Тема: Сплит Haier HSU-30HNH03/R2-W / HSU-HSU-30HUN03/R2 обмерзла толстая труба.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Сплит Haier HSU-30HNH03/R2-W / HSU-HSU-30HUN03/R2 обмерзла толстая труба.

    Сплит Haier HSU-30HNH03/R2 / HSU-30HUN03/R2
    В работе 9 мес. с января 2023г,
    работа непрерывная круглый год на серверную.

    Одновременно работают два одинаковых сплита, на обоих уставка +16С, в помещении +26С.

    Один сплит работает нормально,
    а другой обмерзает - толстая труба, обмерзла, плюется снегом:
    Твых воздуха из испарителя= +0.8С.
    Перепад по воздуху = 25С.

    В наружном блоке есть ЗК по Т,
    Fan еле вращается.
    РВсас=2.5 Бар ( R410A)
    Заправка по шильдику 2.8кг.

    Тул=+3С.
    После заправки R410A=3kg,
    Po=5Бар.
    Попытка переключения 4WV не переключила 4WV, тк мало Рk.

    Пришлось одеть мешок на НБ.

    Обмерзание устранено трехкратным переключением 4WV в НБ, при этом давление на толстой трубе возрастало до 25 Бар.
    После реверса тепло/холод 4wv, вентилятор стал крутиться с одинаковой скоростью с соседним кондеем.
    Ро= 6Бар
    I=10A (по шильдику Imax=13A).

    Заключение:
    частичная утечка фреона.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Правильно ли установлен ЗК по Т:
    Cool:
    18С <Тул<43С

    IMG_20231010_195413.jpg

    Будет ли работать роторный компрессор
    с таким подогревом?

    IMG_20231010_200026.jpg

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Правильно ли выполнена диагностика?

    IMG_20231010_195056.jpg

    Есть датчик HP=38Бар/33Бар.
    Нет датчика LP, поэтому компрессор
    обречен на выгорание при утечке фреона.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Странно, компрессор не был горячий
    при Po=2.5 Bar, наверное, масло в нем еще было.
    Тул=+3С.

    Трубка нагнетания компрессора,
    возле его корпуса Т=+45С!!!

    Конденсатор:
    Т=+35С, поэтому FAN еле вращался.

    Спасение компрессора от утечки:
    поставить термостат Т= +5C в ВБ
    или термостат Т= +100С в НБ ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Спасение компрессора от утечки:
    поставить термостат Т= +5C в ВБ
    или термостат Т= +100С в НБ ?
    Спасение по аналогии Daikin:

    IMG_20231010_210229.jpg

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39198&page=5

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Термостат на компрессоре (+90С...+120С),
    рацуха из Toshiba:

    IMG_20231010_210638.jpg

    Обрывать катушку контактора компрессора термостатом.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    IMG_20231010_195056.jpg

    Есть датчик HP=38Бар/32Бар.
    Нет датчика LP, поэтому компрессор
    обречен на выгорание при утечке фреона.
    IMG_20231010_213750.jpg
    Производитель знает о скоропортящихся конденсаторах, поэтому облегчил им работу - в параллель 2 шт (35+35 мкФ/400V).

    IMG_20231010_213049.jpg

    Контактор хилый, надо менять сразу.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сплит Haier HSU-30HNH03/R2 / HSU-30HUN03/R2...

    Одновременно работают два одинаковых сплита, на обоих уставка +16С, в помещении +26С.

    Один сплит работает нормально,
    а другой обмерзает - толстая труба, обмерзла, плюется снегом:
    Твых воздуха из испарителя= +0.8С.
    Перепад по воздуху = 25С.

    В наружном блоке есть ЗК по Т,
    Fan еле вращается.
    РВсас=2.5 Бар ( R410A)
    Заправка по шильдику 2.8кг.
    Тул=+3С...
    Согласно таблицы кипения R410A:

    IMG_20231010_214659.jpg

    При Po=2.5 Бар
    Т=-20С...-25С.

    Значит, баллон доп. термостата Ranko (T=-15C) надо закрепить на выходе из испарителя, а контакт на разрыв цепи управления контактором компрессора.

    При утечке фреона внешний блок будет циклить с периодом работа/пауза 20 мин, как Daikin.

    Верно, SSA ?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заключение:
    частичная утечка фреона.
    Да? А мне кажется, что влага в системе и была частичная закупорка капиллярки льдом.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да? А мне кажется, что влага в системе и была частичная закупорка капиллярки льдом.
    Может быть и так, странно, что влага замерзла осенью, при Тул=+3С:
    фото ВБ на момент диагностики

    IMG_20231010_225225.jpg

    а зимой и летом все нормально было

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Фото после дозаправки:

    IMG_20231010_230248.jpg

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    ... влага в системе и была частичная закупорка капиллярки льдом.
    SSA, да, верное предположение!

    было замечание зимой местного техника, в феврале, в мороз -15с о неравномерности охлаждения дохлого кондея (холод по краям, центр не холодит), в сравнении с исправным, по показаниям тепловизора.

    на момент моей диагностики было -5с, дефекта уже не было.

    Сегодня, спустя 8 месяцев, я увидел этот дефект.
    после сегодняшней дозаправки 3 кг и одевания мешка на нб, кондей разогрелся:
    вентилятор стал вращаться быстрее,
    i компрессора увеличился с 8а до 13а
    переключение 4wv стало возможно,
    зашумел газ по контуру вслед за щелчком 4wv.

    замечание:
    после 3 прогонов на тепло, лед на 4wv и отделителе жидкости растаял, компрессор разогрелся в работе на холод и стал подергиваться при вращении, будто бы чиркает, подклинивает, но подклинивания не слышно было, это были гидравлические удары кристаллов льда, пролетающие в капилярке.

    Монтаж выполнялся зимой, в мороз,
    вакуумирование было не Эффективно.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35948&page=2

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Правильная диагностика наличия влаги в контуре.

    При заклинивании EEV подождать,
    пока лед растает в забитом фильтре или
    погреть фильтр феном.

    На момент сегодняшней диагностики кондиционер был выключен, но не оттаял.

    IMG_20231011_060147.jpg

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильная диагностика наличия влаги в контур
    Кое кто для диагностики воды в контуре включает натепло, в данном случае переключение 4WV не происходило, тк слишком мало Pk было.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Нарушена инструкция по монтажу.

    IMG_20231011_104516.jpg

    https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1

    Нет защиты от ветра.