    уважаемые форумчане.простите,если вопрос обсуждался.есть ли возможность отключить второй датчик на CARELe?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Не удосужитесь ли, сэр, уточнить, какой это Carel?

  3. #3

    По умолчанию

    В китайских Carelах такой функции нет

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    30.07.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    1700733554664.jpg.не знаю.загрузить получилось или нет.
    CAREL model:PZHBC0H00NK

  5. #5

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Вопросы:
    1. Зачем отключается датчик?
    2. Какой именно датчик - "второй"?

    On ECOBOX EVO the main innovations introduced are related to the 2nd input configurable functions.
    Parameter A11 :
    0 = Evaporator Temperature (defrost) only = default
    1 = Condenser/Gas cooler High Temperature,
    2 = High Pressure Switch Only,
    3 = Evap Defrost Probe and High Pressure Switch.

    Можно хоть оба отключить.

  7. #7

    По умолчанию

    Такой вопрос возникает на объекте, когда датчик оттайки вышел из строя, а заменить надо срочно, а запасного нет.
    В данном случае смысла нет его отключать.

  8. #8

    По умолчанию

    Нашёл инструкцию на английском. Посмотрел, вроде нет отключения. У карела это наверное это параметр /А2=0

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    На английском 50 стр и на русском -32
    Параметр ж вроде А11?
    Parameter A11 :
    0 = Evaporator Temperature (defrost) only = default
    1 = Condenser/Gas cooler High Temperature,
    2 = High Pressure Switch Only,

    3 = Evap Defrost Probe and High Pressure Switch.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=en
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
    На английском 50 стр и на русском -32
    Параметр ж вроде А11?
    Parameter A11 :
    0 = Evaporator Temperature (defrost) only = default
    1 = Condenser/Gas cooler High Temperature,
    2 = High Pressure Switch Only,

    3 = Evap Defrost Probe and High Pressure Switch.
    Это режимы датчика 2, тут нет отключения, ( в easy тоже нет), почему то они переместились в параметры аварийной сигнализации. Обычно у carel параметры температурных датчиков в разделе с наклонной чертой "/".

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Ну почему нет отключения, ну будет у вас вместо датчика вход от реле давления, какая вам разница.

  12. #12

    По умолчанию

    датчики отключаются когда их больше 2х. 3 или 4. их тогда можно при необходимости отключать и подключать.

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    30.07.2019
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    ого.столько информации.всем спасибо за участие.