Тема: Carel EVD не работает, ошибка LAN

  1. #1

    По умолчанию Carel EVD не работает, ошибка LAN

    Здравствуйте.

    Carel EVD0000E51 не хочет работать на охлаждение по командам на DI, горит ALARM, тип аварии - ошибка LAN. Как настроить контроллер, чтобы работал по DI. Сами DI1 и DI2 рабочие - статусы меняются. Разумеется DI1 выставлен как пуск/стоп охлаждения.

    Какой параметр не даёт EVD работать на охлаждение по DI1? Так же не работает ручное открытие ЭТРВ. Но при подаче питания EVD позиционирует ЭТРВ. Что надо поменять? В инструкции в разделе 9.6 Ошибка сети LAN написано - при появлении ошибки сети LAN в параметре можно
    запретить “Ручное позиционирование”. Где именно это запрещается? Так же там приводятся 4 варианта работы с аварией LAN, где эти варианты можно выбрать, там 3-ий и 4-ый варианты позволяют работать по DI1, но где это выставить?

    Благодарю.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Покажи фото, панель управления сьемная?
    Если да, то нужна панель для настройки конфигурации.

  3. #3

    По умолчанию

    Дисплей evdis есть, что нужно настроить?

  4. #4

    По умолчанию

    Какие именно параметры могут влиять на то, что по DI не хочет работать?
    В расширенных настройках есть параметр Настройки сети. Что это за параметр, что в нём надо выставлять? Сейчас стоит 2, 3 поставить не получается - сбрасывает на 2.
    настройки сети.jpg

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Elektrofil, а не пробовали устранить ошибку LAN вместо того, чтоб запускать регулирование по ID1?
    Сетевой адрес проверяли?
    А кабель связи с контроллером?
    Ответ на Ваши вопросы - в руководстве пользователя EVD Evolution.
    В открытом доступе в сети.

  6. #6

    По умолчанию

    Сейчас эти Carel EVD должны использоваться с контроллерами холодильных машин Danfoss. Никакой сети уже не будет. Поэтому и нужно запускать их по DI.

    Вы меня можете ткнуть, куда в документацию смотреть? Я не могу найти ответы на свои вопросы:
    1) Что за параметр такой Настройки сети и что означают цифры в нём?
    2) в разделе 9.6 Ошибка сети LAN написано - при появлении ошибки сети LAN в параметре можно запретить “Ручное позиционирование”. В каком именно параметре можно запретить? Не могу найти, чтобы снять запрет.
    3) в разделе 9.6 приводятся 4 варианта работы с аварией LAN, где эти варианты можно выбрать? 3-ий и 4-ый варианты позволяют работать по DI1.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    Сейчас эти Carel EVD должны использоваться с контроллерами холодильных машин Danfoss. Никакой сети уже не будет. Поэтому и нужно запускать их по DI.

    Вы меня можете ткнуть, куда в документацию смотреть? Я не могу найти ответы на свои вопросы:
    1) Что за параметр такой Настройки сети и что означают цифры в нём?
    2) в разделе 9.6 Ошибка сети LAN написано - при появлении ошибки сети LAN в параметре можно запретить “Ручное позиционирование”. В каком именно параметре можно запретить? Не могу найти, чтобы снять запрет.
    3) в разделе 9.6 приводятся 4 варианта работы с аварией LAN, где эти варианты можно выбрать? 3-ий и 4-ый варианты позволяют работать по DI1.

    День добрый!

    Как я понял, EVD до этого работали под управлением основного контроллера?
    Попробуйте сбросить к заводским, и настроить заново, там по моему всего 5 пунктов...
    Одновременно кнопки Help и Enter. Далее не сложно.

    Если не поможет, пишите, пошукаю...

    Да и у Вас есть полный мануал к EVD?

  8. #8

    По умолчанию

    Сбрасывать пробовал почти в самом начале разбирательств.
    Мне кажется, что мне стоит купить PWPRO и полазить в настройках. Настоек же очень много, а с дисплея они недоступны.
    Дайте ссылку на полный мануал, благодарю.

  9. #9

    По умолчанию

    Так, погодите.
    Мануал у Вас похоже нормальный.
    PWPRO стоит как самолет, и не поможет никак. (Да и сняты они с производства давно, фиг найдешь)
    Можно конечно перепрошить но это адаптер и Visual Parameter Manager нужен.

