Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 35 из 35

Тема: Дроселяция в докипателе напольного кондиционера

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,394

    По умолчанию

    просто хол, я все это понимаю, чай не дурнее паровоза...
    Скока гавнища должно быть в системе, чтоб забился фильтр ОЖ на входе компрессора?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Скока гавнища должно быть в системе, чтоб забился фильтр ОЖ на входе компрессора?
    Так ТС даёт такие циферки
    Цитата Сообщение от mikcmikc Посмотреть сообщение
    ...
    Давление в испарителе растёт до 13 бар при этом давление в докипателе 0 а то и меньше. Засор и не иначе
    Но самое интересное, что 20 минут работает нормально. Если это вода, то ещё интереснее.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,394

    По умолчанию

    Грузинское вино "Минассали".

  4. #24

    По умолчанию

    Вспомнился один случай с новым шкафом, тоже, то работает, то нет. Оказалось капой проткнули сетку в фильтре, и гранулы иногда перекрывали отверстие в капе.

    Но вот, чтоб одинаковый дефект был сразу в четырех системах, такое не случалось.

  5. #25

    По умолчанию

    Моё мнение всё гораздо проще. Это связано с температурой конденсации и соответственно кипения фреона. В жару т конденсации и т кипения высокие и влага в системе не замерзает. Так как товарищ с Новосибирска, можно с увереностью сказать что температура в помещении приблизительно 20 +-2 градуса. Следовательно влаге удобно собраться в докипателе или в отделителе жидкости. кому как удобнее. Образуется ледяной налёт на сетке и всё. пусть поставит кондиционер к батарее конденсатором и проблема уйдёт. Вообще зачем его включать когда на улице минус или как сейчас +4, не проще ли открыть окно.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вспомнился один случай с новым шкафом, тоже, то работает, то нет. Оказалось капой проткнули сетку в фильтре, и гранулы иногда перекрывали отверстие в капе.

    Но вот, чтоб одинаковый дефект был сразу в четырех системах, такое не случалось.
    таких случаев много, бывает проткнут или просто воткнутая в сетку фильтра. год отрабатывает и забивается точка. Спасибо тем кто ставил капу. И мы заработали.

  7. #27

    По умолчанию

    На одном где масло было более менее чистое, отфильтровал его, влаги нет. Отработал весь рабочий день, давление не скакало. Проблема в том что это бюджетные кондиционеры. Было куплено около 100шт и из них около 10 брак, 4 не смогли местные починить, достались мне.
    Что интересно, ссор везде разный. Соринки есть и белые как пыль от тряпки, есть красные как измельченная краска и черные как окалина
    Не радует только то что пришлось сверлить компрессора и разрезать ОЖ для чистки и замены масла

  8. #28

    По умолчанию

    Вот только непонятно, почему засор то есть, то нет.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вот только непонятно, почему засор то есть, то нет.
    Температура окружающего воздуха и конденсации. Хотите из домашнего холодильника сделать кондиционер, прислоните конденсатор к батарее. Эффект тот же самый. Увеличиваете т конденсации повышаете т кипения в испарителе соответственно и давление. Включите сейчас кондиционер сплит воздуха на охлаждение и получите обмерзание испарителя. Для оборудования должны быть созданы тех условия соответствующие назначению его работы производителем и расчётам указанным тех условий. Скорее всего засора и нет вовсе.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Температура окружающего воздуха и конденсации. Хотите из домашнего холодильника сделать кондиционер, прислоните конденсатор к батарее. Эффект тот же самый. Увеличиваете т конденсации повышаете т кипения в испарителе соответственно и давление. Включите сейчас кондиционер сплит воздуха на охлаждение и получите обмерзание испарителя. Для оборудования должны быть созданы тех условия соответствующие назначению его работы производителем и расчётам указанным тех условий. Скорее всего засора и нет вовсе.
    Где ты видел, что тут в данной теме говориться об обмерзание испарителя?
    И можешь опровергнуть ТС, что у него после ОЖ давление 0. По твоим признакам, да может обмерзать всас, но давление не может быть равно 0.

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Температура окружающего воздуха и конденсации. Хотите из домашнего холодильника сделать кондиционер, прислоните конденсатор к батарее. Эффект тот же самый. Увеличиваете т конденсации повышаете т кипения в испарителе соответственно и давление. Включите сейчас кондиционер сплит воздуха на охлаждение и получите обмерзание испарителя. Для оборудования должны быть созданы тех условия соответствующие назначению его работы производителем и расчётам указанным тех условий. Скорее всего засора и нет вовсе.
    Хочешь сказать,что для каждого оборудования своё давление конденсации?А если в кондиционере РДК,тогда он не замёрзнет.Вот если выключить вентилятор-тогда точно будет холодильник.

  12. #32

    По умолчанию

    При какой температуре в помещении включается в данном случае напольный кондиционер? Тема возникла и проблема скорее всего в ноябре в Новосибирске. Отопление в данном регионе включают обычно в сентябре. И выше в тексте я описывал как влага при понижении т конденсации может образовать ледяной налёт в докипателе и почему такой причины нет летом (хотя в Сибе и летом температура редко поднимается выше 25 градусов и люди могут загорать при 17-18 градусах. так. доп информация.

  13. #33

    По умолчанию

    mikcmikc Напиши какая т окружающего воздуха при работе напольника?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    При какой температуре в помещении включается в данном случае напольный кондиционер? Тема возникла и проблема скорее всего в ноябре в Новосибирске. Отопление в данном регионе включают обычно в сентябре. И выше в тексте я описывал как влага при понижении т конденсации может образовать ледяной налёт в докипателе и почему такой причины нет летом (хотя в Сибе и летом температура редко поднимается выше 25 градусов и люди могут загорать при 17-18 градусах. так. доп информация.
    Ну, вот с этим согласен.
    ТС упирает на грязь, но не могу нечего придумать, как может сетка забиваться и прочищаться? Поэтому тоже, в большей вероятности вода, но чтоб её полностью убрать простым фильтрованием масла, сомнительно. Скорей меньшее количество воды уже не приводит к полному засору.
    Может у кого есть варианты переменного засора грязью?

  15. #35

    По умолчанию

    При работе в жару т кипения в среднем +10 градусов, при работе в холод ниже 0

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12