондиционировании, а у нас в коммерческом холоде забитость всасывающего фильтра определяется по разности давления на фильтре. На фильтре специально установлены два Шредера, потому что там не замерять разность температур, это просто переводят разность давлений в Кельвины. Если бы просто можно было замерить температуру, зачем шредеры.Для низкотемпературных систем допустимые потери на фильтре 0.5°К, для средних 1.5°К, вроде так.

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не знаю как у вас в коммерческом холоде, а в сплитах всасывающие фильтры не ставят. От слова СОВСЕМ.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не знаю как у вас в коммерческом холоде, а в сплитах всасывающие фильтры не ставят. От слова СОВСЕМ.
    Так и у нас в сплитах не ставят, от слова совсем.
    Просто всасывающий фильтр упамянут тут в связи с потерями давления, потеря давления в 3°К не означает, что температура по концам фильтра будет три градуса.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Да ладна, я так, прикалываюсь.

  5. #25
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    При монтаже магистрали 30 м было две стратегии:
    1 - две бухты по 15м (1 пайка),
    2 - 15 палок по 2м (15 паек).
    Какая стратегия правильная?
    Какая легче та и правильная. А вообще пайка это потенциальное место утечки, чем меньше паек тем надежней.

  6. #26
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В стене термофлекс не нужен, если трубу запенить.
    Нихерасе!

    "3 - удар хлыстом 15м по полу" - ?

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Это технология опытного монтажника.

  8. #28
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Это технология опытного монтажника.
    я так и подумал

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Какая легче та и правильная. А вообще пайка это потенциальное место утечки, чем меньше паек тем надежней.
    Да ну на-если все доступно то пайка самое надежное соединение.А вот гайка или роталок-особенно если вибрация есть…

  10. #30
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Если руки сидеть мешают опытным мастерам, то и пайка и вальцовка потекут.
    Есть примеры сплитов, работающих 10-15 лет и на охлаждение и на обогрев на заводской заправке.
    Не уверен в своей пайке или вальцовке (которая, кстати, не потечет от вибраций, если гайки затягивать с нужным моментом) - опрессовывай.

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Нихерасе!

    "3 - удар хлыстом 15м по полу" - ?
    Рацуха.
    Без доступа воздуха труба в стене воду не конденсирует.
    Протянуть трубу с термофлексом через стену за потолком, неповредив его, невозможно,
    а заломать легко.

    При удоре плашмя о землю размотанной трубы 19мм, она выравнялась, но цилиндическая поверхность чуть вмялась, стала не идеальной.
    С труборезом появилась проблема, цилиндра уже нет.

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Рацуха.
    Без доступа воздуха труба в стене воду не конденсирует.
    Протянуть трубу с термофлексом через стену за потолком, неповредив его, невозможно, а заломать легко.
    Делюсь хау-ноу (бесплатно, т.е. даром!)
    Через отверстие в стене проталкивается труба без термофлекса.
    Перед этим на ту часть трубы, которая будет в стене, одевается термофлекс и обматывается лентой, которая защищает термофлекс.
    И, с другой стороны стены на оставшуюся часть трубы одевается термофлекс.
    ФСЁ!

  13. #33
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Рацуха.
    Без доступа воздуха труба в стене воду не конденсирует.
    Протянуть трубу с термофлексом через стену за потолком, неповредив его, невозможно,
    а заломать легко.

    При удоре плашмя о землю размотанной трубы 19мм, она выравнялась, но цилиндическая поверхность чуть вмялась, стала не идеальной.
    С труборезом появилась проблема, цилиндра уже нет.
    Берется разводной ключ и делается несколько не хитрых движений на месте реза.

  14. #34
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Да ну на-если все доступно то пайка самое надежное соединение.А вот гайка или роталок-особенно если вибрация есть…
    Тут ключевое слово если все доступно?

  15. #35
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если руки сидеть мешают опытным мастерам, то и пайка и вальцовка потекут.
    Есть примеры сплитов, работающих 10-15 лет и на охлаждение и на обогрев на заводской заправке.
    Не уверен в своей пайке или вальцовке (которая, кстати, не потечет от вибраций, если гайки затягивать с нужным моментом) - опрессовывай.
    Ну если б все так было хорошо с паянными соединениями, то наверное большая половина на форуме осталась бы без заработка.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, так это те, кому руки сидеть мешают, обеспечивают работой.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Проще измерить падение Т на трубе двумя контактными термометрами одновременно.
    Если более 3К, то надо рихтовать трубу.

    Аналогия - забитый фильтр перед ТРВ.
    А откуда циферка в 3*К ?
    Источник?

  18. #38

    По умолчанию

    он сам себе источник.

  19. #39
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не обижайте FBT!
    Без него на форуме будет скушно. Так хоть он будоражит фикс-идеями.

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А откуда циферка в 3*К ?
    Источник?
    На прецах падение Т=3К на фильтре перед ТРВ - основание для его замены.
    Никого это событие не шокирует.