    А теперь самое главное. Код драйвера плиз напишите....
    Появились новые вводные, жду ответ от Carel, как появится инфа отпишусь...

    Да и под каким паролем заходили?

  10. #10

    По умолчанию

    Дайте сигнал на DI ошибка LAN должна уйти

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    Сейчас эти Carel EVD должны использоваться с контроллерами холодильных машин Danfoss. Никакой сети уже не будет. Поэтому и нужно запускать их по DI.

    Вы меня можете ткнуть, куда в документацию смотреть?...
    Сообщить наименование своего EVD, например:

    IMG_20231025_194627.jpg

    1 - Заглянуть в меню.
    2 - Сообщить отличия.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37321

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    Вы меня можете ткнуть, куда в документацию смотреть?...
    Инструкция Carel_EVD_Evolution по-русски.
    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    ...Настоек же очень много, а с дисплея они недоступны.
    Дайте ссылку на полный мануал, благодарю.
    Зажать одновременно кнопки
    Help и Enter:
    Пароль:
    0022 - сервис,
    0066 - завод.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ответ на Ваши вопросы - в руководстве пользователя EVD Evolution.
    В открытом доступе в сети.
    Разрешается копирование между EVD
    c одинаковой прошивкой.
    tlan и plan - разные прошивки.

    Перед считыванием и загрузкой отключить EEV.

    IMG_20231025_210744.jpg

    Зажать: HELP + ENTER.
    копирование - upload,
    загрузка - download,
    сброс - reset.

  15. #15

    По умолчанию

    Добрый день!

    Драйверы Carel EVD EVOLUTION серий:
    EVD0000*00 (01)
    EVD0000*10 (11)
    EVD0000*30 (31)
    EVD0000*40 (41)
    Могут работать автономно (без ведомого контроллера), если DI сконфигурировать как regulation back up в меню Configuration. Но когда сигнал на цифровом входе будет отсутствовать он будет выдавать тревогу pLan/tLan - на экране Ошибка LAN -.

    Чтобы убрать ошибку, надо дать сигнал на включение на цифровой вход!

    Драйверы серий.
    EVD0000*20 (21) Modbus
    EVD0000*50 (51) Modbus
    Такую ошибку выдавать не будут, они просто ждут сигнал на включение.

    При условии правильной конфигурации...

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Carel EVD0000E51 не хочет работать на охлаждение по командам на DI, горит ALARM, тип аварии - ошибка LAN. Как настроить контроллер, чтобы работал по DI. Сами DI1 и DI2 рабочие - статусы меняются. Разумеется DI1 выставлен как пуск/стоп охлаждения.

    Какой параметр не даёт EVD работать на охлаждение по DI1? Так же не работает ручное открытие ЭТРВ. Но при подаче питания EVD позиционирует ЭТРВ. Что надо поменять? В инструкции в разделе 9.6 Ошибка сети LAN написано - при появлении ошибки сети LAN в параметре можно
    запретить “Ручное позиционирование”. Где именно это запрещается? Так же там приводятся 4 варианта работы с аварией LAN, где эти варианты можно выбрать, там 3-ий и 4-ый варианты позволяют работать по DI1, но где это выставить?

    Благодарю.
    Получается в Вашем случае, либо проблема в конфигурации, либо есть физическая проблема с контроллером...
    Если физически визуально проблем с платой нет (что конечно не исключает проблем). И в конфигурации все сделано правильно, можно попробовать перепрошить драйвер. Но это уже другая история ))

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AnGorda Посмотреть сообщение
    Драйверы Carel EVD EVOLUTION серий:
    EVD0000*00 (01)
    EVD0000*10 (11)
    EVD0000*30 (31)
    EVD0000*40 (41)
    Могут работать автономно (без ведомого контроллера), если DI сконфигурировать как
    regulation back up
    в меню Configuration.

    Но когда сигнал на цифровом входе будет отсутствовать он будет выдавать тревогу pLan/tLan - на экране Ошибка LAN -.

    Чтобы убрать ошибку, надо дать сигнал на включение на цифровой вход!...
    Под паролем 0066,
    включить DI1:

    IMG_20231026_123557.jpg

    IMG_20231026_125231.jpg

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Под паролем 0066,
    включить DI1:
    Состояние DI1:
    регулирование старт/стоп.

    IMG_20231026_141344.jpg