Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Какой тип дифавтомата надо ставить при монтаже инверторного кондиционера?

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Ну, правильно. 2003 - развязка между процессором и нагрузкой (реле, шаговый двигатель и т.п.).

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Свежий случай пробоя катушки EEV на корпус...
    Кондиционер Cuper Hunter 12CH-S12FTXLA(WI-F1)-NG.

    Катушка EEV:
    DC12V RQM10073
    200821251.
    Катушка пробилась на корпус, нарушилась герметичность Х/К - утечка фреона..
    Катушка была замотана в сырую резину - термоизоляция - не спасла от пробоя.
    Kакой EEV поставить вместо оригинального?
    Они разные по габаритам, дюзе и кол-ву шагов.
    IMG_20231230_110311.jpg

  3. #23

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уважаемый SSA, полностью с Вами согласен.
    Но, есть нюансы.
    Приведу примеры из практики спасения УЗО железа кондея.
    1 - Daikin
    Пробой обмотки EEV на корпус приводило к срабатыванию УЗО.
    После замены катушки EEV кондиционер нормально заработал, проц не сгорел.
    Это была дистанционная консультация.

    Поясняю.
    Без УЗО касание минуса вторичной обмотки импульсного источника питания на корпус пробивает кренку 5V - хана процу в 99%.

    Проверено на практике много раз в разных брендах.
    Если у вас вторичные цепи гальванически разъединены от сети то с какого перепугу должно сработать УХО?

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...УЗО сработает раньше, чем возникнет к. з., главный источник пожара. Все эти фишки со спасением радиодеталек просто дополнение.
    А главная причина - это защита человека от прикосновения к частям оборудования оказавшими под напряжением и защита от возгорания при возможном к.з...
    Остаюсь при своём мнении.
    Из практики по газовым котлам.
    УЗО спасло котел от молнии.

    "Была гроза, сработали УЗО в щитке. Котёл погас.. Пока обнаружил, что один из двух предохранителей перегорел. По внешнему осмотру на плате перегорания не видно. Но хочу сразу с новым предохранителем купить и новый варистор. Подскажите пожалуйста параметры варистора для платы Bertelli DIMS28...
    Похоже, что повезло. Заменил предохранитель и всё заработало. Хорошо, что не стал отламывать варистор раньше времени..."

    https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=4241&start=60

    IMHO
    Пробился и восстановился электролитический конденсатор, было такое с выгоранием 6.3А и дорожки 2 мм шириной в кондее Daikin.

    Сгорели предки 40А.
    Прошел 1 год.
    Причина осталась неизвестна.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38691&page=2

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Странная какая-то то у тебя практика.
    Производители котлов рекомендуют записывать котлы не через УЗО, а через стабилизаторы.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Гребаный Т9.
    ЗАПИТЫВАТЬ, конечно, а не записывать.

  8. #28

    По умолчанию

    Для кондиционера УЗО избыточно. Если только клиента на бабки развести..

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Для кондиционера УЗО избыточно. Если только клиента на бабки развести..
    Так думают наивные клиенты, пока катушка EEV или терморезистор на корпус не пробился.

    В Израиле думают иначе, устанавливая Обязательно РКН и УЗО в Любую квартиру.